一般220V單相迴路的電流流向是由一條火線去另一條火線回,不會用到地線. 兩條火線上的保險絲只要其中之一熔斷,整個迴路即為斷路狀態. 所以不用耽心這個問題. 倒是三相迴路就有類似的問題,不過三相迴路只在工廠才用得到. 一般家庭用電用不到三相迴路. --. 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc).

推噓0(0推 0噓 0→)留言0則,0人參與, 最新作者alenbe (生活)時間16年前 (2009/12/04 17:37), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
一般家用電源插座若為110V. 其中一條是火線,而另一條是中性線. 高中物理課本有提到,保險絲要接在火線上較安全. 原因是在斷電時,可以切斷具有危險性的火線. 不過若是220V的電源插座,兩條電線皆為火線. 保險絲應該怎麼接會比較安全呢?. 若只是單純地將兩條火線上都接保險絲. 電流過大時,只要其中