Re: [問題] 冰水主機控制盤Y-Delta配線疑問

看板Electronics作者 (慵懶)時間5年前 (2018/07/17 13:51), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
不考慮接線錯誤、有其他處理沒記述到等情形 只就字面上來推測的話 有以下的情形可能發生: 1 因配線方式而引起磁場之干擾,造成漏電斷路器誤動作 因三相配線未緊靠在一起,當線路電流甚大時,會產生磁場效應 可能干擾漏電斷路器,而造成誤動作,其正確配線方式 應盡量將三相線路緊密配在一起,以抵消其磁場效應 2 過負載跳脫性能不當:電動機之啟動電流一般約為滿載電流之6倍 而在低功率因數下啟動時,其啟動電流又可再增加1.4~1.6倍 並且如在可逆運轉情況下,其過電壓可高達2倍 而Y-△切換啟動時有接近1.6倍的過電壓 所以整體之啟動電流最高可達16~20倍左右。 因此對兼有過負載保護之漏電斷路器,須選擇具有適當過負載跳脫之性能者 才能防止漏電斷路器因過負載而誤動作 3 零序比流器平衡特性不佳:電動機或熔接機等之啟動電流較大 對零序比流器平衡特性較差者會在零序比流器之二次側感應出疑似漏電流之現象 而造成漏電斷路器誤動作,所以對電動機或熔接機等此類有高啟動電流之負載 需選擇平衡特性良好之漏電斷路器 4 電路之不整齊開閉:電路與負載機器對大地存在著對地電容 當控制負載機器之開關在投入或啟斷時,如發生三相開關不同時動作 則通過對地電容流充電電流,可能引起漏電斷路器誤動作 因此當開關會發生三相接觸不整齊情況時,有必要替換新品或修理之 與線路接法相關的,就1跟4項 以上資料是來自於 "感電防止用漏電斷路器選用技術指引"--行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 ※ 引述《husoue (折翼的翅膀如何飛翔)》之銘言: : 遇到狀況是這樣,冰水主機開機,主電源是60HZ、380V電壓, : 冰水主機是以Y-△啟動,可是冰水主機主電盤的ELCB不定時 : 會無故跳脫,造成冰水主機直接斷電關機,後來在看同事做 : 故障排除時,把冰水主機端控制盤主電源啟動接線Y-△的△ : 端三相電源接點二二互調,就沒在發生過主電盤ELCB無故跳 : 脫的狀況。但我同事目前也沒辦法跟我解釋為什麼在△端把 : 接線二二互調就不會有在產生主電盤ELCB無故跳脫的狀況。 : 可以請有經驗的版大幫我解惑關於為什麼可以這樣把△端做 : 調線的動作,為什麼做了調線的動作後對ELCB無故跳脫會產 : 生影響?恕小弟愚昧,還請協助解惑。謝謝。 -- ▁▁ Eric Haze  ̄ ̄ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.93.48 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1531806668.A.E1D.html

07/20 23:43, 5年前 , 1F
謝謝版大解惑,抱歉人在國外出差,現在才看到回文
07/20 23:43, 1F
文章代碼(AID): #1RJOFCuT (Electronics)