※ 引述《H2 (超級噴火龍X)》之銘言: : 校長沒口誤 : 因為有兩個問題 : 第一是原本學校的契約容量不夠 : 需要跟台電重新申請調高 : 這個影響的是學校每個月至少要 : 付多少電費 : 第二個問題是就算調高契約容量 : 會發現學校原本配置的變壓器斷路器 : 沒法支撐冷氣電量全開 : 所以要重新安裝 : 這個就是大工程了 : 新聞有寫 : 「因台電調整契約容量至499KW要等 : 學校停課時第2次: 施工和加變壓器,目前 : 期程未定,現行採全校一次可開20多班, : 約3分之1分階段輪流開機: 。」 這個是怕被罰錢 契約容量跟超載沒關係 : 所以現在學校應變的做法就是一次只能開 : 三分之一的冷氣數量 : 因為學校電路系統撐不起來 : 這就是柯一直在講的,不要只顧著裝冷氣, : 裝之前學校的配電系統要可以支撐, : 要不然冷氣只是裝好看的 一堆人質疑為什麼台電會改變壓器 是因為學校平均用電量變大 契約容量提升 一開始7月底向台電申請調高成300KW契約容量 後來測試是400KW 所以要提升到499KW 台電目前使用變壓器有25KVA.50KVA 100KVA 167KVA 至於為什麼是499KW 那是因為規定如果是低於500KW 可以用低壓供電 最後 簡單來說用電端超載整間燒掉了 也不關供電端的事 這一串跟前幾天觸電死亡 誤導還有人推一樣荒謬 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.228.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1602137828.A.72C.html