因為都沒待過工地真是不了解呀,現在續接器這麼進步, 以前RC考古題中都有要在柱的中間段塔接且鋼筋比不能超過4%嗎?不然施工很難。 這類的考題出題率就很低嘍。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.69.128.66

03/28 16:21, , 1F
還是有搭接的
03/28 16:21, 1F

03/28 18:03, , 2F
基樁阿...
03/28 18:03, 2F

03/28 18:05, , 3F
搭接超過3.5%就很難做了~~以前在說的4%是因為指的是一般設計
03/28 18:05, 3F

03/28 18:06, , 4F
現在的耐震設計上限是6%...所以一半就是3%...
03/28 18:06, 4F