Re: [請益] 有人用 Seagate Green 組 RAID 1 嗎?

看板Storage_Zone作者 ([i-a-p-p-t-t])時間13年前 (2011/05/30 14:50), 編輯推噓0(002)
留言2則, 1人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
※ 引述《mrtg (Nicky)》之銘言: : ※ 引述《foxrain (狐狸雨)》之銘言: : 上禮拜才用Seagate Green 2TB組了一個RAID1 : 我是用主機板內建晶片去組(ASUS P5QL-E),非系統碟,只存資料 : 要說該注意的地方跟上一篇版友說的一樣,要能及時發現RAID出了什麼 : 狀況,因為我組完資料倒進去以後,灌了IMSM,想實驗一下出問題會不會通 : 知,就拔掉RAID1其中一棵硬碟,然後重開機,結果....沒有任何通知,R1資 : 料也能讀,我把硬碟接回,再重開機,它開始REBUILD....可見之前拔掉一顆 : ,它就判定DEGRADE了。 : 可能是我用AHCI模式開機跑單顆系統碟,所以IMSM沒作用,不知道這種 : 情形有沒有別的監控程式可用,不然以後壞了應該也不知道。 如果是指監控raid狀態的話,linux software raid 一般可從 /proc/mdstat 去看。其他os或hw raid就沒研究了。 但應該都是os level的方案,因為除了監看之外,還要有notification 的機制,例如發email,發sms,beeper之類的,那些都要到os level 以上才有。在linux之下,最簡單的作法就是用cron,每天把/proc/mdstat cat 給sendmail,叫他每天送報表。但也許安裝個freeNAS比較省事。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.86.242

05/30 16:32, , 1F
另一個預警監控是硬碟的smart,用smartd(linux)
05/30 16:32, 1F

05/30 16:33, , 2F
比raid degrade的預警效果更早
05/30 16:33, 2F
文章代碼(AID): #1DupubaU (Storage_Zone)
討論串 (同標題文章)
文章代碼(AID): #1DupubaU (Storage_Zone)