[請益] 混凝土抗壓強度疑慮

看板Civil作者 (三毛)時間9年前 (2014/11/02 20:21), 9年前編輯推噓11(1108)
留言19則, 11人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
請教版上先進 舉齡期28天 210kgf/cm2為例吧 28天壓了 強度不到210 都灌漿一個月了 總不會說打除重灌吧 最後的解決方式是會由業主跟包商商討出一個折衷嗎? 懇請指教 謝謝 --

08/16 23:14,
廢話 GTA4優化那麼爛
08/16 23:14

08/16 23:16,
畫面幾乎同性質 也是R家出的看門狗 優化就滿優的 我相信
08/16 23:16

08/16 23:16,
GTA5優化不會多差了
08/16 23:16
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.47.169 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1414930878.A.B7C.html

11/02 20:27, , 1F
現在規範都要求至少210 你壓不到210就是拆除重做吧 除非技
11/02 20:27, 1F

11/02 20:27, , 2F
師簽證說明安全無虞
11/02 20:27, 2F
所以建築場也是比照辦理嗎? ※ 編輯: sanmau (36.239.47.169), 11/02/2014 20:35:17

11/02 20:50, , 3F
規範不是一個0.75fc' 三個平均0.85fc'就可以嗎??
11/02 20:50, 3F

11/02 20:51, , 4F
還是我記錯? 有前輩能指導一下嗎 感謝
11/02 20:51, 4F

11/02 20:52, , 5F
我說的這個應該是鑽心抗壓 搞混了 抱歉
11/02 20:52, 5F

11/02 21:09, , 6F
先作鑽心
11/02 21:09, 6F

11/02 22:28, , 7F
很少見 感謝分享
11/02 22:28, 7F

11/03 06:47, , 8F
混凝土廠沒有去試驗室那邊"處理一下"? XD
11/03 06:47, 8F

11/03 06:51, , 9F
應該去請教一下資深人員 看看以前的遊戲規則怎麼玩
11/03 06:51, 9F

11/03 07:01, , 10F
不要找業主.包商 找品管跟工地主任.混凝土廠業務~~~~
11/03 07:01, 10F

11/03 09:10, , 11F
事情都這樣了....現在重點就是鑽心試驗要過....
11/03 09:10, 11F

11/03 09:10, , 12F
這再不過,就要輸贏了....
11/03 09:10, 12F

11/03 19:23, , 13F
很少見 感謝分享
11/03 19:23, 13F

11/05 08:42, , 14F
這就在考驗公司監造的決心啦~~
11/05 08:42, 14F

11/05 11:06, , 15F
這個混凝土廠 還敢用?
11/05 11:06, 15F

11/05 14:42, , 16F
說不定是自己偷加水。
11/05 14:42, 16F

11/05 16:41, , 17F
偷加水? 在預拌車偷加水不是找自己的麻煩
11/05 16:41, 17F

11/06 00:05, , 18F
感謝分想,我還以為7天達到強度是正常的
11/06 00:05, 18F

11/06 12:15, , 19F
試體很少不過的,但是鑽心就很難說了~~~~
11/06 12:15, 19F
文章代碼(AID): #1KLY6-jy (Civil)