※ 引述《alenbe (生活)》之銘言: : 一般家用電源插座若為110V : 其中一條是火線,而另一條是中性線 : 高中物理課本有提到,保險絲要接在火線上較安全 : 原因是在斷電時,可以切斷具有危險性的火線 : 不過若是220V的電源插座,兩條電線皆為火線 : 保險絲應該怎麼接會比較安全呢? : 若只是單純地將兩條火線上都接保險絲 : 電流過大時,只要其中一條燒斷就會斷電 : 但另一條保險絲未必會熔斷 : 還是連接在電器上,具有危險性 : 是否另有特殊的裝置使用在220V的配電系統呢? 一般220V單相迴路的電流流向是由一條火線去另一條火線回,不會用到地線 兩條火線上的保險絲只要其中之一熔斷,整個迴路即為斷路狀態 所以不用耽心這個問題 倒是三相迴路就有類似的問題,不過三相迴路只在工廠才用得到 一般家庭用電用不到三相迴路 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.250.129.52

12/04 21:09, , 1F
此時人跟電器接觸就很有可能接地了吧...?
12/04 21:09, 1F
文章代碼(AID): #1B6ELtw0 (Physics)