Re: [問卦] 錢櫃事件 為何要全關消防設備
剛好我是做這行的就來討論一下灑水的部份
我只說大概就好
灑水其實沒辦法這麼簡單就關掉
偵煙探測器跟灑水是不同系統
偵煙只會發出警報
真正會讓灑水動作的是酒精頭或是灑水頭
作動溫度大概在70度左右
沒有到達這溫度前灑水是沒有作用的
煙再濃也一樣
就算地下室的灑水泵浦關閉頂樓也有消防水池的重力壓可以供給水源
我看那棟建築好像是9樓?
消防水池通常設在R2F 然後一層樓的重力水壓大概是0.3公斤
11-7(起火樓層)*0.3所以大概還有1.2公斤的灑水壓力
如果持續灑水這水壓要滅初期火至少有辦法控制住
然後要讓各樓層的灑水沒作用還要再去各樓層的管道間找到自動警報逆止閥的閘閥關閉
看新聞說是5.6.7.8樓都有濃煙?
那不就每層閘閥都要關閉才會灑水沒作用?這應該是滿難達成的
尤其是這幾年台北市消防檢查真的超級嚴格.連地下室泡沫放射都要做
真正原因我看還有得吵
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.11.122 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1587913360.A.087.html
→
04/26 23:03,
5年前
, 1F
04/26 23:03, 1F
推
04/26 23:03,
5年前
, 2F
04/26 23:03, 2F
推
04/26 23:05,
5年前
, 3F
04/26 23:05, 3F
推
04/26 23:06,
5年前
, 4F
04/26 23:06, 4F
噓
04/26 23:06,
5年前
, 5F
04/26 23:06, 5F
推
04/26 23:06,
5年前
, 6F
04/26 23:06, 6F
→
04/26 23:06,
5年前
, 7F
04/26 23:06, 7F
→
04/26 23:07,
5年前
, 8F
04/26 23:07, 8F
→
04/26 23:07,
5年前
, 9F
04/26 23:07, 9F
→
04/26 23:08,
5年前
, 10F
04/26 23:08, 10F
→
04/26 23:08,
5年前
, 11F
04/26 23:08, 11F
→
04/26 23:09,
5年前
, 12F
04/26 23:09, 12F
→
04/26 23:09,
5年前
, 13F
04/26 23:09, 13F
→
04/26 23:09,
5年前
, 14F
04/26 23:09, 14F
→
04/26 23:10,
5年前
, 15F
04/26 23:10, 15F
→
04/26 23:11,
5年前
, 16F
04/26 23:11, 16F
→
04/26 23:13,
5年前
, 17F
04/26 23:13, 17F
推
04/26 23:15,
5年前
, 18F
04/26 23:15, 18F
→
04/26 23:35,
5年前
, 19F
04/26 23:35, 19F
→
04/26 23:36,
5年前
, 20F
04/26 23:36, 20F
→
04/26 23:38,
5年前
, 21F
04/26 23:38, 21F
→
04/26 23:39,
5年前
, 22F
04/26 23:39, 22F
推
04/27 08:03,
5年前
, 23F
04/27 08:03, 23F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 5 之 11 篇):