[問題] 關於變壓器

看板Electronics作者 (阿海)時間18年前 (2007/11/18 14:34), 編輯推噓3(307)
留言10則, 2人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
小弟目前要做一個半橋換流器 而半橋輸入是由市電110經過全波整流 也繞了一顆變壓器 因為是第一次繞 所以技術還不到家 發現效率不好,但是做了以下幾件事後效率就變好了 1.將線繞密一點(減少氣隙?) 2.變壓器的鐵心是由兩顆EE65的鐵心組成,在兩顆鐵心接合處 貼上絕緣膠帶(增加氣隙以增加磁阻來變壓器避免飽和?) 3.在變壓器前串接電容(直流阻隔以避免飽和?) 關於第一點減少氣隙就是減少磁阻吧...這樣來提升效率我能理解 關於第二和第三點為什麼增加氣隙可以避免變壓器飽和? 而變壓器飽和的話跟效率有甚麼關聯嗎? 我記得變壓器飽和的話就是電感性消失...也就是短路 那就會有零件掛掉....應該沒錯吧XD 在請問一下我全波整流的部分有加一顆電感來做過電流保護 可是電感卻會發出怪聲.... 後來一樣在鐵心接合處加入絕緣膠帶電感就不會發出怪聲了 之後我上網查過一些資料才發現變壓器如果線不夠密,在高頻下會發出怪聲 變壓器跟電感原理應該相同吧? 可是60Hz不算高頻吧....那為什麼也會有怪聲? 問題有點多 懇請板上強者替小弟解惑 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.23.231.89 ※ 編輯: a93620037 來自: 163.23.231.89 (11/18 14:44)

11/18 14:51, , 1F
增加氣隙之後磁滯曲線會寬一些 增加電容是避免直流偏壓引入鐵
11/18 14:51, 1F

11/18 14:51, , 2F
心 以防止磁飽和
11/18 14:51, 2F

11/18 14:52, , 3F
變壓器飽和的話 B增加一些 必須引入很大的電流 才會過流導致
11/18 14:52, 3F

11/18 14:53, , 4F
零件掛掉
11/18 14:53, 4F

11/18 14:53, , 5F
全波整流用電感做過電流保護?是指....? 不太懂
11/18 14:53, 5F

11/18 14:54, , 6F
順帶一提 若是將氣隙墊過厚 會使漏感增加 效率不太高
11/18 14:54, 6F

11/19 09:05, , 7F
謝謝e大的解答~電容尚未被充電時,接上電源的瞬間,視同
11/19 09:05, 7F

11/19 09:07, , 8F
短路~所以要加個電感使電流上升速度變慢,也可以用NTC做
11/19 09:07, 8F

11/19 09:09, , 9F
小弟所知的是如此,有誤請指正^^
11/19 09:09, 9F

11/19 11:26, , 10F
瞭解 感恩 互相討論吧 我也是新手 呵呵 ^"^
11/19 11:26, 10F
文章代碼(AID): #17FzpT5G (Electronics)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #17FzpT5G (Electronics)