Re: [問題] 有水電師傅會提供施工明細內容嗎?

看板Interior作者 (可愛可愛最可愛)時間5年前 (2018/07/26 01:33), 5年前編輯推噓7(7015)
留言22則, 7人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《smallgigi (爸爸)》之銘言: : 電力配置很重要,所以想要跟師父要求線路圖、電線、開關規格 : 並附上電工法規的依據,還有壓降等等問題的計算,請問有師父 : 會提供這些數據的嗎?又或是另外要加價。 : 還有水管路線的配置圖相關問題等等,還有水壓測試過程之類的。 : 因為水電配置問題很重要,希望有謹慎的依據。 以下是以使用者角度出發的非專業意見供各位參考 基本上分電力迴路、電燈迴路、水這三項 我只有電力比較有努力做功課 1.電力迴路 如果有請設計師,務必跟圖面設計同時進行,因為這跟位置有關係。 我當初就是客變時是自己來,結果預想的位置跟最後設計圖面有差異,難免會有一些延接 或改位置。 首先,請先google補充家用電力知識 Ex: http://0rz.tw/FYQye 以下列出一些重點 (1)線徑與安培數對應 (2)NFB的種類與功用(廚房/陽台/浴室一定是ELCB) (3)現有進屋線的線徑 (4)是否有確實接地 (5)承上,現有是四線進屋還是三線進屋 通常新大樓多四線進屋(接地線進屋),N-G在電表處已短接 *基本接地知識可以看看這個連結,淺顯易懂 http://0rz.tw/F59mt (6)插座的耐安培數一定要跟著線徑,一般插座都是15A,我是大電流的都用20A插座,如果 可能用水貨電器,就改裝鎖線式20A萬國插座 (7)壓接相關知識,這個就是optional了, 如果你是控制狂的話可以看一下,畢竟壓接方法跟絕緣端子也很重要。 再來用excel列出你所有會用到電器 範例: https://i.imgur.com/2BxAuIJ.jpg
(1)電器名稱 (2)額定瓦數(W) / 伏特(V)=安培數(A) (3)適用電線線徑 Ex:10A/15A以上用2.0單芯或5.5mm^絞線,30A以上用8mm^........., etc. 網路上很多資訊可以查 (4)使用時間ex: 早餐/晚餐/白天/晚上/半夜/全日 (5)根據(2)/(3)/(4)分組(目的是要分出迴路) 例如同樣是做晚餐廚房會用到的電器,如果是蒸爐、IH爐、烤箱一定是單迴,其他的看要 怎麼組讓你在同時使用的時候不會超出線徑對應的用電上限 ex:抽油煙機+層板燈電源+調理機可能會一起用,那麼它們加起來有沒有超過16A(註), 沒有超過那可以考慮放同一迴路。 註:我通常抓5.5mm^<->16A(20A的80%)。 (6)順便算出你家的電力最大值, 一般新大樓現在應該都是75A,如果你最大值會用掉80%以上甚至90%的話,我覺得可以考 慮加大進屋線徑38mm^—>50mm^,當然前提是你的管路環境可以讓你換。 *關於換進屋線這件事, 未申請加大契約容量的前提下 (會這麼寫是因為我不知道加大契約容量時的作法) 是要申請開再封印的,開再封印其實可以上網自己申請,通常水電會收你1500。 有人可能會想說那我自己申請, 關於這個費用網路上查得到的資訊不多,有一些是很久遠的資訊,有些說不用竣工有些說 要。 我發現這好像是看各地的台電,最準的就是打給你所在地的台電詢問,不過理論上是要報 竣工的,所以還是交給你的水電吧!那需要有牌照的水電才能申請。 分配好迴路之後 接下來就可以繪製你自己的迴路圖(註) 裡面的重點包括 電器、對應電器與(安培)、位置、迴路資訊(編號/顏色)、對應的無熔絲開關(安培 ) 註:這張圖比較亂,因為是我自己看的最後版本,所以我把水電幫我裝的插座樣式也畫上 去了,我當初也忘了指定,另外線徑除了8mm^以外的都是5.5mm^。 範例: https://i.imgur.com/UVs6eKD.jpg
繪製好迴路圖就可以拿去跟水電討論 2.電燈迴路 電燈迴路我覺得就簡單得多了 因為我有比較特別的需求可能不符合大家的使用習慣 (1)電燈出口的位置(負載端) 如果是預售屋客變且不做天花板請注意,出口位置千萬要精確配合裝潢設計圖面規劃 (2)開關的位置,同上 (3)單開/雙開 (4)特殊需求 如果你要用智慧開關,請先定好你要用的裝置, 很多智慧開關(2-gang)是需要在開關處額外拉水線(中性線)的,另外如果你要用1-gang 的智慧開 關,那麼box要先規劃好(以Lutron Casta為例,放兩個智慧開關就要用雙連box) 這個需要跟水電+設計師一起討論,因為有一些開關可能是要做在木作上的。 3.水...... 我交給驗屋公司了 而且我沒力打了...... 以上是個人小小心得 專業的還是要讓專業的來 但是你知道的越多 就越安全 至於原po說的機電圖 通常做的都不會畫 (實情是很多有牌的是老闆,施工的是小弟) 會畫又會做的你要願意出 而且畫太專業的一般人可能還看不懂 所以我選擇自己來也學一些東西 希望大家可以好好了解家中的用電安全 保護自己也保護鄰居~ 補充1 所以如果能有收費合理的對應服務(用電規劃諮詢)我覺得是很棒的 只是不管怎麼做,你的使用者需求都一定要開出來 也就是說業主在意的話就是要自己完成那些excel列表跟位置示意圖 這樣才有User SPEC可以跟廠商討論 補充 2-1 如果有ATS,建議弱電、偵煙、冰箱、瓦斯熱水器(非電熱)、RO的插座這些用電量小但是 又很必要的可以走在一屋一迴的ATS迴路裡。 2-2 會用到8mm^的線的電器多是hard wired的 千萬要提醒水電要留出口線長度,不要讓水電無腦施工留插座線長度,解決就是再花幾千 整個重拉留線長。 (呼應了前面*有牌的是老闆,做的是小弟* 反正他覺得圖面又沒寫他沒做也是理所當然) 不然他去找8mm^的插座給我 ==,又沒對應插座又不幫我留線長 這個專業素養顆顆 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.58.162 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1532540009.A.A60.htm

07/26 07:20, 5年前 , 1F
07/26 07:20, 1F

07/26 07:55, 5年前 , 2F
一般工程大多是業主或設計方提供圖面給施工方來按圖施作
07/26 07:55, 2F

07/26 07:56, 5年前 , 3F
原原PO要求施工方提供圖面感覺整個就本末倒置了
07/26 07:56, 3F

07/26 09:51, 5年前 , 4F
新配的基本都20A了
07/26 09:51, 4F

07/26 09:52, 5年前 , 5F
舊公寓更新,總開關一律改100安培,線徑至少22
07/26 09:52, 5F

07/26 09:53, 5年前 , 6F
38以上不是想換就換,台電會問
07/26 09:53, 6F

07/26 09:54, 5年前 , 7F
而且一次電源側就不一樣了
07/26 09:54, 7F
我是原本是總開關75A用38mm^的線, 後來改成85A用50mm^的線, 重點是那個進屋線的線徑。 是說22的線直上100A我覺得不妥啦......

07/26 13:16, 5年前 , 8F
謝謝,看來還是要找有牌的專業水電師傅諮詢比較保險。
07/26 13:16, 8F
是的,不過自己也要做一些功課會更加安心

07/26 13:19, 5年前 , 9F
謝謝分享
07/26 13:19, 9F
不客氣^_^

07/26 13:31, 5年前 , 10F
javator有水電牌嗎?我也是覺得要看情況,不是一律直接
07/26 13:31, 10F

07/26 13:32, 5年前 , 11F
多大的安培。
07/26 13:32, 11F

07/26 13:33, 5年前 , 12F
開關根電線的必要性關係要考量,線徑也會影響施工成本
07/26 13:33, 12F

07/26 13:34, 5年前 , 13F
沒查資料還好,一查資料,我發現水電真的要自己了解一
07/26 13:34, 13F

07/26 13:34, 5年前 , 14F
下,不然就要找有專業牌的水電師傅施作或諮詢。
07/26 13:34, 14F
※ 編輯: ljcm (42.73.25.119), 07/26/2018 13:45:14

07/26 20:59, 5年前 , 15F
我配合的是甲級電匠
07/26 20:59, 15F
甲種電匠嗎? 可是22mm^真的裝100A總開關不妥 22mm^=\=100A總開關 理論上是要配60A的才對 而且換進屋線本來就要請有牌水電辦理竣工跟開再封印 同時電錶那邊也要更換裝置 用電規劃與安全也是要與時俱進的 就算是甲種電匠,如果有疑慮,也是要麻煩他說明清楚他的規劃原則啊!

07/26 22:12, 5年前 , 16F
看不懂(暈)
07/26 22:12, 16F
※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/26/2018 23:31:56 ※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/27/2018 00:09:41 ※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/27/2018 00:19:34

07/27 00:27, 5年前 , 17F
要換到電表一定要開封印 哪來的22台電就不會問
07/27 00:27, 17F

07/27 00:36, 5年前 , 18F
這種住家裝潢 一般而言設計師或業主最好是要確定好用電量
07/27 00:36, 18F

07/27 00:36, 5年前 , 19F
較大的設備 像是廚房設備音響等等 再由水電去規劃 畢竟要
07/27 00:36, 19F

07/27 00:36, 5年前 , 20F
一般業主像原po去研究電路規劃也不太可能 找到專業的水電
07/27 00:36, 20F

07/27 00:36, 5年前 , 21F
且值得信任的水電才是重要的
07/27 00:36, 21F

07/29 02:50, 5年前 , 22F
開再封印是基本的....這就不強調了
07/29 02:50, 22F