※ 引述《yam193431 (d83n3n3)》之銘言: : 硬要操....國內某電廠發生過硬操再起動,大軸損壞,大修一周。 : 備載不夠又壓縮歲修周期,基層只能玩傳炸彈,該全檢時間不夠只能抽檢,那出事也是 : 的。 : 至於誰背黑鍋,513報告是台電電研所人員斷錯bus,至於斷錯bus能讓全電網崩潰這個 問? : 就是好問題。 : 問題是這兩次都不是機械老舊才出問題 而是興達電廠的人為疏失所造成的 513那次就是誤觸3541開關造成匯流排短路 https://i.imgur.com/z2cjJnM.jpg
而且這個是台電自己做出來的內部報告 不是外界幫他們捏造的假消息 然後這次又是差不多的狀況 是值班主任誤認裡面已經裝好絕緣氣體 就同意底下人員把3541開關打開 https://i.imgur.com/eB7nwjj.jpg
都不是你講的硬要操的問題 事實就是人員疏失,跟機械老化無關 所以我還是認為國營也該有像軍公教的汰除機制 才不會讓裡面的人覺得是鐵飯碗就便宜行事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.222.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1646386226.A.9D2.html

03/04 17:33, 2年前 , 1F
國營就是過太爽才會如此散漫
03/04 17:33, 1F

03/04 17:36, 2年前 , 2F
我是認為應該要增加防呆裝置,避免絕緣氣體未填充
03/04 17:36, 2F

03/04 17:36, 2年前 , 3F
時就能夠開關,還是掛那個卡就是防呆?只是那個主
03/04 17:36, 3F

03/04 17:36, 2年前 , 4F
任沒有去確認就直接消卡?
03/04 17:36, 4F

03/04 17:44, 2年前 , 5F
安 幾年前都不會 最近都集中在一年人為? 誰信
03/04 17:44, 5F

03/04 17:47, 2年前 , 6F
值班主任記個過,一樣爽領4.6
03/04 17:47, 6F

03/04 17:51, 2年前 , 7F
這種沒填滿就操作 不知道以前是不是都這樣.......
03/04 17:51, 7F

03/04 17:51, 2年前 , 8F
死忠仔就好好相信是人為吧 就看誰基層接到炸彈
03/04 17:51, 8F

03/04 17:51, 2年前 , 9F
那我會對台電整個操作流程感到很可怕.....
03/04 17:51, 9F

03/04 17:53, 2年前 , 10F
我認為王美花要下台, 還要賠錢
03/04 17:53, 10F

03/04 17:53, 2年前 , 11F
你講再多,死忠的也不會信是人為的。
03/04 17:53, 11F

03/04 17:55, 2年前 , 12F
資訊照單全收就會喪失邏輯推理能力
03/04 17:55, 12F

03/04 17:59, 2年前 , 13F
問題是 你不信他是人為的 不也和相信就是人為的半
03/04 17:59, 13F

03/04 17:59, 2年前 , 14F
斤八兩
03/04 17:59, 14F

03/04 18:01, 2年前 , 15F
台電基層你們給我吞下去就對了
03/04 18:01, 15F

03/04 18:01, 2年前 , 16F
沒錯,我只是覺得要有自己的判斷
03/04 18:01, 16F

03/04 18:01, 2年前 , 17F
會相信政府報告? 畢竟是死忠的
03/04 18:01, 17F

03/04 18:02, 2年前 , 18F
一個基層小咖就可以讓全台灣崩潰笑死人 死忠的無腦
03/04 18:02, 18F

03/04 18:03, 2年前 , 19F
這幾年停電幾次了 每次都基層小咖就有能力迫害台灣
03/04 18:03, 19F

03/04 18:03, 2年前 , 20F
然後記者今天想進去電廠拍照還被拒絕 黑箱成這樣
03/04 18:03, 20F

03/04 18:03, 2年前 , 21F
你還相信官方的報告喔 有夠死忠
03/04 18:03, 21F

03/04 18:04, 2年前 , 22F
當過兵的知道歸責報告是怎回事XD
03/04 18:04, 22F

03/04 18:06, 2年前 , 23F
對啊 沒連鎖 沒其他迴路 就一個開關直接讓全台出事
03/04 18:06, 23F

03/04 18:06, 2年前 , 24F
台電和基層給我扛好扛滿吧
03/04 18:06, 24F

03/04 18:06, 2年前 , 25F

03/04 18:06, 2年前 , 26F
大概每天發電,人員過勞吧
03/04 18:06, 26F

03/04 18:07, 2年前 , 27F
自己死忠愛說人死忠真的很搞笑欸www
03/04 18:07, 27F

03/04 18:11, 2年前 , 28F
謝謝你 9527(X 謝謝你 3541(O
03/04 18:11, 28F

03/04 18:16, 2年前 , 29F
好 我就問你 台灣這麼多電廠 有可能因為一個電廠臨
03/04 18:16, 29F

03/04 18:16, 2年前 , 30F
時故障 導致全台跳電嗎? 照理說只有南部停電吧?
03/04 18:16, 30F

03/04 18:18, 2年前 , 31F
你以為操的只有機器嗎
03/04 18:18, 31F

03/04 18:19, 2年前 , 32F
會相信政府的報告 就是沒腦袋 國家出事 最高指導原
03/04 18:19, 32F

03/04 18:19, 2年前 , 33F
則就是處罰層級越低 處罰人數越少 他們自己黑箱掰掰
03/04 18:19, 33F

03/04 18:19, 2年前 , 34F
原因你就信喔? 去看看之前水庫洩洪淹死露營者 你看
03/04 18:19, 34F

03/04 18:19, 2年前 , 35F
完調查報告 應該也會冒出懷疑
03/04 18:19, 35F

03/04 18:22, 2年前 , 36F
通篇廢文 可憐透頂
03/04 18:22, 36F

03/04 18:23, 2年前 , 37F
3541長這樣?然後轉過去就南北跳電10幾個小時,也
03/04 18:23, 37F

03/04 18:23, 2年前 , 38F
太扯了吧
03/04 18:23, 38F

03/04 18:26, 2年前 , 39F
樓上,你知道開關很重要嗎。
03/04 18:26, 39F
還有 74 則推文
03/04 23:13, 2年前 , 114F
你去把你家某個插頭短路看看 看他breaker 會不會跳
03/04 23:13, 114F

03/04 23:13, 2年前 , 115F
03/04 23:13, 115F

03/04 23:13, 2年前 , 116F
然後換成你吧breaker 上一層短路看看 看附近會不會
03/04 23:13, 116F

03/04 23:13, 2年前 , 117F
受影響
03/04 23:13, 117F

03/04 23:18, 2年前 , 118F
今天短路的是345kv 這時全台電網串在一起 所有輸
03/04 23:18, 118F

03/04 23:18, 2年前 , 119F
出都被瞬間拉垮 看哪邊撐不住 直接跳脫 跳脫後 會
03/04 23:18, 119F

03/04 23:18, 2年前 , 120F
造成某些機組保護機制 運轉會停止 某些電網停電 這
03/04 23:18, 120F

03/04 23:18, 2年前 , 121F
就像是有很多很多大型breaker一樣
03/04 23:18, 121F

03/04 23:23, 2年前 , 122F
大型breaker 跳脫後 你要把備用機組啟動 穩定確認
03/04 23:23, 122F

03/04 23:23, 2年前 , 123F
輸出大於負載不跳脫再掛回去
03/04 23:23, 123F

03/04 23:23, 2年前 , 124F
今天這個問題你有10座核電廠也一樣會跳脫
03/04 23:23, 124F

03/04 23:23, 2年前 , 125F
然後核電廠重啟更久
03/04 23:23, 125F

03/04 23:29, 2年前 , 126F
要避免這樣問題 就是你要在區域電網準備最大電廠的
03/04 23:29, 126F

03/04 23:29, 2年前 , 127F
電去浪費
03/04 23:29, 127F

03/04 23:29, 2年前 , 128F
假設是興達 就要多10%電力一直浪費能源運轉 這樣即
03/04 23:29, 128F

03/04 23:29, 2年前 , 129F
使最大電廠跳脫還是能撐住
03/04 23:29, 129F

03/04 23:29, 2年前 , 130F
但電價多10%
03/04 23:29, 130F

03/05 01:41, 2年前 , 131F
台電這尿性 如果人為疏失的是核電廠...嘻嘻 還是非
03/05 01:41, 131F

03/05 01:41, 2年前 , 132F
核好了
03/05 01:41, 132F

03/05 02:05, 2年前 , 133F
解釋那麼多,我想那些只想酸的還是看不懂啦
03/05 02:05, 133F

03/05 02:06, 2年前 , 134F
整天靠北南部,啊什麼都要從南部要,自己的電自己發
03/05 02:06, 134F

03/05 02:06, 2年前 , 135F
阿==
03/05 02:06, 135F

03/05 08:06, 2年前 , 136F
高雄人不要太散漫好嗎= =
03/05 08:06, 136F

03/05 08:59, 2年前 , 137F
一些就知識有限 只會講同一句話 去看醫生時每次醫生
03/05 08:59, 137F

03/05 08:59, 2年前 , 138F
都跟你講頭痛 但都不檢查 你會不會覺得醫生是草包
03/05 08:59, 138F

03/05 09:25, 2年前 , 139F
整天喊別人爽的根本笑死
03/05 09:25, 139F

03/05 10:34, 2年前 , 140F
姑且相信報告是真的,那以前怎就沒這樣大範圍停電?再
03/05 10:34, 140F

03/05 10:34, 2年前 , 141F
說台電也是歸政府管,不管怎麼推還是政府的問題啊==
03/05 10:34, 141F

03/05 10:44, 2年前 , 142F
盲目支持民進黨真的需要去看醫生 這是確定的
03/05 10:44, 142F

03/05 11:05, 2年前 , 143F
姑且相信報告是真的,怎麼跟之前的報告一模一樣?
03/05 11:05, 143F

03/05 11:29, 2年前 , 144F
啊 你相信喔 哈哈
03/05 11:29, 144F

03/05 12:56, 2年前 , 145F
要核電不會北部哪個縣市自己辦公投嗎?終儲順便一
03/05 12:56, 145F

03/05 12:56, 2年前 , 146F
起辦 以後就不會別人要幫忙擦屁股
03/05 12:56, 146F

03/05 12:57, 2年前 , 147F
最看不起死忠仔,馬英九執政八年人員都不會失誤?如
03/05 12:57, 147F

03/05 12:57, 2年前 , 148F
果繼續讓基層員工當替死鬼,台電工會上街全台都沒電
03/05 12:57, 148F

03/05 12:57, 2年前 , 149F
可以用
03/05 12:57, 149F

03/05 13:28, 2年前 , 150F
這個好死忠 誤操作鬼話當成真理
03/05 13:28, 150F

03/05 15:21, 2年前 , 151F
沒有硬操 只是一台歲修其他就必須跑百分百而已 絕
03/05 15:21, 151F

03/05 15:21, 2年前 , 152F
對沒有硬操
03/05 15:21, 152F

03/05 15:55, 2年前 , 153F
不管了 一定是缺點 不是人為操作失誤
03/05 15:55, 153F