第03310章 結構用混凝土 KCG V1.0 2008/03. 3.3.3 混凝土強度檢驗及評估. (2) 強度評估. C.每天或每次(批)澆置之各級混凝土強度試驗,同時符合下列兩條. 件者,應予認為合格。. a.任何連續3 組強度試驗結果之平均值不得低於規定強度(fc')。. b.任何一組之強度
(還有350個字)
內容預覽:
施工規範3310 暨CNS 1232. 簡單說. 每組圓柱試體(1組3顆). 結構以極限強度法設計混凝土. (A)28天 三顆試體抗壓強度均大於設計強度90%. 白話文每顆都要大於210*0.9=189 kgf/cm2. 且 三顆試體抗壓強度平均抗壓強度大設計強度. 白話文三顆平均還要大於210kg