留言1則, 1人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
第03310章 結構用混凝土 KCG V1.0 2008/03 3.3.3 混凝土強度檢驗及評估 (2) 強度評估 C.每天或每次(批)澆置之各級混凝土強度試驗,同時符合下列兩條 件者,應予認為合格。 a.任何連續3 組強度試驗結果之平均值不得低於規定強度(fc')。 b.任何一組之強度試驗結果不得低於規定強度(fc')35kgf/cm2。 如各級混凝土強度試驗其組較少於3 組時,其平均值不得低於規定 強度fc',並滿足第(3)A 之規定。 (3) 試驗強度評估不合格之處理 混凝土強度低於要求者,承商得要求做如下之處理: A.依(4)辦理鑽心體試驗: 此項試驗應由業主派員主持並由原設計單位會同實驗室取樣試驗 ,其結果應評估合格與否。 B.較次要構造物或無法進行鑽心體試驗之構造物,由經辦單位主管 正式核准者,得依(5)以非破壞性試驗辦理。 C.除混凝土係由業主供應,且強度不合格之原因是由所供應混凝土 引起者外,上述試驗所需費用概由承包商負擔。 D.以上各項試驗若經確認混凝土強度仍不合要求,則該不合格之混 凝土應由承包商無償拆除重做,如果而導致他人或甲方有所損失 時,承包商亦應一併負責賠償。 ※ 引述《sanmau (三毛)》之銘言: : 請教版上先進 : 舉齡期28天 210kgf/cm2為例吧 : 28天壓了 強度不到210 : 都灌漿一個月了 總不會說打除重灌吧 : 最後的解決方式是會由業主跟包商商討出一個折衷嗎? : 懇請指教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.111.107 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1414935589.A.D15.html

11/02 22:08, , 1F
謝謝A大的指點
11/02 22:08, 1F
文章代碼(AID): #1KLZGbqL (Civil)