Re: [問題] 送電為什麼要高電壓(未解決>.<)

看板Electronics作者 (100W大燈才是王道)時間13年前 (2012/10/09 22:49), 編輯推噓3(305)
留言8則, 5人參與, 最新討論串3/5 (看更多)
我覺得,問題不在原po的問題,而是板友沒理解原po的疑惑點在哪? 這樣舉例好了 簡化輸電網路 發電廠-->電線-->用戶 隨便代數據 發電廠 : 輸出電壓 100v,電流10A,輸出功率1000w 電線功耗+用戶功耗 = 1000w 假設線路電阻5 ohm,用戶電器電阻也是5ohm 所以線路耗損500w,用戶用電量500w 現在電力公司導入高壓輸電以減少線路耗損 輸電網路變成 發電廠-->升壓站-->電線-->降壓站-->用戶 升壓站升壓10倍,輸出1000V,因為發電廠的輸出功率固定,可知升壓站的輸出電流1A 但是根據歐姆定律,升壓站的輸出電壓是1000v,輸出電流1A 表示升壓站面對的負載阻抗必定是1000ohm 而電線跟用戶的電阻都沒改變各5ohm。那剩下的990 ohm怎麼來的?? 這應該是原po的疑問點 ※ 引述《twpunkboy (朝夢想邁進!)》之銘言: : 如標題 : 請問為什麼電力公司在送電時要選擇高電壓呢? : P = V x I = (I^2) x R : 運送同功率的情況下 : V越大I越小 所以(I^2) x R的值就會越小 : 也就是線路損耗會越小 : 但想不透的是 V越大I越小 那V/I=R 不就會變大? : 但線路建起來的阻抗不是固定的一個值R嗎? : 如果線路R值不變 那V越大I不就會越大 : I怎麼會越小呢? GOOGLE老半天還是想不出來 : 實在有點想不透 有請各位高手解答 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.56.196

10/09 23:20, , 1F
變壓器二次側等效阻抗..
10/09 23:20, 1F

10/09 23:50, , 2F
一樓正解
10/09 23:50, 2F

10/10 13:35, , 3F
wisdom大了解我的問題了!! 我就是卡在這
10/10 13:35, 3F

10/10 13:36, , 4F
一樓大能稍微解釋一下嗎 不太懂>.<程度不是很好
10/10 13:36, 4F

10/10 13:42, , 5F
有請各位解答 謝謝!
10/10 13:42, 5F

10/10 18:24, , 6F
已經懂了 謝謝各位不厭其煩的交導!
10/10 18:24, 6F

10/11 19:34, , 7F
這篇+1F推文是這系列最清楚的解答, 排版也容易閱讀
10/11 19:34, 7F

10/15 23:19, , 8F
我覺得整篇的重點 = 輸出功率固定
10/15 23:19, 8F
文章代碼(AID): #1GT3cFeT (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1GT3cFeT (Electronics)