驗收找碴的,全台灣都有阿, 政府機關內的,還是大型企業的。 我這邊也有一個例子。 通常機架型伺服器都可以插兩顆power, 一樣,一大群人在機房驗收, 在場的人有機關員工、第三方驗收人、出貨廠商、各科室主管等等。 這個第三方驗收人不知哪根筋不對, 大概在三秒內把伺服器的power A跟B快速抽插, 也就是先拔power A之後插回去, 然後再拔power B之後插回去, 在三秒內做完這些動作,而且連續10台都這樣搞, 好死不死,有8台伺服器就這樣被弄到斷電關機。 然後這個第三方驗收人呢, 就好像找到寶藏似的,當場破口大罵出貨廠商的人, 出這什麼爛貨,甚至用三字經飆罵出貨廠商。 為何這個第三方驗收人要這樣搞? 理由很簡單,因為標案沒搞到手,所以直接在現場搞破壞。 而且講認真的, 政府的資訊標案的圈子真的很小, 小到這個廠商在某個機關搞了三小破事, 都可以一傳十,十傳百。 ※ 引述《royman127 (處女情結李痂蠔)》之銘言: : https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60030&sn=2405050&subbsn=12&bPage=0 : 這是我公司跟中華電信合作的案子,沒想到還真的上了新聞 : 是我同事發現的,這邊都還有當下的照片跟機房監視器的錄影檔案,作證的副理是我的主 : 管 : 不過我不確定能不能放資訊上來,就先不放了 : 針對在PTT還有其他論壇看到一些疑惑與討論,我在可以講的範圍內提供解答 : 因為我沒有PTT的帳號,如果要轉可以直接轉沒關係XD : 1.為什麼有熱插拔跟做Raid還是會壞? : A:因為他是總共拔四個硬碟出來,一次一個判決書有寫,而且還拔完後又插回去 : https://truth.bahamut.com.tw/s01/202212/53d05c707d04cfca986f6173819730da.JPG
: 這樣不管再做什麼Raid還是會壞的 : 2.為什麼那麼貴? : A:有含整個系統的重建以及請原廠支援的費用,而且硬碟是真的壞了 : 我同事到現場傻眼,很多硬碟亮紅燈故障了 : 其實我們工程師是不能碰價錢的,不要問我價錢的事情XD : 3.為什麼是中華電信求償? : A:因為驗收付款前的設備還算屬於出貨方,也就是中華電信 : 4.那個監造是中華電信找來的? : A:是經濟部管理局找來的第三方單位,不是中華電信 : 5.為什麼他要這麼做 : A:這個其實有很多八卦可以講,簡單來說就是在找麻煩啦 : ---------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.133.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1672458295.A.FE5.html

12/31 11:48, 1年前 , 1F
這種還會被抓到,哪這麼蠢
12/31 11:48, 1F

12/31 11:48, 1年前 , 2F
去跟賭神借顆磁鐵就好了
12/31 11:48, 2F

12/31 11:49, 1年前 , 3F
還挺智障的驗收人員XDD 把機身電源當ATS
12/31 11:49, 3F

12/31 11:50, 1年前 , 4F
當場這樣沒常識硬鬧都沒人敢嗆回去還
12/31 11:50, 4F

12/31 11:50, 1年前 , 5F
讓他三字經噴喔?
12/31 11:50, 5F
有阿,機房人員有當場嗆回去阿

12/31 11:51, 1年前 , 6F
跟業主嗆是嫌事情太少嗎
12/31 11:51, 6F
可是有些人這真的嫌事情少到靠杯嘛

12/31 11:51, 1年前 , 7F
沒有reduntant psu?
12/31 11:51, 7F
有阿,可是伺服器硬體偵測也要時間阿

12/31 11:51, 1年前 , 8F
這樣鬧有意義嗎?還不是自己要賠錢?
12/31 11:51, 8F

12/31 11:51, 1年前 , 9F
驗收沒有SOP而是隨便測ㄉㄇ
12/31 11:51, 9F

12/31 11:52, 1年前 , 10F
驗收有sop啦,測雙電源不是這種方式就是
12/31 11:52, 10F

12/31 11:54, 1年前 , 11F
他平常像正常人 平常還會跟你裝熟很麻吉
12/31 11:54, 11F

12/31 11:55, 1年前 , 12F
這種就中國社會 中國文化養成的
12/31 11:55, 12F

12/31 11:55, 1年前 , 13F
雙電源跟雙迴路的測試方式也有點差異
12/31 11:55, 13F

12/31 11:56, 1年前 , 14F
驗收跟穩定性測試不一樣吧
12/31 11:56, 14F

12/31 11:56, 1年前 , 15F
你講的比較像穩定性測試
12/31 11:56, 15F
這根本不是穩定性測試,連現場人員都說是在找麻煩 ※ 編輯: dw7931425 (114.33.133.253 臺灣), 12/31/2022 12:02:52

12/31 12:01, 1年前 , 16F
Psu 可以熱插拔啊
12/31 12:01, 16F

12/31 12:07, 1年前 , 17F
我不是說你啦
12/31 12:07, 17F

12/31 12:07, 1年前 , 18F
我是說kor
12/31 12:07, 18F

12/31 12:17, 1年前 , 19F
笨蛋真多
12/31 12:17, 19F

12/31 12:27, 1年前 , 20F
驗收時有現場錄影嗎? 除了監視器之外