Re: [閒聊] 新的飛瑞UPS B-700
※ 引述《nrsair (nrsair)》之銘言:
: 飛瑞的產品 A開頭是離線式 B在線互動式 C在線式
: 在線互動式 和 在線式是不一樣的
: 在線互動式 = 離線式 + 穩壓器
這是早先的 Offline UPS + AVR
Online 跟 Online interactive 不同.
Online UPS 是電力輸入後,直接轉換為直流電,同時分成兩路
一路是直接再轉成交流電
另一路輸入到UPS模組,然後再輸出為交流電
而這兩路之後又會接成一路,而輸出給電腦使用.
由於兩條線路是同時運作,所以若市電中斷的話
沒有必要進行切換
因為本來就是在持續電力轉換,所以叫做 Online
而Online interactive ,其實本質上還是 Offline
只是這個"在線互動"的意涵,是指隨時可以跟使用者(電腦)互動
像前面的 Offline + AVR 只是功能的其中一部份.
有的款式則提供了 RS-232/USB/LAN ,可以接到電腦
主機並提供軟體可以監控電力狀況.
由於像 RS232 之類的聯結介面,以往多半給高階的 Online UPS用
現在做給 Offline 用,當然也得凸顯出產品的價值.
所以廠商就給這種功能的 UPS ,給個名字叫做 Online Interactive
主要取其可以跟使用者互動.
總之,要看是 Online or Offline UPS ,只要看規格書上有無註明
"切換時間" (這數值通常是幾 ms 或者是幾十 ms )
Online 因為是持續轉換狀態,所以沒有切換時間這種數值.
而 Offline 則需要時間來從市電切換到 UPS 電池給電,所以
一定會有這數據.
: 差別在哪裡UPS網站都說得很清楚了
: 我在網站看到B700是在線互動式
: 在線式很貴 比較耗電
因為它隨時在變壓(交流->直流->交流),每個電壓電性轉換就會損耗
而且輸出一定是正弦波
: 對一般人應該沒必要使用
答對了,若主機不是價值連城,或者是容不了"可能的斷電",那就建議採購
Online UPS.
不然 Offline or Online Interactive 就夠了.
Offline/Online Interactive 通常輸出的波現在較少做純方階波(純方階
就是 0V -> 110V -> 0V -> -110V )
大致上還是以多方階波(或稱 模擬正弦波)來作輸出.
ps.模擬正弦波若不懂意思的話,只要記得"微積分如何算面積",就是這個意思.
: B-700 的 700VA只是最大輸出跟電容量無關
VA 要再轉換為實功(W)才是給電腦的可用電力,一般大概抓6-7成吧.
也就是 700VA 通常可以提供 500W ,12 分鐘的電力(一般啦...).
翻網頁規格表就會看到了.
: 12V轉回110V還有轉換效率
: 而UPS本身也會耗電5~10W
: 小台的UPS實際輸出大約50Wh 所以沒辦法用數十小時那麼久
: 蜂鳴器不能關 我就把他拆開來解焊了
有的玩家會改 UPS 的電池(並聯一堆汽車用電池),這樣可以提供
很長的可用電力
(注意,是很長,而不是很大,很大的話就要看 UPS規格).
但由於 UPS 本身的充電裝置充不飽這些車用電池,所以玩家會用
外接變壓器來協助充電(反正一陣子充一次就可以....)
--