[問題] 冰水主機控制盤Y-Delta配線疑問

看板Electronics作者 (折翼的翅膀如何飛翔)時間5年前 (2018/07/15 18:46), 5年前編輯推噓7(7026)
留言33則, 5人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
遇到狀況是這樣,冰水主機開機,主電源是60HZ、380V電壓, 冰水主機是以Y-△啟動,可是冰水主機主電盤的ELCB不定時 會無故跳脫,造成冰水主機直接斷電關機,後來在看同事做 故障排除時,把冰水主機端控制盤主電源啟動接線Y-△的△ 端三相電源接點二二互調,就沒在發生過主電盤ELCB無故跳 脫的狀況。但我同事目前也沒辦法跟我解釋為什麼在△端把 接線二二互調就不會有在產生主電盤ELCB無故跳脫的狀況。 可以請有經驗的版大幫我解惑關於為什麼可以這樣把△端做 調線的動作,為什麼做了調線的動作後對ELCB無故跳脫會產 生影響?恕小弟愚昧,還請協助解惑。謝謝。 -- 本身工業配線相關很多知識不是很懂,或是有版大可以指導 在哪本書可以找到相關問題的書籍,告知我,我去翻書也可 以。同事只跟我說全華出版社有一本書有解,但他手邊也沒 書名。我也不知道對於書本尋找解答該如何下手。還請有經 驗版友給予指導。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.150.38 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1531651580.A.C68.html

07/15 22:09, 5年前 , 1F
是二次測任兩條對調嗎
07/15 22:09, 1F

07/15 22:27, 5年前 , 2F
假設是Z、X、Y三條線,X跟Y先對調,再來就Y跟Z對調
07/15 22:27, 2F

07/15 22:27, 5年前 , 3F
以上是指二次側沒錯
07/15 22:27, 3F

07/15 22:32, 5年前 , 4F
補充:ELCB跳脫的時間是在控制盤電源Y切換△的時候
07/15 22:32, 4F
※ 編輯: husoue (1.160.150.38), 07/15/2018 22:33:35

07/15 22:42, 5年前 , 5F
該不會是什麼線路老化產生不平衡吧
07/15 22:42, 5F

07/15 22:55, 5年前 , 6F
應該不會是線路老化問題,因為機組是新的。配線也都是新的
07/15 22:55, 6F

07/16 00:12, 5年前 , 7F
切換時,三角相序錯誤,導致切換方向相反? 有個大突波?
07/16 00:12, 7F

07/16 00:13, 5年前 , 8F
線圈電流
07/16 00:13, 8F

07/16 00:17, 5年前 , 9F
等等,如果是上面沒錯 下面只換兩條線就正常了
07/16 00:17, 9F

07/16 00:17, 5年前 , 10F
代表有一條線圈被短路了
07/16 00:17, 10F

07/16 00:18, 5年前 , 11F
二二對調 能給個圖?
07/16 00:18, 11F

07/16 01:06, 5年前 , 12F
線圈極性接錯?
07/16 01:06, 12F

07/16 07:43, 5年前 , 13F
07/16 07:43, 13F

07/16 07:44, 5年前 , 14F
ZXY藍色字體為原接線方式,紅色字體為改線後連接方式
07/16 07:44, 14F

07/16 07:45, 5年前 , 15F
是有聽同事提到這樣的調線方式好像對電源突波會有改善
07/16 07:45, 15F

07/16 07:46, 5年前 , 16F
若還是有其他訊息需要知道,我清楚的內容我會盡量提供
07/16 07:46, 16F

07/17 00:16, 5年前 , 17F
控制線是接哪兩相呢?ELCB是接在控制線以後嗎?有接線圖或
07/17 00:16, 17F

07/17 00:16, 5年前 , 18F
照片嗎?
07/17 00:16, 18F

07/17 07:01, 5年前 , 19F
圖我手邊沒有,接線狀況大概是這樣:ELCB是裝在主電盤內
07/17 07:01, 19F

07/17 07:03, 5年前 , 20F
(啟動用的主電盤),然後接線到主機上,基本上這接線只有
07/17 07:03, 20F

07/17 07:04, 5年前 , 21F
在控制啟動,還沒牽涉到主機控制的部分,簡圖大概如下
07/17 07:04, 21F

07/17 07:19, 5年前 , 22F

07/17 07:20, 5年前 , 23F
就原始狀況來說,機組尚在啟動階段,Y轉換為Delta
07/17 07:20, 23F

07/17 07:21, 5年前 , 24F
時ELCB就跳脫了,所以這部分應該不會跟控制線路有關係
07/17 07:21, 24F

07/17 07:22, 5年前 , 25F
抱歉,因為我不是機組原設計廠家,工業配線我又只懂一點
07/17 07:22, 25F

07/17 07:23, 5年前 , 26F
基礎,所以我沒辦法提供很完整的接線圖,而我自己也只能
07/17 07:23, 26F

07/17 07:23, 5年前 , 27F
畫出一些簡圖而已
07/17 07:23, 27F

07/17 09:18, 5年前 , 28F
用的是ELCB,跳脫原因也可能是短路或過載,啟動切換時間
07/17 09:18, 28F

07/17 09:18, 5年前 , 29F
會不會也有調過
07/17 09:18, 29F

07/17 12:31, 5年前 , 30F
啟動切換時間沒做過調整,單純只在主機側delta做調線動作
07/17 12:31, 30F

07/17 12:33, 5年前 , 31F
倘若跳脫因是短路或過載,單純做調線動作會有改善效果嗎?
07/17 12:33, 31F

07/17 22:34, 5年前 , 32F
比較可能因為他沒鎖好,欠相導致電流過大,在對換時反而
07/17 22:34, 32F

07/17 22:34, 5年前 , 33F
鎖緊了
07/17 22:34, 33F