Re: [請益] 用電安全問題 ( 專線&壁插)
看板PC_Shopping作者s25g5d4 (function(){})()時間1年前 (2022/10/04 20:10)推噓6(6推 0噓 18→)留言24則, 12人參與討論串3/4 (看更多)
原文吃光光
先說我不是專業水電,有錯請指正
關於插座問題,一般紅色插座在醫院通常只是代表緊急供電可用而已
拿紅色插座來接 220V,確實有人這樣用,
但在規範上來看完全是錯的,同時也沒有防呆
台灣家用電器規格走美規
常見的 110V 插座有個正式名稱叫 NEMA 5-15R
5 代表第五型,15 代表電流分級 15A
第五型規範適用電壓為 125V
另外在數字後面通常還會標上 R 與 P,代表插座與插頭
而冷氣用的 220V 通常有 NEMA 6-15 / 6-20
第六型規範電壓 240V,這才是適用 220V 的規格
NEMA 6-20R 相容 6-15P,反過來 6-15R 無法插入 6-20P
用關鍵字搜尋可以看到圖片,現在用手機發文就不找圖了
NEMA 對於插座插頭的規範,比起電氣規格限制,
個人認為防呆才是對一般人來說最重要的
一開始用對插座,就不會有誤將 110V 電器插入 220V 插座的意外
談完供電端,來講講受電端
一般個人電腦,甚至包含許多伺服器,都採用 IEC C13 插座
原因很簡單,各國規範插座規格不同,
在機器上使用統一的插座再替換不同線就好
因此拉好 220V 並採用 NEMA 6 規格插座後
再更換成對應的 IEC C13 to NEMA 6-xx 線就好
台灣建築法規有沒有規範這塊我不清楚
不過我記得 CNS 有一份照抄 NEMA 插頭的規範
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.121.195 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1664885412.A.AA4.html
→
10/04 20:13,
1年前
, 1F
10/04 20:13, 1F
→
10/04 20:16,
1年前
, 2F
10/04 20:16, 2F
→
10/04 20:17,
1年前
, 3F
10/04 20:17, 3F
→
10/04 20:29,
1年前
, 4F
10/04 20:29, 4F
→
10/04 20:29,
1年前
, 5F
10/04 20:29, 5F
→
10/04 20:39,
1年前
, 6F
10/04 20:39, 6F
→
10/04 20:40,
1年前
, 7F
10/04 20:40, 7F
推
10/04 20:52,
1年前
, 8F
10/04 20:52, 8F
推
10/04 20:56,
1年前
, 9F
10/04 20:56, 9F
推
10/04 21:49,
1年前
, 10F
10/04 21:49, 10F
推
10/04 21:51,
1年前
, 11F
10/04 21:51, 11F
→
10/04 21:51,
1年前
, 12F
10/04 21:51, 12F
推
10/04 22:01,
1年前
, 13F
10/04 22:01, 13F
→
10/05 01:20,
1年前
, 14F
10/05 01:20, 14F
→
10/05 01:23,
1年前
, 15F
10/05 01:23, 15F
→
10/05 01:32,
1年前
, 16F
10/05 01:32, 16F
→
10/05 01:55,
1年前
, 17F
10/05 01:55, 17F
→
10/05 01:57,
1年前
, 18F
10/05 01:57, 18F
→
10/05 02:02,
1年前
, 19F
10/05 02:02, 19F
→
10/05 10:42,
1年前
, 20F
10/05 10:42, 20F
→
10/05 11:15,
1年前
, 21F
10/05 11:15, 21F
推
10/05 22:22,
1年前
, 22F
10/05 22:22, 22F
→
10/05 22:24,
1年前
, 23F
10/05 22:24, 23F
→
10/05 22:24,
1年前
, 24F
10/05 22:24, 24F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 4 篇):
請益
27
101