Re: [問題] 送電為什麼要高電壓(未解決>.<)

看板Electronics作者 (小叮做事小叮當)時間11年前 (2012/10/10 15:53), 編輯推噓1(106)
留言7則, 3人參與, 最新討論串5/5 (看更多)
其實原PO的疑問 也是我當年的疑問 問老師 老師也不懂我在問什麼 還是搞不好老師也不懂 當時也沒網路和PTT這種東西可以討論 我想你應該就是卡在R的問題 舉個例子你就懂 例如冷氣為何大家都說要裝220V的比較省電 如果照原PO想法 220V會得到會得到更高的電流 反而更耗電才對 但因為冷氣設計出來是以定功率設計的 冷氣A:110V 1100W 從P=VI 可以得到電流10A 從P=V^2/R 或V=IR 都可以得到R=11歐姆 冷氣B:220V 1100W 同上可得電流為5A R=44歐姆 其實110V跟220V的冷氣 只是因為內阻抗R不一樣而已 所以220V冷氣的R比較高 電流反而小 那省電省在哪裡??以運轉同樣功率來講是沒差的 主要是省在傳送導線跟內部繞線部分 運轉效率也會來的比較好 假設傳送導線電阻1歐姆 A在傳送功率就浪費10^2*1=100W 而B只有浪費25W而已 如果再考慮導線溫度效應 電流愈大電阻更上升 消耗更多(>100W) 再考慮冷氣功率因素落後問題 浪費的更多 這部分就不提了 同理推到台電送電部分 為何都採高壓送電電流 其實道理都跟上面冷氣例子一樣 只是R在改變 全台灣的負載幾百萬MW 浪費的更不用說 所以才採高壓輸電 假設台電ㄧ台發電機可以送10MW 傳送線的部分好幾公里長 傳送前先升345KV---------------->然後送到你我家附近在降110V/220V 雖然負載用10MW 但實際上345KV的導線只有小電流而已 因為從變壓器345KV高壓那端看進去的等效電阻很大 負載=11MW 供應電壓110V 相當於負載端電阻R=10^-4歐姆 變壓器高壓端等效電阻=10^-4 * (345KV/110V)^2 = 983歐姆 電阻R整整被放大(345K/110)^2=9836776倍 相當於345KV的輸送線上流345KV/983=356A的電流 而變壓器110V端是流909KA 變壓器表面上看是變壓 實際上是在變電阻 如果不升壓 整條線路都是909000A能用嗎? 另外採高壓輸電還有很多好處 例如穩定度佳 線路損失少..等等 這些等你以後在念到較高深的學科久了慢慢有SENSE後就會慢慢懂了 另外一個跟R有關的 就像現在市面所謂的大電流鹼性電池 並不是接燈泡就真的電流很大 ㄧ樣要遵守歐姆定律 也不會因為歐姆定律拿0歐姆的線短路就會產生無窮大的電流 大電流鹼性電池1.5V 是輸出電流可以很大 從另一個角度看就是他內阻很小 用比較久的意思 以上可以自己多想想 ※ 引述《twpunkboy (朝夢想邁進!)》之銘言: : 如標題 : 請問為什麼電力公司在送電時要選擇高電壓呢? : P = V x I = (I^2) x R : 運送同功率的情況下 : V越大I越小 所以(I^2) x R的值就會越小 : 也就是線路損耗會越小 : 但想不透的是 V越大I越小 那V/I=R 不就會變大? : 但線路建起來的阻抗不是固定的一個值R嗎? : 如果線路R值不變 那V越大I不就會越大 : I怎麼會越小呢? GOOGLE老半天還是想不出來 : 實在有點想不透 有請各位高手解答 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.171.209.3

10/10 17:27, , 1F
總歸一句話 內阻問題
10/10 17:27, 1F

10/10 17:27, , 2F
線越長 內阻越大 所以才有高壓喇叭的產生
10/10 17:27, 2F

10/10 18:21, , 3F
推啊! 感謝回答<_ _> 變壓器那邊您這樣一說我就懂了!!
10/10 18:21, 3F

10/10 18:23, , 4F
我最後是卡在變壓器那邊 因為對變壓器比較沒有概念
10/10 18:23, 4F

10/10 18:23, , 5F
再次感謝解答!
10/10 18:23, 5F

10/10 18:31, , 6F
OPT哦
10/10 18:31, 6F

10/15 23:20, , 7F
總歸一句話 = 定功率
10/15 23:20, 7F
文章代碼(AID): #1GTIcDdE (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1GTIcDdE (Electronics)