Re: [問卦] 缺水會降壓 缺電為什麼不降壓?!消失

看板Gossiping作者時間8年前 (2017/06/08 14:30), 編輯推噓4(402)
留言6則, 5人參與, 最新討論串7/8 (看更多)
※ 引述《nonpolar (Nonpolar)》之銘言: : 大家是否有注意到一個細節 : 旱季時水公司會降水壓 來調節用水 減少供水量 : 那夏季來臨缺電 台電怎沒想到降壓呢?? : 現行電壓是110V 那就降到90V啊 : 根據電學定律 : P=IxV,電壓降了 功率就降了 那總用電量也就降了啊 : 台電是都沒人想到嗎?? 其實原PO是假反串齁? 真的有這種運轉方式阿 有興趣的人可以google "Conservation Voltage Reduction" 就叫做"降壓運轉" P : 功率 I : 電流 V : 電壓 R : 電阻 你講的P=IV不完全 其實負載的模型,可分成ZIP三種 (定阻抗 Z ; 定電流 I ;定功率 P) 所以 P_load= V/(Z^2) + VI + P 有興趣的人可以去google "ZIP model" 光是要計算即時的模型 就夠你發一堆paper啦 系統組成事實上是一直在改變的 至於要降多少呢? 電業法好像有規定電壓品質是正負5%吧 也就是說110V*5%=104.5V 如果又假設全台灣都是定阻抗負載,就可以省很多電啦 阿你說我家工廠或是冷氣壞掉怎麼辦? 法規本來就是規定有5%的容忍範圍 說想要有99%的電壓品質,我們其實也沒有付相對品質的價格 阿原PO說台電的人怎麼沒有想到? 我想問原PO,你怎麼知道台電的人沒有偷偷實施 科科 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.74.222 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1496903428.A.783.html

06/08 14:32, , 1F
幹 有印象看過可是全忘了 雖然這是基本公式
06/08 14:32, 1F

06/08 14:36, , 2F
電壓降是指從你家電表開始算 到壓降最大的地方不能超過5%
06/08 14:36, 2F

06/08 14:37, , 3F
有懷念ZIP的時代 只是解出來看到陳菊.avi就想哭
06/08 14:37, 3F

06/08 14:37, , 4F
推一個,要考慮電容和電感元件呀
06/08 14:37, 4F

06/08 14:38, , 5F
這好像在屋內線路裝置規則裡的 不知道跟你說的一不一樣
06/08 14:38, 5F

06/08 14:40, , 6F
沒電阻概念是嗎
06/08 14:40, 6F
文章代碼(AID): #1PEEy4U3 (Gossiping)