Re: [問題] 高壓送電中 能量守恆與歐姆定律的矛盾

看板Physics作者 (稚空)時間8年前 (2016/02/24 14:57), 8年前編輯推噓4(4017)
留言21則, 4人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
純粹就你給的電路來看 左端的初級線圈提供功率 P_1 = I_1 * V_1 經過變壓器後,次級線圈的電壓被放大 N = N_2/N_1 倍: V_2 = N * V_1 右側的負載符合歐姆定律: V_2 = I_2 * R => N * V_1 = I_2 * R 負載消耗功率 P_2 = I_2 * V_2 = I_2^2 * R = (N * V_1)^2 / R 能量守恆給出 P_1 = P_2 = (N * V_1)^2 / R 但是因為電源是"固定功率", P_1 為常數 所以當 N 增加時,初級線圈的電壓 V_1 降低,使得次級線圈上的電壓 V_2、電流 I_2 仍然不變。負載消耗的功率不變,能量仍然守恆。 -- 但這不是使用高壓電時所考慮的情況 傳輸電力時,我們想要避免的是電線的電阻所造成的消耗 電線的電阻是串聯的,降低電流就可以降低分壓, P = IV 也就降低能量在電阻上的消耗 電源提供的功率就可以少一些 (也就是不應該假設固定功率被消耗在電阻上) -- 再換個說法 假設電線要提供裝置電源,該裝置固定消耗 P' = I_2*V_2, 電線的電阻與裝置串聯並消耗 P_R = I_2*V_R = I_2^2 * R = (P'/V_2)^2 * R 電源必須提供的功率是 P = P' + P_R = P' + (P'/V_2)^2 * R P' 與 R 皆為常數,所以提供的電壓 V_2 越高,P 就越低,耗損越少 -- 很久沒玩電路學了,希望沒有錯得離譜~ ※ 引述《YmemY (**米)》之銘言: : 【出處】自己從學習國中課本即開始的疑惑 : 【題目】 : 借圖 : http://macao.communications.museum/images/exhibits/2_4_2_4.png
: 1. 假設左端初級線圈是一個功率固定的電源,因此次級線圈提供的功率也會固定 : 2. 當我們將次級線圈的匝數提高,電壓也隨之提高 : 3. 因為P=IV,所以次級線圈上的電流下降了 : (這是課本告訴我們為什麼長途輸送電路要使用高壓電的原因。) : 【瓶頸】(解題瓶頸或思考脈絡,請盡量詳述以利回答者知道要從何處講解指導) : 我的考慮是: : 4. 以右端的負載電器來看,假如它是歐姆體,符合歐姆定律 : 5. V=IR ,當電壓提升時,電流應該要隨之提升 : 6. 這個電流與次級線圈的電流在同一條導線中,是一樣大的。 : 所以這裡產生了矛盾:電流究竟是提升還是下降呢? -- 東西有時就是要大方得忘記他 這樣下次你們見面時才會有更多的樂趣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.175.196.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Physics/M.1456297070.A.368.html ※ 編輯: louis925 (104.175.196.67), 02/24/2016 15:17:21

02/24 15:29, , 1F
理解~謝謝! 這樣的結果是否指出:此變壓器無法藉由改變匝數
02/24 15:29, 1F
※ 編輯: louis925 (104.175.196.67), 02/24/2016 15:38:18

02/24 15:30, , 2F
比例來改變輸出電壓? 功率固定,使得輸出電壓也固定了?
02/24 15:30, 2F

02/24 15:32, , 3F
功率固定的電源,無法以變壓器提高輸出電壓,這樣合理嗎?
02/24 15:32, 3F

02/24 15:33, , 4F
我能理解你說實際上高壓送電不是這樣的狀況。目前我想理解
02/24 15:33, 4F

02/24 15:34, , 5F
我提出的這個情境就好~
02/24 15:34, 5F

02/24 15:40, , 6F
補上了實際的情況,看一下這樣能否理解
02/24 15:40, 6F

02/24 15:41, , 7F
你提出的情境,基本上就是次級線圈上的電壓和電流都不會
02/24 15:41, 7F

02/24 15:41, , 8F
改變
02/24 15:41, 8F

02/24 15:45, , 9F
實際狀況可以理解~!謝謝 請問可否幫我解惑以上推文呢?
02/24 15:45, 9F

02/24 15:46, , 10F
好的 我只是對於"功率固定的電源,無法以變壓器提高輸出"
02/24 15:46, 10F

02/24 15:47, , 11F
有些疑慮。所以,要提升輸出電壓,只好將主線圈的功率提升
02/24 15:47, 11F

02/24 15:47, , 12F
了吧!
02/24 15:47, 12F

02/24 15:48, , 13F
"功率固定的電源,無法以變壓器提高輸出電壓"
02/24 15:48, 13F

02/24 16:20, , 14F
就是不能改變電壓,不然能量就不守恒了
02/24 16:20, 14F
也可以這樣想 一個電阻,給定功率 P 和 電阻值 R, 你可以算出唯一的電壓和電流嗎? 當然可以 因為 P = I^2 * R = R / V^2 ※ 編輯: louis925 (104.175.196.67), 02/24/2016 16:25:32

02/24 16:25, , 15F
好的~謝謝!
02/24 16:25, 15F

02/24 16:28, , 16F
實務上喔? 你可以google OLTC,這是一種很常見的重電設
02/24 16:28, 16F

02/24 16:28, , 17F
02/24 16:28, 17F

02/24 16:30, , 18F
或是VR line voltage regulator,但是可能跟原始討論的東
02/24 16:30, 18F

02/24 16:30, , 19F
西離題了
02/24 16:30, 19F

02/26 14:23, , 20F
P=I^2*R, R 不變, V 提升, I 降低, P 就會大幅度降低
02/26 14:23, 20F

02/26 14:23, , 21F
這就是為什麼電壓越高,輸送lose 越少. 能量依舊守恆
02/26 14:23, 21F