※ 引述《m4747449 (Jason)》之銘言: : 版上前輩們您好! : RC的計算過程中,設計載重常常要考慮【載重組合】, : 也就是Wu = 1.2WD + 1.6WL : 請問,為什麼97年普考RC第三題外加彎矩,在計算的過程中沒有使用【載重組合】呢? : 這題是利用【開裂彎矩=外加彎矩】去求出P值。 : 但是後學很納悶,為什麼外加彎矩沒有使用載重組合呢? : 那碰到題目時,甚麼時候該用載重組合,甚麼時候又不須使用呢? : 麻煩版上先進們能不吝嗇告知,後學在此感激不盡,謝謝! : 【附註】 : 題目:考選部考古題 : 解答:實力補習班臨時解答 三、一矩形鋼筋混凝土梁,因物理之限制要求:梁寬 35 cm、梁全深 60 cm,如下圖所示 ,混凝土抗壓強度280kgf/cm2,鋼筋降伏強度4200kgf/cm2。梁斷面須承受正設計彎矩Mu 120 tf-m。試檢核該梁可否採單筋斷面設計?若不可,試計算其雙筋斷面之鋼筋量。 (d=53.5cm , d'=6.5cm) 以上是考題..... 這題為啥不用使用載重組合?? 因為題目就跟你講了整根梁只受一個正彎矩, 然後要你解釋為啥單筋設計不行,之後再計算設計成雙筋情況下的As及As'。 至於解題方式大概就是: 1. 計算這個梁的鋼筋最大容許面積(單筋梁-拉力筋部份) 2. 計算依據Mu而需要的實際鋼筋面積(單筋梁-拉力筋部份) 3. 計算的結果應該會是 2的面積 > 1的面積 (所以不符設計規範必須採雙筋梁設計) 4. 從新以雙筋梁設計去計算拉力筋及壓力筋的面積 至於詳細的計算,因為我公式都忘光了,所以幫不上忙。 -- 分手快樂!!! 祝你快樂!!! 你不會找到下一個!!! --以上是來自去死去死團的控訴與怒吼-- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.222.1.212

04/10 15:28, , 1F
XD~原po問的不是這一題~~XD~
04/10 15:28, 1F

04/10 19:04, , 2F
這一題不用載重組合很好理解 因為題目已給"設計彎矩"
04/10 19:04, 2F

04/10 22:29, , 3F
這篇看到一半想直接END,後來看到推文,發現原來此題不用解
04/10 22:29, 3F