看板
[ Civil ]
討論串[請益] 工地現在RC建築還有在塔接的嗎?
共 3 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
內容預覽:
當然有在搭接囉 我目前待的工地就是柱搭接. 目前我所見到的 柱用續接器還滿普遍. 梁則都還是搭接為主. 成本的部分. 但是我剛剛沒事算了一下. 續接器明明比搭接還便宜阿. 以#8鋼筋為例. 續接器一個一百塊以內. 搭接1.74m 以一噸鋼筋兩萬二來算 鋼料也要150元. 所以. 為什麼現場有些還是要
(還有44個字)
內容預覽:
其實這應該跟營造廠再撿料也有關係 營造廠都希望鋼筋廢料能越少越好. 因為那都是錢 你想想10號鋼筋每支都出現一米的廢料 那會多驚人. 通常每層高度越接近 挑高變化不大 撿料會越容易. 如果你出現一樓挑高7米 2樓以上4M 一支12m長. 包含裁剪過程的損失 跟摩阻續接的短少 廢料就可能不多. 相對來
(還有532個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁