Re: [問題] 有水電師傅會提供施工明細內容嗎?
※ 引述《smallgigi (爸爸)》之銘言:
: 電力配置很重要,所以想要跟師父要求線路圖、電線、開關規格
: 並附上電工法規的依據,還有壓降等等問題的計算,請問有師父
: 會提供這些數據的嗎?又或是另外要加價。
: 還有水管路線的配置圖相關問題等等,還有水壓測試過程之類的。
: 因為水電配置問題很重要,希望有謹慎的依據。
以下是以使用者角度出發的非專業意見供各位參考
基本上分電力迴路、電燈迴路、水這三項
我只有電力比較有努力做功課
1.電力迴路
如果有請設計師,務必跟圖面設計同時進行,因為這跟位置有關係。
我當初就是客變時是自己來,結果預想的位置跟最後設計圖面有差異,難免會有一些延接
或改位置。
首先,請先google補充家用電力知識
Ex:
http://0rz.tw/FYQye
以下列出一些重點
(1)線徑與安培數對應
(2)NFB的種類與功用(廚房/陽台/浴室一定是ELCB)
(3)現有進屋線的線徑
(4)是否有確實接地
(5)承上,現有是四線進屋還是三線進屋
通常新大樓多四線進屋(接地線進屋),N-G在電表處已短接
*基本接地知識可以看看這個連結,淺顯易懂
http://0rz.tw/F59mt
(6)插座的耐安培數一定要跟著線徑,一般插座都是15A,我是大電流的都用20A插座,如果
可能用水貨電器,就改裝鎖線式20A萬國插座
(7)壓接相關知識,這個就是optional了,
如果你是控制狂的話可以看一下,畢竟壓接方法跟絕緣端子也很重要。
再來用excel列出你所有會用到電器
範例:
https://i.imgur.com/2BxAuIJ.jpg
(1)電器名稱
(2)額定瓦數(W) / 伏特(V)=安培數(A)
(3)適用電線線徑
Ex:10A/15A以上用2.0單芯或5.5mm^絞線,30A以上用8mm^........., etc.
網路上很多資訊可以查
(4)使用時間ex: 早餐/晚餐/白天/晚上/半夜/全日
(5)根據(2)/(3)/(4)分組(目的是要分出迴路)
例如同樣是做晚餐廚房會用到的電器,如果是蒸爐、IH爐、烤箱一定是單迴,其他的看要
怎麼組讓你在同時使用的時候不會超出線徑對應的用電上限
ex:抽油煙機+層板燈電源+調理機可能會一起用,那麼它們加起來有沒有超過16A(註),
沒有超過那可以考慮放同一迴路。
註:我通常抓5.5mm^<->16A(20A的80%)。
(6)順便算出你家的電力最大值,
一般新大樓現在應該都是75A,如果你最大值會用掉80%以上甚至90%的話,我覺得可以考
慮加大進屋線徑38mm^—>50mm^,當然前提是你的管路環境可以讓你換。
*關於換進屋線這件事,
未申請加大契約容量的前提下
(會這麼寫是因為我不知道加大契約容量時的作法)
是要申請開再封印的,開再封印其實可以上網自己申請,通常水電會收你1500。
有人可能會想說那我自己申請,
關於這個費用網路上查得到的資訊不多,有一些是很久遠的資訊,有些說不用竣工有些說
要。
我發現這好像是看各地的台電,最準的就是打給你所在地的台電詢問,不過理論上是要報
竣工的,所以還是交給你的水電吧!那需要有牌照的水電才能申請。
分配好迴路之後
接下來就可以繪製你自己的迴路圖(註)
裡面的重點包括
電器、對應電器與(安培)、位置、迴路資訊(編號/顏色)、對應的無熔絲開關(安培
)
註:這張圖比較亂,因為是我自己看的最後版本,所以我把水電幫我裝的插座樣式也畫上
去了,我當初也忘了指定,另外線徑除了8mm^以外的都是5.5mm^。
範例:
https://i.imgur.com/UVs6eKD.jpg
繪製好迴路圖就可以拿去跟水電討論
2.電燈迴路
電燈迴路我覺得就簡單得多了
因為我有比較特別的需求可能不符合大家的使用習慣
(1)電燈出口的位置(負載端)
如果是預售屋客變且不做天花板請注意,出口位置千萬要精確配合裝潢設計圖面規劃
(2)開關的位置,同上
(3)單開/雙開
(4)特殊需求
如果你要用智慧開關,請先定好你要用的裝置,
很多智慧開關(2-gang)是需要在開關處額外拉水線(中性線)的,另外如果你要用1-gang
的智慧開
關,那麼box要先規劃好(以Lutron Casta為例,放兩個智慧開關就要用雙連box)
這個需要跟水電+設計師一起討論,因為有一些開關可能是要做在木作上的。
3.水......
我交給驗屋公司了
而且我沒力打了......
以上是個人小小心得
專業的還是要讓專業的來
但是你知道的越多
就越安全
至於原po說的機電圖
通常做的都不會畫
(實情是很多有牌的是老闆,施工的是小弟)
會畫又會做的你要願意出
而且畫太專業的一般人可能還看不懂
所以我選擇自己來也學一些東西
希望大家可以好好了解家中的用電安全
保護自己也保護鄰居~
補充1
所以如果能有收費合理的對應服務(用電規劃諮詢)我覺得是很棒的
只是不管怎麼做,你的使用者需求都一定要開出來
也就是說業主在意的話就是要自己完成那些excel列表跟位置示意圖
這樣才有User SPEC可以跟廠商討論
補充
2-1
如果有ATS,建議弱電、偵煙、冰箱、瓦斯熱水器(非電熱)、RO的插座這些用電量小但是
又很必要的可以走在一屋一迴的ATS迴路裡。
2-2
會用到8mm^的線的電器多是hard wired的
千萬要提醒水電要留出口線長度,不要讓水電無腦施工留插座線長度,解決就是再花幾千
整個重拉留線長。
(呼應了前面*有牌的是老闆,做的是小弟*
反正他覺得圖面又沒寫他沒做也是理所當然)
不然他去找8mm^的插座給我 ==,又沒對應插座又不幫我留線長
這個專業素養顆顆
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.58.162
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1532540009.A.A60.htm
推
07/26 07:20,
5年前
, 1F
07/26 07:20, 1F
→
07/26 07:55,
5年前
, 2F
07/26 07:55, 2F
→
07/26 07:56,
5年前
, 3F
07/26 07:56, 3F
→
07/26 09:51,
5年前
, 4F
07/26 09:51, 4F
→
07/26 09:52,
5年前
, 5F
07/26 09:52, 5F
→
07/26 09:53,
5年前
, 6F
07/26 09:53, 6F
→
07/26 09:54,
5年前
, 7F
07/26 09:54, 7F
我是原本是總開關75A用38mm^的線,
後來改成85A用50mm^的線,
重點是那個進屋線的線徑。
是說22的線直上100A我覺得不妥啦......
推
07/26 13:16,
5年前
, 8F
07/26 13:16, 8F
是的,不過自己也要做一些功課會更加安心
推
07/26 13:19,
5年前
, 9F
07/26 13:19, 9F
不客氣^_^
推
07/26 13:31,
5年前
, 10F
07/26 13:31, 10F
→
07/26 13:32,
5年前
, 11F
07/26 13:32, 11F
→
07/26 13:33,
5年前
, 12F
07/26 13:33, 12F
→
07/26 13:34,
5年前
, 13F
07/26 13:34, 13F
→
07/26 13:34,
5年前
, 14F
07/26 13:34, 14F
※ 編輯: ljcm (42.73.25.119), 07/26/2018 13:45:14
→
07/26 20:59,
5年前
, 15F
07/26 20:59, 15F
甲種電匠嗎?
可是22mm^真的裝100A總開關不妥
22mm^=\=100A總開關
理論上是要配60A的才對
而且換進屋線本來就要請有牌水電辦理竣工跟開再封印
同時電錶那邊也要更換裝置
用電規劃與安全也是要與時俱進的
就算是甲種電匠,如果有疑慮,也是要麻煩他說明清楚他的規劃原則啊!
推
07/26 22:12,
5年前
, 16F
07/26 22:12, 16F
※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/26/2018 23:31:56
※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/27/2018 00:09:41
※ 編輯: ljcm (42.72.134.243), 07/27/2018 00:19:34
推
07/27 00:27,
5年前
, 17F
07/27 00:27, 17F
推
07/27 00:36,
5年前
, 18F
07/27 00:36, 18F
→
07/27 00:36,
5年前
, 19F
07/27 00:36, 19F
→
07/27 00:36,
5年前
, 20F
07/27 00:36, 20F
→
07/27 00:36,
5年前
, 21F
07/27 00:36, 21F
→
07/29 02:50,
5年前
, 22F
07/29 02:50, 22F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):