Re: [討論] 大家來聊聊濾波器吧

看板NTHU-EE-CAPT作者 (<期待明年能畢業>)時間18年前 (2005/11/11 12:40), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串2/5 (看更多)
※ 引述《kampt (無所懼)》之銘言: : 近年來由於二極體及閘流體等非線性負載的廣泛使用,造成用戶端因此非線性負載產生 : 諧波送回市電端,而衍生電力品質不良的問題,隨著目前工業界技術日新月異的進步, : 對電力品質有更嚴格的要求的當下,如何有更好的電力品質實為ㄧ重要的議題,除了先前 : 提到的補償驟降技術外,如何使用濾波器消除諧波也是ㄧ項重要的技術。 : 還請各位先進不吝發表意見,提供相關的資料。 電力系統諧波的補償主要分為兩方面:電壓諧波補償電流諧波補償 前者主要是電力公司所必須負責的,而後者則為使用者必須遵守的規範! 電流諧波補償技術分為被動式主動式, 1.傳統以被動式濾波器為主,主要由低頻的電感器與電容器所組成,諧振頻率設計在略低 於諧波頻率(如5次,7次,11次....),體積大且容易與系統電抗形成共振為其缺點,但價 格便宜,所以傳統均使用該技術! 2.主動式濾波器是使用電力轉換器以補償非線性負載所產生的諧波電流,但因使用半導 體元件,所以造價昂貴,為其缺點,但體積小且濾波效果佳為其優點! 隨著半導體元件 價格下降,將來應有機會取代傳統式被動濾波器! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.25.65
文章代碼(AID): #13T235V9 (NTHU-EE-CAPT)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #13T235V9 (NTHU-EE-CAPT)