Re: [請益] 工地現在RC建築還有在塔接的嗎?

看板Civil作者時間13年前 (2011/03/28 23:37), 編輯推噓5(5011)
留言16則, 6人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《tonyahsiang (Tony)》之銘言: : 當然有在搭接囉 我目前待的工地就是柱搭接 : 目前我所見到的 柱用續接器還滿普遍 : 梁則都還是搭接為主 : 成本的部分 : 但是我剛剛沒事算了一下  : 續接器明明比搭接還便宜阿 : 以#8鋼筋為例 : 續接器一個一百塊以內 : 搭接1.74m 以一噸鋼筋兩萬二來算 鋼料也要150元 : 所以 : 為什麼現場有些還是要用搭接? : 目前我很菜 有沒比較懂的大大能回答我 其實這應該跟營造廠再撿料也有關係 營造廠都希望鋼筋廢料能越少越好 因為那都是錢 你想想10號鋼筋每支都出現一米的廢料 那會多驚人 通常每層高度越接近 挑高變化不大 撿料會越容易 如果你出現一樓挑高7米 2樓以上4M 一支12m長 包含裁剪過程的損失 跟摩阻續接的短少 廢料就可能不多 相對來說 如果一樓變8m 好像就不夠了 鋼筋可能要用16m的來裁 撿料的學問還滿大的 過去工作經驗看來 在基樁跟對應基礎位置的柱位應該都會採用續接器比較好 即使到高樓層 由10號開始轉換到8號時且斷面鋼筋數開始減少時也是用續接器 要是當初這些柱位用搭接我也會滿擔心的說 偏折問題 間距問題等等一堆要注意 況且我也只看過摩阻續接拉拔試驗 沒看過搭接的拉拔試驗 個人覺得安心點 因為地震一來 兩邊外側的柱若有拉力產生感覺比較安全 看過搭接的地方是在類似一樓升起的獨立柱以作為大廳出口遮雨平台支撐 記得應該是7號 就沒有使用續接器而採用搭接 一來原因是量少 可以直接工地裁切 多送你搭接長度 營造廠也無所謂 反正他七號有叫到夠用就好 二來不用再送續接器廠商 減少搬運成本 再來非主體結構柱 鋼筋數沒少就好 偏折問題也不大 自己也會比較安心 台灣作續接器廠商不多 最大應該是蘭州 記得他就北部跟高雄兩地有 若你工地遠一點 搬運成本自然會高 這應該也是會廠商的考量之一 續接器的檢驗我覺得不難 基本上柱的鋼筋號數 根數對 再來就是抽驗拉拔試驗跟垂直度檢驗的問題 現場扭力板手檢測栓緊程度 是否符合要求磅數 比較要注意應該是斷面跟鋼筋數量跟號數轉換時 有間距問題跟鋼筋斷的位置要對 因為要有交錯跟60cm以上的高差 這是之前過去看到的一些問題跟心得啦 跟大家分享一下 要是有錯 還請更正並分享 : ※ 引述《huber0914 (逍遙)》之銘言: : : 因為都沒待過工地真是不了解呀,現在續接器這麼進步, : : 以前RC考古題中都有要在柱的中間段塔接且鋼筋比不能超過4%嗎?不然施工很難。 : : 這類的考題出題率就很低嘍。 : 因為限制是6% : 加上搭接的部分 你超過4%要怎麼排 接近4%就幾乎要束筋了 : 部過考試真是誰都說不準就是了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.122.217.143

03/29 00:35, , 1F
蘭州在台中烏日也有工廠,如果是SA級續接器,理論上可以在
03/29 00:35, 1F

03/29 00:36, , 2F
任何斷面續接,不用60cm高差,不過為了保險大部分還是有
03/29 00:36, 2F

03/29 00:55, , 3F
這就是規範矛盾的地方~一個地方寫~任何地方都可以~
03/29 00:55, 3F

03/29 00:55, , 4F
後面又畫了一個要錯接60cm的圖~~真是ooxx
03/29 00:55, 4F

03/29 00:56, , 5F
就像甲級褡接~跟本搞不懂~~~規定了一條~需採用設計須求
03/29 00:56, 5F

03/29 00:56, , 6F
兩倍以上的鋼筋量~才能算甲級~但是工地怎知道設計需求量
03/29 00:56, 6F

03/29 00:57, , 7F
是多大~如設計需求量~就是配筋量~那又糗了~以搭接量50%
03/29 00:57, 7F

03/29 00:58, , 8F
要分層錯接~~根本斷面含搭接配筋~根本達不到2倍~真是怪
03/29 00:58, 8F

03/29 01:00, , 9F
有技師又解釋~所以工地要問設計單位CHECK~這~好怪的規範
03/29 01:00, 9F

03/29 01:04, , 10F
有大大了解~甲級搭接這段文字的由來嗎?
03/29 01:04, 10F

03/29 08:56, , 11F
真是拋磚引玉了,以後有機會多拋一點磚。
03/29 08:56, 11F

03/29 11:24, , 12F
超專業文!!!
03/29 11:24, 12F

03/29 12:47, , 13F
倒是遇過公家案子明文要求1F不得續接的....
03/29 12:47, 13F

04/08 08:39, , 14F
其實鋼筋搭接是一個成熟的力學行為比較穩定相反的使用續接器
04/08 08:39, 14F

04/08 08:43, , 15F
雖然也做過各種試驗可是還是有很多失敗的案例所以很多委員
04/08 08:43, 15F

04/08 08:44, , 16F
不喜歡廠商使用續接器 除非真的因施工障礙才會同意
04/08 08:44, 16F
文章代碼(AID): #1DaAjJrE (Civil)
文章代碼(AID): #1DaAjJrE (Civil)