討論串[請益] 用電安全問題 ( 專線&壁插)
共 4 篇文章
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁

推噓27(28推 1噓 72→)留言101則,0人參與, 1年前最新作者maoding (毛丁)時間1年前 (2022/10/04 15:11), 1年前編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
最近準備要裝潢電腦房,因為用電需求挺大的想說用電安全一次處理好比較省事,無奈小弟文組不是很懂只好來求助了. 目前規劃是會拉一條專線,因為除了本身電腦配置(1000w電供+UPS+螢幕x2+DAC)外還有各種做模型用的3D列印機、抽風設備等等. 問題大概如下. 1. 有沒有必要拉220v專線給電腦 ?
(還有348個字)

推噓14(15推 1噓 81→)留言97則,0人參與, 1年前最新作者ILike58 (小菊花)時間1年前 (2022/10/04 16:22), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
之前看到水電爸爸跟huan拍這主題的影片,感覺整片天南地北的講一通沒重點,不過最有用的就是水電爸爸講的,如果你是要拉220v,那最好是拉專迴,也就是從變電箱那直通一條管線到你的插座,因為台灣大多數的電器還是吃110v,萬一插錯就只有燒掉一途,再者插座可以改用有紅色標示的那種,看起來很像是新建案不斷電
(還有380個字)

推噓6(6推 0噓 18→)留言24則,0人參與, 1年前最新作者s25g5d4 (function(){})()時間1年前 (2022/10/04 20:10), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
原文吃光光. 先說我不是專業水電,有錯請指正. 關於插座問題,一般紅色插座在醫院通常只是代表緊急供電可用而已. 拿紅色插座來接 220V,確實有人這樣用,. 但在規範上來看完全是錯的,同時也沒有防呆. 台灣家用電器規格走美規. 常見的 110V 插座有個正式名稱叫 NEMA 5-15R. 5 代表第
(還有431個字)

推噓13(14推 1噓 37→)留言52則,0人參與, 1年前最新作者hans7192 (Hans)時間1年前 (2022/10/05 12:01), 1年前編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
一樣原文吃光. 大叔是從事安規工作 版上應該可以找的到我幾篇安規的文. 給大家一些跟插頭插座的觀念吧. 安規主要的精神在"安全是建立在防範可預期的錯誤上". 全世界所有的插座只會也"只能"供一種電壓. 目的就是很多人說的防呆. 防止你會把不同電壓產品插在這個插座上. 如果有水電主動接給你的紅色插座是
(還有813個字)
首頁
上一頁
1
下一頁