Re: [問題] 關於變壓器
※ 引述《YCU (柚仔)》之銘言:
: ※ 引述《a93620037 (阿海)》之銘言:
: : 小弟目前要做一個半橋換流器
: : 而半橋輸入是由市電110經過全波整流
: : 也繞了一顆變壓器
: : 因為是第一次繞
: : 所以技術還不到家
: : 發現效率不好,但是做了以下幾件事後效率就變好了
: : 1.將線繞密一點(減少氣隙?)
: : 2.變壓器的鐵心是由兩顆EE65的鐵心組成,在兩顆鐵心接合處
: : 貼上絕緣膠帶(增加氣隙以增加磁阻來變壓器避免飽和?)
: : 3.在變壓器前串接電容(直流阻隔以避免飽和?)
: : 關於第一點減少氣隙就是減少磁阻吧...這樣來提升效率我能理解
: : 關於第二和第三點為什麼增加氣隙可以避免變壓器飽和?
: : 而變壓器飽和的話跟效率有甚麼關聯嗎?
: : 我記得變壓器飽和的話就是電感性消失...也就是短路
: : 那就會有零件掛掉....應該沒錯吧XD
: : 在請問一下我全波整流的部分有加一顆電感來做過電流保護
: : 可是電感卻會發出怪聲....
: : 後來一樣在鐵心接合處加入絕緣膠帶電感就不會發出怪聲了
: : 之後我上網查過一些資料才發現變壓器如果線不夠密,在高頻下會發出怪聲
: : 變壓器跟電感原理應該相同吧?
: : 可是60Hz不算高頻吧....那為什麼也會有怪聲?
: : 問題有點多
: : 懇請板上強者替小弟解惑
: : 謝謝
: 變壓器發出怪聲原因有很多:
: 1. 磁性元件飽和 => 請確認鐵芯是否飽和..
: 2. duty亂開 => 回授系統出問題..請檢查回授線路
: 3. 變壓器的機械震動 => 這是變壓器未含浸所導致, 除噪音以外, 與電路關係不大
以業界經驗來看 ,Switching Mode Power處理音頻干擾主要三方面
1.變壓器浸凡寧水 ,點膠固定
2.PWM IC目前都是變頻技術較多(為了符合EPA 2.0 ; Input Power < 0.3W)
在輕載時 ,頻率會降頻 ,因此如果PWM IC調整不好載時會落在人耳聽的到地方
這只能請IC廠商重新調整頻率點
3.二次側回授迴路請調整好
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.161.177.92
討論串 (同標題文章)