討論串[問題] 冰水主機控制盤Y-Delta配線疑問
共 2 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓7(7推 0噓 26→)留言33則,0人參與, 6年前最新作者husoue (折翼的翅膀如何飛翔)時間6年前 (2018/07/15 18:46), 6年前編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
遇到狀況是這樣,冰水主機開機,主電源是60HZ、380V電壓,. 冰水主機是以Y-△啟動,可是冰水主機主電盤的ELCB不定時. 會無故跳脫,造成冰水主機直接斷電關機,後來在看同事做. 故障排除時,把冰水主機端控制盤主電源啟動接線Y-△的△. 端三相電源接點二二互調,就沒在發生過主電盤ELCB無故跳.
(還有270個字)

推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 6年前最新作者EricHaze (慵懶)時間6年前 (2018/07/17 13:51), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
不考慮接線錯誤、有其他處理沒記述到等情形. 只就字面上來推測的話. 有以下的情形可能發生:. 1. 因配線方式而引起磁場之干擾,造成漏電斷路器誤動作. 因三相配線未緊靠在一起,當線路電流甚大時,會產生磁場效應. 可能干擾漏電斷路器,而造成誤動作,其正確配線方式. 應盡量將三相線路緊密配在一起,以抵消
(還有504個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁