Re: [問卦] 缺水會降壓 缺電為什麼不降壓?!消失
※ 引述《nonpolar (Nonpolar)》之銘言:
: 大家是否有注意到一個細節
: 旱季時水公司會降水壓 來調節用水 減少供水量
: 那夏季來臨缺電 台電怎沒想到降壓呢??
: 現行電壓是110V 那就降到90V啊
: 根據電學定律
: P=IxV,電壓降了 功率就降了 那總用電量也就降了啊
: 台電是都沒人想到嗎??
台電其實有在弄 只是一般人可能不清楚
規範都有法律明定的 不過電壓頻率變動範圍不能超出法規就是了
V r R
輸出====www============[變]=========www===地
z Z
從發電廠輸配到你家電器可以想成上面那個
r或z是線路內阻 經過多次變壓之後 R或Z是你家電器負載
如果降壓n%(以5%為例)
內阻消耗P=[(1-n)V]^2/r 你家電器功率消耗P=[(1-n)V]^2/R
當然這前提是電器什麼的沒有穩壓器之類的計算
則內阻可以省電1-(1-n)^2=約10%
但是相對的你家電器輸出也會"省電"10%
所以降壓是可以省電 單純是針對線路內阻去算
只是降壓會造成輸出品質的影響 比方電燈亮度變暗
如果有馬達的系統影響更大 達不到功率轉動能力不足
一堆跟馬達有關的電器馬上死給你看 所以降壓不能玩太兇
記得降壓的範圍最多好像3%還是6%有點忘了 超過那個範圍台電準備被罵死
另外一個就是降頻 上面只是單純用直流電的概念去解釋
但台電實際上是用交流電 為什麼要用交流+高壓
在相同的覆載 簡單說就是為了減少線路消耗+配置成本所以使用交流高壓
降頻是為了讓發電端不要出那麼多力氣而已 至於降頻實際目的請他人補充
但這些說省電 其實相對的會影響電器的輸出就是了
尤其是降頻 對馬達影響更大 一堆精密儀器內的馬達
如果跟供電的頻率不一 那步進過程造成的誤差會變大
降頻也是有一定規範就是了
最後就是台電都會要那些吃電很兇的 改善功率因數
共頁電費也會有功率因數 那個東西是實功虛功的比例而已
我記得電費計算有功率因數調整費還是獎勵 那個是工業用電
對於過多消耗虛功率(功率因數越小)的使用者 費用會變高
那個對於一般家用影響較小
但工業用電就影響比較大了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.102.135
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1496904765.A.1B2.html
噓
06/08 14:53, , 1F
06/08 14:53, 1F
推
06/08 14:54, , 2F
06/08 14:54, 2F
推
06/08 14:56, , 3F
06/08 14:56, 3F
推
06/08 14:57, , 4F
06/08 14:57, 4F
也是拉 都忘了有供電契約 就被罵死而已XD
好台電 大家快去考
※ 編輯: harry901 (114.42.102.135), 06/08/2017 14:57:54
※ 編輯: harry901 (114.42.102.135), 06/08/2017 14:58:23
→
06/08 14:58, , 5F
06/08 14:58, 5F
推
06/08 14:58, , 6F
06/08 14:58, 6F
→
06/08 14:58, , 7F
06/08 14:58, 7F
→
06/08 14:59, , 8F
06/08 14:59, 8F
→
06/08 14:59, , 9F
06/08 14:59, 9F
→
06/08 15:01, , 10F
06/08 15:01, 10F
推
06/08 15:01, , 11F
06/08 15:01, 11F
→
06/08 15:01, , 12F
06/08 15:01, 12F
推
06/08 15:02, , 13F
06/08 15:02, 13F
→
06/08 15:03, , 14F
06/08 15:03, 14F
→
06/08 15:04, , 15F
06/08 15:04, 15F
我弄錯了 工業用電才有
※ 編輯: harry901 (114.42.102.135), 06/08/2017 15:06:17
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容:
完整討論串 (本文為第 8 之 8 篇):