Re: [問題] 空氣清淨機的選擇

看板E-appliance作者 (我還懂不懂飛翔)時間4年前 (2019/09/08 18:43), 4年前編輯推噓10(10077)
留言87則, 7人參與, 4年前最新討論串19/29 (看更多)
後來每日除濕量多到實在受不了了,一台除濕機就可以耗掉超過3~5度的電(家裡總共4台), 冷氣怎麼調整電費還是爆炸 決定調低通風量(犧牲一點點二氧化碳濃度),也把原本設定控制在60%的濕度改為65%,看看 電費能不能降低,不要像這幾個月動不動都要近萬 我沒辦法想像如果沒裝全熱電費到底會有多可怕 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.17.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1567939439.A.8E3.html

09/08 19:28, 4年前 , 1F
全熱會不會反而讓濕度易上升?沒裝過不懂
09/08 19:28, 1F
夏天時,通風就會帶來熱度與濕氣(不管是開窗或是全熱交換機),全熱可以看成節能版的開 窗戶吹冷氣與除濕 台灣通常是緊閉門窗來省電,不管室內二氧化碳蓄積,濃度持續上升(M01看過室內超過3500 ppm的,很可怕)。雖然省電多了,但人在這種環境注意力會變差,長期來說很不健康

09/08 21:01, 4年前 , 2F
你為什麼不直接在全熱前面加全戶除濕?
09/08 21:01, 2F
一開始沒想過會有這麼多的水氣,超乎想像。耗電量還比較高欸,而且管路設計會更複雜一 點,北部要裝還行,南部的廠商不好找

09/08 23:01, 4年前 , 3F
我看過的幾個案例 管路都是連在一起的啊~~~
09/08 23:01, 3F
直接串通常要加上中繼風機,加上去就要再想辦法串聯三台一起作動,南部廠商似乎沒人在 做

09/08 23:49, 4年前 , 4F
台灣就是濕答答,沒辦法,不然你就考慮全熱交換只開某
09/08 23:49, 4F

09/08 23:49, 4年前 , 5F
時段,其他時間不開,應該會省點電
09/08 23:49, 5F
小孩整天在家沒辦法 我已經把通風量限制到滿小的,二氧化碳都會竄升到1000ppm左右,還是一樣除濕量多到崩 潰

09/09 00:05, 4年前 , 6F
你的全熱是用HEPA濾網過濾? 用HEPA的話風量衰減太多才
09/09 00:05, 6F

09/09 00:06, 4年前 , 7F
需要中繼風機。 如果採用靜電集塵作為過濾 風量衰減很
09/09 00:06, 7F

09/09 00:07, 4年前 , 8F
輕微 中間接個除濕的話 不需要中繼風機~~~
09/09 00:07, 8F
住家沒看過有人把靜電集塵弄到天花板裡面去的,原因很簡單,每一兩個月要把集塵板拿下 來清洗,應該沒幾個月就會放棄使用了 還不如用hepa撐個一兩年,久久換一次比較不會那麼崩潰 另外是人站在底下換集塵版,應該會吃到滿口灰

09/09 10:01, 4年前 , 9F
南部你的hepa想撐一兩年?我覺得兩個月差不多了
09/09 10:01, 9F
我都會固定三個月左右去測一下出風口pm2.5濃度,濾網大概一年半都還沒大問題

09/09 11:33, 4年前 , 10F
請問這樣測出來是5以下還是接近0呢
09/09 11:33, 10F
0~1

09/09 11:39, 4年前 , 11F
我所知的是…全熱、靜電集塵、除濕 都裝在陽台 陽台牆
09/09 11:39, 11F

09/09 11:40, 4年前 , 12F
壁洗洞,只有管道進屋! 所有維修保養都在屋外~~~
09/09 11:40, 12F
機器那麼大台,加上管路塞不進去啦,就算是四房格局,全部陽台天花板都拿來用還差很遠 透天才有機會這樣施作 https://i.imgur.com/eCJjUda.jpg
https://i.imgur.com/C8ugc3c.jpg
https://i.imgur.com/DcsNgkg.jpg
調整成維持濕度65%,耗電量有好一點,24小時3.5度,但我有四台,高雄空氣裡哪來這麼多 水分啊,崩潰......

09/10 15:35, 4年前 , 13F
有沒有除濕 差異在哪呢?應該很少人這麼介意全屋濕度吧
09/10 15:35, 13F
濕度高的話,塵蟎增生速度加快,也容易滋生黴菌,對於全家都過敏的我家來說,是不能接 受的。會全家人都一起流鼻水或是咳嗽,皮膚癢等等的

09/11 22:27, 4年前 , 14F
如果主要是小孩在家,除濕白天可只開小孩房間,全熱/新風
09/11 22:27, 14F

09/11 22:27, 4年前 , 15F
有獨立的話也可這麼做。
09/11 22:27, 15F
如果房間都要獨立的全熱與冷氣,管路多到沒辦法施作,所以我們家是相連通的。 因為我,太太,小孩都過敏,所以全部的房間都需要除濕

09/11 22:29, 4年前 , 16F
「在全熱前面加全戶除濕」如果是24小時開全熱,反而使得
09/11 22:29, 16F

09/11 22:29, 4年前 , 17F
24小時除濕機都是開的。加上全戶除濕在台灣賣得實在太貴,
09/11 22:29, 17F

09/11 22:29, 4年前 , 18F
且全戶除濕機的用電效率普遍差於移動式除濕機。
09/11 22:29, 18F

09/12 13:40, 4年前 , 19F
閣下要不要考慮把家裡其中一台冷氣開強一點當作除濕機?
09/12 13:40, 19F

09/12 13:42, 4年前 , 20F
另外有沒有室外的溫濕度數據可以比較?
09/12 13:42, 20F
不太需要室外的資訊也可以確定機器正常,因為開旁通模式繞過全熱交換模組,連濕度降下 來都有困難,不用半天水就滿了。 開全熱模式好多了,每一天每一台倒個兩次以下就搞定了

09/12 13:43, 4年前 , 21F
感覺熱交換在濕度這一端的表現不太正常!
09/12 13:43, 21F

09/12 13:49, 4年前 , 22F
另外閣下全熱的到少風量大概是多少?
09/12 13:49, 22F

09/12 13:58, 4年前 , 23F
是否有空氣經過熱交換器之前與之後的溫濕度數據可以比較?
09/12 13:58, 23F

09/12 14:00, 4年前 , 24F
以在下目前的除濕機的除濕量來說,夏季開冷氣後遠少於冬季,
09/12 14:00, 24F

09/12 14:00, 4年前 , 25F
不知道其他網友是否也是相同的狀況?
09/12 14:00, 25F

09/12 14:02, 4年前 , 26F
到少-->到手,打錯字XD
09/12 14:02, 26F
溫度波動大或是熱源夠多,才會有比較強的除濕功能,可以參考電小二的測試文章 ※ 編輯: deltaz (223.138.43.216 臺灣), 09/12/2019 16:41:01
還有 22 則推文
還有 6 段內文
09/14 08:46, 4年前 , 49F
以室外30度/85%與室內26度/60%的條件,用了一個熱交換效率
09/14 08:46, 49F

09/14 08:46, 4年前 , 50F
模版,溫度交換率假設為70%、60%、50%,焓值交換效率假設
09/14 08:46, 50F

09/14 08:47, 4年前 , 51F
為60%、50%、40%,閣下參考一下看那邊需要修改?
09/14 08:47, 51F

09/14 08:48, 4年前 , 52F
潛熱交換目前還沒仔細研究過怎麼計算,無法給你建議抱歉 但單計算除除濕量是很容易的,你算過一次就會知道我為什麼之前一直質疑你的通風量了 ※ 編輯: deltaz (42.75.247.128 臺灣), 09/16/2019 14:00:24

09/16 18:14, 4年前 , 53F

09/16 18:14, 4年前 , 54F
新北家中最近一週的CO2數值,通常是2-3個人在家,風量差不多
09/16 18:14, 54F

09/16 18:14, 4年前 , 55F
是200CMH。由於溫度的需求不同,配置不同,新風的調節方式不
09/16 18:14, 55F

09/16 18:15, 4年前 , 56F
同,閣下的方式套過來,肯定就會質疑風量,這也無所謂了。
09/16 18:15, 56F

09/16 18:15, 4年前 , 57F
----
09/16 18:15, 57F

09/16 18:15, 4年前 , 58F
在下依照大金250CMH的熱交換機估算,在低風量與機器參數下,
09/16 18:15, 58F

09/16 18:16, 4年前 , 59F
估算的效益如下:https://i.imgur.com/iQ6VyiL.jpg
09/16 18:16, 59F

09/16 18:17, 4年前 , 60F
考慮到冷氣多少也有些除濕量,浴室排風或開啟抽油煙機時也會
09/16 18:17, 60F

09/16 18:17, 4年前 , 61F
引進額外濕氣,加上閣下強調家裡沒有漏風,在下認為,熱交換
09/16 18:17, 61F

09/16 18:17, 4年前 , 62F
機沒有發揮應有的實力。
09/16 18:17, 62F

09/16 18:18, 4年前 , 63F
-----
09/16 18:18, 63F

09/16 18:19, 4年前 , 64F
是否考慮把一個溫濕度感測器,放到屋內其中一個出風口上,比
09/16 18:19, 64F

09/16 18:19, 4年前 , 65F
較室內外的實際溫濕度,看看實際的效率如何,方便作進步一的
09/16 18:19, 65F

09/16 18:20, 4年前 , 66F
調整。
09/16 18:20, 66F

09/16 18:22, 4年前 , 67F
在下想知道全熱交換機的『實際交換率』與『實際到手風量』,
09/16 18:22, 67F

09/16 18:23, 4年前 , 68F
而這方面的資訊真的太少,特別是『實際交換效率』幾乎沒有用
09/16 18:23, 68F

09/16 18:24, 4年前 , 69F
戶提供這方面的資訊!
09/16 18:24, 69F

09/16 21:47, 4年前 , 70F
新風除了風量之外沒什麼調節可言啊,特別是在濕度部分,
09/16 21:47, 70F

09/16 21:47, 4年前 , 71F
如果真有到200CMH,你除濕量一定超級無敵多,北部有時夏
09/16 21:47, 71F

09/16 21:47, 4年前 , 72F
天的溫濕度也很可怕的,這個上氣象局網站都可以看到
09/16 21:47, 72F

09/16 21:49, 4年前 , 73F
另外你濕度的部分我沒辦法幫你計算,因為我自己也沒深入
09/16 21:49, 73F

09/16 21:49, 4年前 , 74F
研究,但一般大概濕度交換可以降低50~60%的除濕量就很多
09/16 21:49, 74F

09/16 21:49, 4年前 , 75F
了,官方的理想數字都沒你寫的這麼高
09/16 21:49, 75F

09/17 19:08, 4年前 , 76F

09/17 19:09, 4年前 , 77F
VAM250GJVE的規格,低風速是溫度79%、焓值66%。
09/17 19:09, 77F

09/17 19:11, 4年前 , 78F
網頁上的圖片也有室外跟室內的溫度感測器,還是閣下沒安裝?
09/17 19:11, 78F

09/17 19:11, 4年前 , 79F

09/18 21:49, 4年前 , 80F
周圍條件,溫度:-15度~50度,濕度80%以下....
09/18 21:49, 80F

09/18 21:49, 4年前 , 81F

09/18 21:51, 4年前 , 82F
溫濕度月資料:
09/18 21:51, 82F

09/18 21:51, 4年前 , 83F

09/18 21:59, 4年前 , 84F
高雄上個月均溫約28.83度月均濕度約83.67%。
09/18 21:59, 84F

09/18 22:02, 4年前 , 85F
推測全熱交換機在高濕度下,受到限制...
09/18 22:02, 85F

10/01 21:45, 4年前 , 86F
共管除濕也是濕度達標才運作,EF值有2.7,應該比你小空
10/01 21:45, 86F

10/01 21:45, 4年前 , 87F
間的除濕機效率好,加管道風機是因為明耀脫褲子放屁縮管
10/01 21:45, 87F
文章代碼(AID): #1TTDjlZZ (E-appliance)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1TTDjlZZ (E-appliance)