[請益] UPS遇到跳電沒運作

看板hardware作者 (毛丁)時間4年前 (2021/12/11 01:35), 3年前編輯推噓5(5014)
留言19則, 8人參與, 最新討論串1/1
剛剛跟朋友玩著2042突然遇到跳電 結果連著電腦也一起重開了 不過電腦有接著Cyberpower的CP1500PFCLCD不斷電系統 當下卻沒有反應,不過幾秒後電力回覆又自動開機了 用了內建軟體測試和拔線都可以正常使用UPS,一開機也確定電池有100%電量和線有插對 不知道是哪裡有問題?看了事件檢視器也沒有異樣 CPU: AMD Ryzen R9 5900X MB: 華碩 X570 F gaming GPU: EVGA RTX 3080 FTW 記憶體: 美光ballistiz sport lt 3000 16Gx4 硬碟 / WD: 2T藍標HDD SDD: 美光P5 1TB 電供: 海韻 Focus GX1000 作業系統: win10 螢幕: Dell u2417+u2419 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.239.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/hardware/M.1639157730.A.654.html ※ 編輯: maoding (223.137.239.255 臺灣), 12/11/2021 01:37:17

12/11 06:25, 4年前 , 1F
把遊戲跑起來開軟體看當前使用瓦數 搞不好W太高連UPS都跳掉
12/11 06:25, 1F
這就我比較納悶的地方,之前我就有測試玩遊戲高負載大概吃到多少瓦 2042白痴優化我1080p cpu和gpu使用率加起來都不到100,瓦數用軟體看也才400多 有接電腦+兩個螢幕+冷儲存用的外接盒 ( 平常關機 ) 怎麼看都沒超過,結果今天起床發現半夜又有跳電,UPS是正常啟用的 ※ 編輯: maoding (223.137.239.255 臺灣), 12/11/2021 10:12:18

12/11 11:44, 4年前 , 2F
還有一種情況聽狼大提過但沒真的看過 有些PSU對於斷電的接續
12/11 11:44, 2F

12/11 11:45, 4年前 , 3F
時間(好像有個專有名詞?)很敏感 UPS非在線式的話可能幾豪秒
12/11 11:45, 3F

12/11 11:46, 4年前 , 4F
的切換時間就撐不住直接斷電了
12/11 11:46, 4F

12/11 11:48, 4年前 , 5F
還有方波也有可能 不過這台就正弦波應該沒這問題
12/11 11:48, 5F

12/11 14:55, 4年前 , 6F
可以自己先減少裝置量(如螢幕),然後試拔插頭斷市電測試
12/11 14:55, 6F

12/11 14:56, 4年前 , 7F
不過,看你有寫有拔插測試過,但ups 正常
12/11 14:56, 7F

12/11 14:58, 4年前 , 8F
有可能是市電異常(不是斷電的那種),壓降or壓升
12/11 14:58, 8F

12/12 10:57, 4年前 , 9F
保持時間 海韻不太可能有這問題
12/12 10:57, 9F

12/12 12:45, 4年前 , 10F
前幾天也遇過UPS直接關機(只上網)
12/12 12:45, 10F

12/12 12:45, 4年前 , 11F
應該是市電出問題,20年沒遇過
12/12 12:45, 11F

12/12 13:34, 4年前 , 12F
台北今天供電線路狂燒,變電所燒,電塔燒,甘那好像七月半
12/12 13:34, 12F

12/12 13:34, 4年前 , 13F
好兄弟欠電氣設備
12/12 13:34, 13F

12/12 14:49, 4年前 , 14F
這幾天都有異常跳電,都聽到UPS繼電器的聲音
12/12 14:49, 14F
研究了幾天還是沒頭緒 大概就是上面講的市電問題,我早上也聽到ups發出聲音 只要下雨天這邊租屋的地方都會電力不穩,網路還會斷... ※ 編輯: maoding (223.137.239.255 臺灣), 12/13/2021 00:01:55

12/20 22:37, , 15F
你的UPS多久沒換電池了?
12/20 22:37, 15F

12/26 09:18, , 16F
遇過UPS電池老化,市電不穩時UPS無用,桌電會休眠。
12/26 09:18, 16F
買快半年而已 ※ 編輯: maoding (218.172.12.84 臺灣), 12/31/2021 21:11:21

03/10 14:02, , 17F
把運作電壓調到最靠近110,靈敏度調到高,如果這樣你家
03/10 14:02, 17F

03/10 14:02, , 18F
冰箱一啟動UPS就會動作的話再調到中或低
03/10 14:02, 18F

06/19 05:49, , 19F
直接換在線式UPS 不要用在線互動式
06/19 05:49, 19F
文章代碼(AID): #1Xiu_YPK (hardware)