[請益] 請問如何處理浴室抽風機沒排出管的問題

看板home-sale作者 (poorguy)時間3年前 (2021/04/11 23:51), 編輯推噓4(4017)
留言21則, 7人參與, 3年前最新討論串1/1
版上各位先進大家好 我繼續看房 又看到有個30年二房物件讓我好奇 只是浴室的抽風機沒有接管子排水氣出去 所以浴室天化板上面就只是水泥空間而已 除此之外 那個物件客廳上方沒有蓋起來 所以管線都是裸露的 請問各位會建議如何處理 假如我有打算先租人後自住(房東趕我走之前不搬進去)的話 1.放著不動 沒壞就不休 了不起每月倒貼一些錢 在房租收入之外再投錢養房 2.另外拉排氣管出去 然後客廳天花板加蓋往下降 把裸露部分整個蓋住 3.管線+廚房+浴室乾脆全部重做 但是很吃成本 4.其他 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.12.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1618156277.A.5DD.html

04/11 23:59, 3年前 , 1F
你可以把客廳的管線集中在外圍,這樣天花板就只需要做外圈
04/11 23:59, 1F

04/12 00:15, 3年前 , 2F
基本上浴室抽風機大多數都是做好看的而已
04/12 00:15, 2F

04/12 00:16, 3年前 , 3F
會做抽風機的多半離對外窗有段距離, 除非在對外窗那邊再做
04/12 00:16, 3F

04/12 00:17, 3年前 , 4F
抽風, 不然濕氣光靠浴室抽風機要從排氣管擠出去很難
04/12 00:17, 4F

04/12 00:35, 3年前 , 5F
抽風機排風管插進管道間就好了
04/12 00:35, 5F

04/12 00:45, 3年前 , 6F
大樓的話。衛浴的排風管會接去管道間跟其他戶有共用的
04/12 00:45, 6F

04/12 00:45, 3年前 , 7F
公管
04/12 00:45, 7F

04/12 02:01, 3年前 , 8F
不管對外窗還是管道間都一樣 只要距離超過一個房間, 抽風
04/12 02:01, 8F

04/12 02:01, 3年前 , 9F
機是不夠力的
04/12 02:01, 9F

04/12 04:38, 3年前 , 10F
我這是除了原排風管線 原屋主在管道間又再多打了洞
04/12 04:38, 10F

04/12 07:53, 3年前 , 11F
給ciswww,目前的管線是直接橫過客廳上方,所以要變外圍
04/12 07:53, 11F

04/12 07:54, 3年前 , 12F
其實答案就變成所有管線都要靠牆重拉
04/12 07:54, 12F

04/12 07:59, 3年前 , 13F
給IBIZA,那間浴室沒有對外窗,如果要到客廳
04/12 07:59, 13F

04/12 08:00, 3年前 , 14F
距離會有4-5米,請問這樣是否代表維持現狀就好
04/12 08:00, 14F

04/12 09:34, 3年前 , 15F
管道間排氣沒獨立管,而是只有水泥牆的,建議不要,樓下
04/12 09:34, 15F

04/12 09:34, 3年前 , 16F
抽煙拉屎味道都會進你家
04/12 09:34, 16F

04/12 09:53, 3年前 , 17F
你要經過客廳建議你不要, 不然就是出口位置要再弄一個抽風
04/12 09:53, 17F

04/12 22:23, 3年前 , 18F
給l52015,請問如何判斷管道間排氣有無獨立管
04/12 22:23, 18F

04/12 22:25, 3年前 , 19F
因為我想說浴室上方是水泥空間,最糟就只是上方發霉
04/12 22:25, 19F

04/12 22:28, 3年前 , 20F
給IBIZA,請問你的建議是不是指到時候從天花板
04/12 22:28, 20F

04/12 22:31, 3年前 , 21F
上方裝抽風機吹回管道間,也解了l52015的異味問題?
04/12 22:31, 21F
文章代碼(AID): #1WSnhrNT (home-sale)