Re: [問題] 送電為什麼要高電壓(未解決>.<)
我覺得,問題不在原po的問題,而是板友沒理解原po的疑惑點在哪?
這樣舉例好了
簡化輸電網路
發電廠-->電線-->用戶
隨便代數據
發電廠 : 輸出電壓 100v,電流10A,輸出功率1000w
電線功耗+用戶功耗 = 1000w
假設線路電阻5 ohm,用戶電器電阻也是5ohm
所以線路耗損500w,用戶用電量500w
現在電力公司導入高壓輸電以減少線路耗損
輸電網路變成
發電廠-->升壓站-->電線-->降壓站-->用戶
升壓站升壓10倍,輸出1000V,因為發電廠的輸出功率固定,可知升壓站的輸出電流1A
但是根據歐姆定律,升壓站的輸出電壓是1000v,輸出電流1A
表示升壓站面對的負載阻抗必定是1000ohm
而電線跟用戶的電阻都沒改變各5ohm。那剩下的990 ohm怎麼來的??
這應該是原po的疑問點
※ 引述《twpunkboy (朝夢想邁進!)》之銘言:
: 如標題
: 請問為什麼電力公司在送電時要選擇高電壓呢?
: P = V x I = (I^2) x R
: 運送同功率的情況下
: V越大I越小 所以(I^2) x R的值就會越小
: 也就是線路損耗會越小
: 但想不透的是 V越大I越小 那V/I=R 不就會變大?
: 但線路建起來的阻抗不是固定的一個值R嗎?
: 如果線路R值不變 那V越大I不就會越大
: I怎麼會越小呢? GOOGLE老半天還是想不出來
: 實在有點想不透 有請各位高手解答 謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)