Re: [問題] 送電為什麼要高電壓(未解決>.<)
其實原PO的疑問 也是我當年的疑問 問老師 老師也不懂我在問什麼
還是搞不好老師也不懂 當時也沒網路和PTT這種東西可以討論
我想你應該就是卡在R的問題 舉個例子你就懂
例如冷氣為何大家都說要裝220V的比較省電 如果照原PO想法
220V會得到會得到更高的電流 反而更耗電才對 但因為冷氣設計出來是以定功率設計的
冷氣A:110V 1100W 從P=VI 可以得到電流10A 從P=V^2/R 或V=IR
都可以得到R=11歐姆
冷氣B:220V 1100W 同上可得電流為5A R=44歐姆
其實110V跟220V的冷氣 只是因為內阻抗R不一樣而已
所以220V冷氣的R比較高 電流反而小
那省電省在哪裡??以運轉同樣功率來講是沒差的 主要是省在傳送導線跟內部繞線部分
運轉效率也會來的比較好
假設傳送導線電阻1歐姆 A在傳送功率就浪費10^2*1=100W 而B只有浪費25W而已
如果再考慮導線溫度效應 電流愈大電阻更上升 消耗更多(>100W)
再考慮冷氣功率因素落後問題 浪費的更多 這部分就不提了
同理推到台電送電部分 為何都採高壓送電電流 其實道理都跟上面冷氣例子一樣
只是R在改變 全台灣的負載幾百萬MW 浪費的更不用說 所以才採高壓輸電
假設台電ㄧ台發電機可以送10MW 傳送線的部分好幾公里長
傳送前先升345KV---------------->然後送到你我家附近在降110V/220V
雖然負載用10MW 但實際上345KV的導線只有小電流而已
因為從變壓器345KV高壓那端看進去的等效電阻很大
負載=11MW 供應電壓110V 相當於負載端電阻R=10^-4歐姆
變壓器高壓端等效電阻=10^-4 * (345KV/110V)^2 = 983歐姆
電阻R整整被放大(345K/110)^2=9836776倍
相當於345KV的輸送線上流345KV/983=356A的電流 而變壓器110V端是流909KA
變壓器表面上看是變壓 實際上是在變電阻
如果不升壓 整條線路都是909000A能用嗎?
另外採高壓輸電還有很多好處 例如穩定度佳 線路損失少..等等
這些等你以後在念到較高深的學科久了慢慢有SENSE後就會慢慢懂了
另外一個跟R有關的 就像現在市面所謂的大電流鹼性電池
並不是接燈泡就真的電流很大 ㄧ樣要遵守歐姆定律
也不會因為歐姆定律拿0歐姆的線短路就會產生無窮大的電流
大電流鹼性電池1.5V 是輸出電流可以很大 從另一個角度看就是他內阻很小
用比較久的意思
以上可以自己多想想
※ 引述《twpunkboy (朝夢想邁進!)》之銘言:
: 如標題
: 請問為什麼電力公司在送電時要選擇高電壓呢?
: P = V x I = (I^2) x R
: 運送同功率的情況下
: V越大I越小 所以(I^2) x R的值就會越小
: 也就是線路損耗會越小
: 但想不透的是 V越大I越小 那V/I=R 不就會變大?
: 但線路建起來的阻抗不是固定的一個值R嗎?
: 如果線路R值不變 那V越大I不就會越大
: I怎麼會越小呢? GOOGLE老半天還是想不出來
: 實在有點想不透 有請各位高手解答 謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.171.209.3
→
10/10 17:27, , 1F
10/10 17:27, 1F
→
10/10 17:27, , 2F
10/10 17:27, 2F
推
10/10 18:21, , 3F
10/10 18:21, 3F
→
10/10 18:23, , 4F
10/10 18:23, 4F
→
10/10 18:23, , 5F
10/10 18:23, 5F
→
10/10 18:31, , 6F
10/10 18:31, 6F
→
10/15 23:20, , 7F
10/15 23:20, 7F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 5 之 5 篇):