[請益] 全熱交換器管路穿樑問題

看板home-sale作者 (請屎皇)時間4年前 (2020/04/11 23:45), 編輯推噓15(15029)
留言44則, 17人參與, 4年前最新討論串1/3 (看更多)
各位前輩大家好 小弟預售屋預計安裝全熱交換器 管路走位也都請廠商規劃好了 https://i.imgur.com/3bn8VeQ.jpg
因為是預售屋 管路走位想直接走樑 但後來建商工地主任說副樑不能穿孔(問號) https://i.imgur.com/HpqaLj3.jpg
只願意留廚房兩個5吋孔 意思是我管路要繞過副樑 還要額外做木作遮擋(題外話) 想請教的問題是 1.這樣走壓損是不是很嚴重,氣交換效果是否大打折扣? 2.副樑可以穿冷氣管路孔,但不能穿大一點的全熱交換管路孔,是否合理呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.89.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1586619911.A.D1A.html

04/11 23:47, 4年前 , 1F
這可能要看建商
04/11 23:47, 1F

04/12 00:01, 4年前 , 2F
穿樑的冷氣洞應該是在灌漿時預留好的吧?
04/12 00:01, 2F

04/12 00:02, 4年前 , 3F
全熱要用的洞是完工後再在樑上洗洞嗎?
04/12 00:02, 3F

04/12 00:03, 4年前 , 4F
建商是對的
04/12 00:03, 4F

04/12 00:05, 4年前 , 5F
壓損沒差
04/12 00:05, 5F

04/12 00:08, 4年前 , 6F
管徑過大,應該超過樑柱的一半了,會影響結構
04/12 00:08, 6F

04/12 00:17, 4年前 , 7F

04/12 00:17, 4年前 , 8F
.0.9
04/12 00:17, 8F

04/12 00:29, 4年前 , 9F
反正樑只是承受樓上重量 頂多樓板垮下來
04/12 00:29, 9F

04/12 01:25, 4年前 , 10F
不一定要穿梁,擔心壓損就過梁器並聯即可。通風入風都在
04/12 01:25, 10F

04/12 01:25, 4年前 , 11F
後陽台應該會短循環到爆,這問題比你過不過梁大多了
04/12 01:25, 11F

04/12 01:27, 4年前 , 12F
如果你後陽台不是全開放式,管路一定要拉到牆外
04/12 01:27, 12F

04/12 01:42, 4年前 , 13F
現在室內管路可以是小口徑軟管,請木作包一下吧
04/12 01:42, 13F

04/12 08:39, 4年前 , 14F
沒差頂多房子垮
04/12 08:39, 14F

04/12 08:53, 4年前 , 15F
1.壓損看能不能換大一點的機子用6吋管風量來補
04/12 08:53, 15F

04/12 08:55, 4年前 , 16F
2.擴孔合不合理要嚴謹一點看此處的結構分析才能判斷,要我
04/12 08:55, 16F

04/12 08:56, 4年前 , 17F
是工地主任才不可能扛這個責任隨便幫客人改
04/12 08:56, 17F

04/12 08:59, 4年前 , 18F
d大點出在陽台進/迴風問題是關鍵
04/12 08:59, 18F

04/12 09:28, 4年前 , 19F
通常應該是施工人員要穿樑,住戶怕怕跑來問,這個反而顛
04/12 09:28, 19F

04/12 09:28, 4年前 , 20F
04/12 09:28, 20F

04/12 09:35, 4年前 , 21F
建議你機子加大,廠商估價的機子至少再加大兩級。因
04/12 09:35, 21F

04/12 09:35, 4年前 , 22F
為一般的風量跟乞丐沒兩樣加了過濾箱風量更小
04/12 09:35, 22F

04/12 09:39, 4年前 , 23F
全熱的要求就是1.室內PM2.5 要保持0。2.三個人在同空
04/12 09:39, 23F

04/12 09:39, 4年前 , 24F
間CO2要低於800ppm還不能影響睡眠 其他什麼溫度濕度
04/12 09:39, 24F

04/12 09:39, 4年前 , 25F
都是要靠24H空調
04/12 09:39, 25F

04/12 09:40, 4年前 , 26F
短循環,而且旁邊就是抽油煙機排風管跟廁所排風管。
04/12 09:40, 26F

04/12 09:42, 4年前 , 27F
如果是我的話,進風不能改到別處,我會選擇放棄不要作全
04/12 09:42, 27F

04/12 09:42, 4年前 , 28F
04/12 09:42, 28F

04/12 09:42, 4年前 , 29F
跟全室除濕機
04/12 09:42, 29F

04/12 09:59, 4年前 , 30F
,陽台如果是半密閉,風量加N倍也是白搭。出入風不能改的
04/12 09:59, 30F

04/12 09:59, 4年前 , 31F
話,做窗型新風或是像之前板友用多台三菱壁掛式的新風也
04/12 09:59, 31F

04/12 09:59, 4年前 , 32F
行,反正不要做一個沒效果的設備,浪費錢
04/12 09:59, 32F

04/12 11:15, 4年前 , 33F
感謝各位大大的建議
04/12 11:15, 33F

04/12 11:42, 4年前 , 34F
其他區域外牆要銑洞恐怕更難,不好規劃
04/12 11:42, 34F

04/12 12:24, 4年前 , 35F
裝了一台全熱 後來幾乎完全沒用 新家意外的通風
04/12 12:24, 35F

04/12 12:42, 4年前 , 36F
裝這不是為了通風 是為了懸浮微粒
04/12 12:42, 36F

04/12 12:55, 4年前 , 37F
全熱交換器的目的是在閉窗的情況下能夠最大幅度降低熱量
04/12 12:55, 37F

04/12 12:56, 4年前 , 38F
損耗/上升來引入室外空氣
04/12 12:56, 38F

04/12 12:56, 4年前 , 39F
最顯而易見的是二氧化碳濃度
04/12 12:56, 39F

04/12 12:57, 4年前 , 40F
至於降低懸浮微粒那是額外加裝的濾網(如果沒這濾網、全
04/12 12:57, 40F

04/12 12:57, 4年前 , 41F
熱核心壽命相對短)
04/12 12:57, 41F

04/12 12:58, 4年前 , 42F
降低懸浮微粒不是裝全熱的主要目的 那算是附加效果
04/12 12:58, 42F

04/12 12:59, 4年前 , 43F
有些甚至設計 進出口都設置HEPA濾網 不過風量損耗就大了
04/12 12:59, 43F

04/12 20:05, 4年前 , 44F
進風改到其他地方 壓損根本想太多
04/12 20:05, 44F