Re: 大樓安全門規範

看板home-sale作者 (超級噴火龍X)時間1年前 (2022/10/09 15:56), 編輯推噓6(6018)
留言24則, 5人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
建築技術規則建築設計施工編 第 76 條 第三款 常時關閉式之防火門應依左列規定: (一)免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟 後可自行關閉之裝置。 第 76 條 第五款 防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用 及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等 連接走廊者,不在此限 內政部函 96.10.17.內授 營建管字第0960146701號 至有關第76條第5款「防火門應朝避難方向 開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房 、醫院病房等連接走廊者,不在此限。」係 指供住宅專有部分使用之防火門,及宿舍寢 室、旅館客房、醫院病房等連接走廊之防火 門,得免朝避難方向開啟;至住宅共用部分 及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等用途之 樓層進入安全梯之防火門仍應向避難方向開 啟。 ------------ 所以,住宅大樓公用梯廳的防火門只規定要朝 ”避難方向“開啟, 所謂避難方向,基本就是梯廳往逃生梯之方向 也就是,只要防火門符合可以由梯廳往逃生梯 方向免用鑰匙即可開啟即符合法規 因此法規上 1. 除了特定用途建築外,沒有規定逃生防火門 是否要雙向開啟,只要可以往逃生方向開啟 即可 2. 法規沒有說防火門不能有門閂關上,只要符 合免用鑰匙即可開啟,且可自動復歸即可 實務上 消防隊的建議是逃生梯廳的防火門不需雙向開啟, 以免緊急逃難時,尚未抵達逃難層(一樓或頂樓) 逃生者跑錯慌張下跑錯樓層 ※ 引述《Il1lala (啦啦~啦)》之銘言: : 想請問大家,大樓樓層逃生梯間的安全門是不是可以保持雙向開啟? : 查詢網路是說不能雙向開啟 : 爬文也看到有人說不能鎖上 : 但對於這個鎖又容易讓大家見解不同 : 我們大樓的管理室經理說可以雙向 : 沒有規定一定只能單向開啟 : 然後回覆說是不能「鎖」的 : 詢問他這樣電梯幹嘛還需要管制樓層? : 他也答不出個所以然來 : 之前有鄰居在群組問,管委會也是說不能鎖上 : 有人說不能雙向開啟只能單向 : 就不了了之 : 那個門鎖不叫鎖上應該是怎麼稱呼? : 我看有人說「帶上」 : 搞得我很混亂,想詢問要問哪個公家單位比較清楚呢? : 會有這樣困擾的確就是有人買樓上樓下,常常開安全門上上下下 : 安全門都開著,還用鋁罐卡住當門擋 : 管理室勸說後沒有用門擋了,但還是常常上上下下,有時候門也沒關好 : 而且開關門都很大聲很擾人 : 我的理解是僅能單向開啟,可以從該樓層推門出去樓梯間 : 但是不能從樓梯間進到其他非一樓、頂樓之樓層 : 一樓跟頂樓保持雙向開啟,才能到一樓或頂樓逃生 : 但是也有人說這樣停電或是什麼狀況需要爬樓梯,到了自家樓層卻進不去,應該雙向開啟 : 走廊梯間堆放雜物很明確是違法的 : 所以想請問是否能雙向開啟,雙向開啟只要管委會不在意就可以雙向開啟? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.154.84 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1665302215.A.A58.html

10/09 16:47, 1年前 , 1F
這樣看下來就是建議單向開啟,但雙向沒有違法
10/09 16:47, 1F

10/09 16:47, 1年前 , 2F
謝謝回覆
10/09 16:47, 2F

10/09 16:58, 1年前 , 3F
如果是討論樓層門禁,那逃生梯做雙向任意進出就失去門禁意義
10/09 16:58, 3F

10/09 16:59, 1年前 , 4F
門禁與否,這事情不是法律管的,看你們管委會跟居民的想法而定
10/09 16:59, 4F

10/09 18:56, 1年前 , 5F
各居住樓層單向是安全且合法的作法,避免非同層或外來者
10/09 18:56, 5F

10/09 18:56, 1年前 , 6F
進入
10/09 18:56, 6F

10/09 18:57, 1年前 , 7F
地震頻繁期或大停電時再臨時開啟雙向即可
10/09 18:57, 7F

10/09 20:03, 1年前 , 8F
還有一個函釋內政部函 93.09.06.台內營字第0930086051號
10/09 20:03, 8F

10/09 20:04, 1年前 , 9F
在不妨礙避難逃生原則下,於防火門(安全門)往避難方向之
10/09 20:04, 9F

10/09 20:04, 1年前 , 10F
他側設置可開啟防火門(安全門)原有插梢之鎖孔,以兼顧避
10/09 20:04, 10F

10/09 20:04, 1年前 , 11F
逃生、安全及使用管理上的實際需要,尚非法所不許
10/09 20:04, 11F

10/09 20:05, 1年前 , 12F
防火門能不能單向上鎖(樓梯往梯廳不是一推即開)
10/09 20:05, 12F

10/09 20:06, 1年前 , 13F
眾說紛紜,不知道能不能鎖
10/09 20:06, 13F

10/09 20:08, 1年前 , 14F
更正 台(86)內營字第8681594號函
10/09 20:08, 14F

10/09 22:57, 1年前 , 15F
可以鎖,但需要不用鑰匙即可打開
10/09 22:57, 15F

10/10 15:07, 1年前 , 16F
他側就是另外一側的意思,逃生方向就是任何形式的鎖都不行,
10/10 15:07, 16F

10/10 15:07, 1年前 , 17F
用卡片用手感應都不行,除了中間哪個門把一壓順便開門,不然
10/10 15:07, 17F

10/10 15:07, 1年前 , 18F
其他耽誤0.1秒的動作都不行
10/10 15:07, 18F

10/10 15:12, 1年前 , 19F
另外這是公安不是消安,主管機關是建管不是消防。消防宣導另
10/10 15:12, 19F

10/10 15:12, 1年前 , 20F
一派覺得兩面都不要鎖利於救災。
10/10 15:12, 20F

10/10 15:20, 1年前 , 21F

10/10 15:22, 1年前 , 22F
更正,原來中央有(沒有)最新的解釋...個案XD
10/10 15:22, 22F

10/10 21:41, 1年前 , 23F
一般喇叭鎖門栓不用鑰匙即可轉開就可以符合,不用到電磁鎖這
10/10 21:41, 23F

10/10 21:41, 1年前 , 24F
種高級東西
10/10 21:41, 24F
文章代碼(AID): #1ZGdx7fO (home-sale)
文章代碼(AID): #1ZGdx7fO (home-sale)