Re: [問卦] 十字或T字建築,比較不耐震?已回收
※ 引述《dean1990 (狄恩院長)》之銘言:
: 如標題
: 近年來
: 許多新建案為了強調三面採光及通風
: 往往會把建築物蓋成十字或T字
: 可是
: 聽說這種形狀的建築物很不耐震?
: 有無專家現身說法?
: 是真的ㄇ?
: 嘸八卦某@@
現行建築適用的抗震係數
都是以當年921的破壞程度進行修正 加強
(但地震這種東西 誰能保證 不會再來一次比921更嚴重的地震?)
所以
只要是"合法"取得建照的建築
不管你蓋成怎樣
其結構設計都必須符合
"內政部100年1月19日建築物耐震設計規範及解說版本"
結構技師必須依照建築師設計的樣式 進行結構分析 模型測試
然後建議正確的樑柱鋼筋尺寸 以及混凝土的強度
並進行簽證負責
在蓋的時候 也必須經過第三方實驗室的抗壓(混凝土) 拉力測試(鋼筋)
然後在送使照的時候一併呈送審查
另外建築物高度50公尺以上 或跨度超過15公尺以上
還必須結構外審
而取得建照後 各縣市政府還會有結構抽查
供公眾使用建築物還必抽
但 還是一句話
大自然的破壞力 真的很難防範 來一次百年不遇的震災
或是超乎意料之外的破壞力 一樣難抵擋
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.12.82
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1555289074.A.C1B.html
推
04/15 08:45,
6年前
, 1F
04/15 08:45, 1F
建築研究所是建築系沒錯啊
本身也在建築師事務所工作
※ 編輯: design0606 (61.216.12.82), 04/15/2019 08:47:12
推
04/15 08:48,
6年前
, 2F
04/15 08:48, 2F
→
04/15 08:52,
6年前
, 3F
04/15 08:52, 3F
→
04/15 08:52,
6年前
, 4F
04/15 08:52, 4F
推
04/15 08:58,
6年前
, 5F
04/15 08:58, 5F
→
04/15 09:02,
6年前
, 6F
04/15 09:02, 6F
→
04/15 09:02,
6年前
, 7F
04/15 09:02, 7F
→
04/15 09:03,
6年前
, 8F
04/15 09:03, 8F
→
04/15 09:05,
6年前
, 9F
04/15 09:05, 9F
維冠的主因是當年結構設計不良+省錢+規避超高樓層結構外審
http://tinyurl.com/yxk7hqoj 技師報
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=124584
至於老屋健檢
其實一直有在宣導
只是民眾配合度不高
推
04/15 09:36,
6年前
, 10F
04/15 09:36, 10F
→
04/15 09:37,
6年前
, 11F
04/15 09:37, 11F
→
04/15 09:37,
6年前
, 12F
04/15 09:37, 12F
→
04/15 09:38,
6年前
, 13F
04/15 09:38, 13F
推
04/15 09:45,
6年前
, 14F
04/15 09:45, 14F
※ 編輯: design0606 (61.216.12.82), 04/15/2019 10:37:14
※ 編輯: design0606 (61.216.12.82), 04/15/2019 10:40:17
推
04/15 16:15,
6年前
, 15F
04/15 16:15, 15F
→
04/15 16:16,
6年前
, 16F
04/15 16:16, 16F
→
04/15 16:17,
6年前
, 17F
04/15 16:17, 17F
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇):