最近準備要裝潢電腦房,因為用電需求挺大的想說用電安全一次處理好比較省事,無奈小弟 文組不是很懂只好來求助了 目前規劃是會拉一條專線,因為除了本身電腦配置(1000w電供+UPS+螢幕x2+DAC)外還有各 種做模型用的3D列印機、抽風設備等等 問題大概如下 1. 有沒有必要拉220v專線給電腦 ? 前陣子烏鴉圖吵的沸沸揚揚,不過就算配置在高沒長時間高負載會不會太杞人憂天? 當然220v轉換效率更好一點 2. 更換壁插是否有必要? 之前有經驗是插座太鬆碰到有機會掉一點點出來,同時剛好有小玩耳機,想說可以換幾個醫 療級壁插,一方面插座更緊同時接觸面積又更大 價格換下來目前只感覺也沒想像中貴多少 先謝謝電蝦板了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.187.184 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1664867485.A.88E.html

10/04 15:16, 1年前 , 1F
220V 好用。
10/04 15:16, 1F

10/04 15:17, 1年前 , 2F
有沒有必要? 這問題很奇怪
10/04 15:17, 2F

10/04 15:17, 1年前 , 3F
這就像是在問,買百萬進口車有沒有必要?
10/04 15:17, 3F

10/04 15:17, 1年前 , 4F
確實各方面比70萬國產車好,但你70萬國產車也是能上路,
10/04 15:17, 4F

10/04 15:18, 1年前 , 5F
不會開一開自己爆炸,你說有沒有必要?
10/04 15:18, 5F

10/04 15:18, 1年前 , 6F
沒有必要,那百萬進口車賣給盤子嗎?
10/04 15:18, 6F

10/04 15:18, 1年前 , 7F
220V好啊 最近台電電壓都在180-260V跳
10/04 15:18, 7F

10/04 15:19, 1年前 , 8F
所以什麼,你要不要花錢買更好的,而不是有沒有必要,
10/04 15:19, 8F

10/04 15:19, 1年前 , 9F
"必要"是非有不可、沒有不行的意思
10/04 15:19, 9F

10/04 15:20, 1年前 , 10F
都OK啊 沒什麼大問題 看你肯不肯花這筆而已
10/04 15:20, 10F

10/04 15:24, 1年前 , 11F
拉220v電流小發熱低 沒什麼壞處阿 只是你自己腦袋要清醒
10/04 15:24, 11F

10/04 15:24, 1年前 , 12F
知道他是220v的 不是所有東西都有全電壓
10/04 15:24, 12F

10/04 15:25, 1年前 , 13F
不小心插110的電器上去就booooom了
10/04 15:25, 13F

10/04 15:26, 1年前 , 14F
220v好啊 只是插頭不要和110的搞混
10/04 15:26, 14F

10/04 15:28, 1年前 , 15F
有錢想怎麼做都好,
10/04 15:28, 15F

10/04 15:29, 1年前 , 16F
廚房一堆電器用電量更大,也沒有拉到220V
10/04 15:29, 16F

10/04 15:32, 1年前 , 17F
從電箱拉2-3條110V明線做專線 應該就夠了
10/04 15:32, 17F

10/04 15:35, 1年前 , 18F
廚房電器是因為配合台灣常用的室電才都用110V阿
10/04 15:35, 18F

10/04 15:35, 1年前 , 19F
有買歐規電器的不用大瓦數也都220V
10/04 15:35, 19F

10/04 15:37, 1年前 , 20F
220V預留是好事 也許哪天你有需要就是有差 更何況很多都做
10/04 15:37, 20F

10/04 15:38, 1年前 , 21F
可100-240 不要桶錯東西就好
10/04 15:38, 21F

10/04 15:40, 1年前 , 22F
拉專線就好
10/04 15:40, 22F

10/04 15:41, 1年前 , 23F
沒必要,找自己麻煩而已,沒注意電器就帶走了
10/04 15:41, 23F

10/04 15:43, 1年前 , 24F
我就220v 反正電腦週邊設備變壓器範圍都有吃到
10/04 15:43, 24F

10/04 15:44, 1年前 , 25F
220好啊
10/04 15:44, 25F

10/04 15:57, 1年前 , 26F
用220V電線省很多
10/04 15:57, 26F

10/04 15:57, 1年前 , 27F
有預算就做下去啊 只有花不花得起沒有一定要不要
10/04 15:57, 27F

10/04 15:58, 1年前 , 28F
拉音樂設備用的專線可能會比較有感
10/04 15:58, 28F

10/04 15:58, 1年前 , 29F
來源的電都髒了,換什麼壁插都是安慰自己罷了
10/04 15:58, 29F

10/04 16:04, 1年前 , 30F
還有無熔絲斷路器通常都20~30A 用220V可以提升一倍
10/04 16:04, 30F

10/04 16:05, 1年前 , 31F
有確實做好接地及用電安全 想拉220V就拉220V阿
10/04 16:05, 31F

10/04 16:07, 1年前 , 32F
你這些東西拉專線 110V也是綽綽有餘阿
10/04 16:07, 32F

10/04 16:07, 1年前 , 33F
結論就是前面的你爽就好 安全到位即可
10/04 16:07, 33F

10/04 16:13, 1年前 , 34F
你都要裝潢了為什麼不拉220V?
10/04 16:13, 34F

10/04 16:24, 1年前 , 35F
拉220跟110對水電沒什麼困難,甚至對設備也沒差。
10/04 16:24, 35F

10/04 16:24, 1年前 , 36F
你就做好標示貼紙不要誤插就行
10/04 16:24, 36F

10/04 16:25, 1年前 , 37F
用電較大建議拉專線 牆壁插座的線通常是好幾個插座並聯
10/04 16:25, 37F

10/04 16:26, 1年前 , 38F
如果其他並聯插座都不用還ok 只是不方便而已
10/04 16:26, 38F

10/04 16:26, 1年前 , 39F
一般是一間房一個迴路(一顆斷路器)可以跟師傅商量。
10/04 16:26, 39F
還有 23 則推文
10/04 17:47, 1年前 , 63F
你有玩耳機的話壁插換下去就對了,找東西影響太大
10/04 17:47, 63F

10/04 18:25, 1年前 , 64F
這個問題 很簡單,你打算燒多少錢
10/04 18:25, 64F

10/04 19:25, 1年前 , 65F
一般2.0的線徑能吃20A,插座一般能吃15A,我是覺得你拉
10/04 19:25, 65F

10/04 19:25, 1年前 , 66F
一條2.0電腦專用的110v就夠了,然後線分兩個插座不要用
10/04 19:25, 66F

10/04 19:25, 1年前 , 67F
插座並出去的方式
10/04 19:25, 67F

10/04 19:26, 1年前 , 68F
然後ups我記得220v是特規,沒一般110的好買
10/04 19:26, 68F

10/04 19:33, 1年前 , 69F
然後我估狗5.5mm的法規上用pvc管是25A其實沒大多 不過
10/04 19:33, 69F

10/04 19:33, 1年前 , 70F
理論上是可以40A的樣子,2.0理論上也能30A 但我不是這
10/04 19:33, 70F

10/04 19:33, 1年前 , 71F
方面的專家 建議還是2.0 15A這樣 不然去問水電
10/04 19:33, 71F

10/04 19:35, 1年前 , 72F
最主要是你拉220會不會變陷阱 一般人摸的到的插座都會
10/04 19:35, 72F

10/04 19:35, 1年前 , 73F
是110,會不會哪天忘記或是不知情的親友去插
10/04 19:35, 73F

10/04 20:06, 1年前 , 74F
水電爸爸那影片好像有提到2.0的安規改15A了,不曉得是不
10/04 20:06, 74F

10/04 20:06, 1年前 , 75F
是為了長期插座跟電線這邊的不一致?畢竟breaker這邊是20
10/04 20:06, 75F

10/04 20:06, 1年前 , 76F
A,過去也發生插座熔掉的情形,大概是要擋這漏洞吧?
10/04 20:06, 76F

10/04 20:49, 1年前 , 77F
220V的UPS沒有很難買,找業務就會報價給你
10/04 20:49, 77F

10/04 20:50, 1年前 , 78F
還可以買伺服馬達式AVR內建轉110V版本
10/04 20:50, 78F

10/04 20:53, 1年前 , 79F
你可以接受明線的話最便宜
10/04 20:53, 79F

10/04 20:53, 1年前 , 80F
省事的方法就是維持110但另外拉5.5明線出來
10/04 20:53, 80F

10/04 20:53, 1年前 , 81F
大部分在改也是這種改法
10/04 20:53, 81F

10/04 20:55, 1年前 , 82F
因為5.5明線可以到30A
10/04 20:55, 82F

10/04 20:56, 1年前 , 83F
5.5暗管只能20A左右
10/04 20:56, 83F

10/04 20:57, 1年前 , 84F
還靠北難拉
10/04 20:57, 84F

10/04 21:01, 1年前 , 85F
士電NVB負載125%最快4分鐘才跳脫,如要重拉線路要注意
10/04 21:01, 85F

10/04 22:16, 1年前 , 86F
三相比110V穩多了
10/04 22:16, 86F

10/04 22:21, 1年前 , 87F
然後也推明線,往後維護也比較方便,裝潢好的話其實不
10/04 22:21, 87F

10/04 22:21, 1年前 , 88F
會醜到哪
10/04 22:21, 88F

10/04 23:10, 1年前 , 89F
兩條專迴110 之後換220簡單
10/04 23:10, 89F
感謝大家回覆,之前跟設計師有先提過220v,但主要是卡在空間狹小和佈線問題,插錯的問 題我覺得倒是還好,已經有提過真的要拉會用專用插座了 應該也沒有大力出奇跡的機會 目前可能會先以雙專迴分別給工作區和電腦區,實際情況還要跟水電討論 還有明線和暗線的問題同樣會之後跟設師提,一開始設計師是希望走暗線,不過會再討論看 看 ※ 編輯: maoding (220.141.187.184 臺灣), 10/05/2022 00:30:17

10/05 09:15, 1年前 , 90F
一般的做法是220用的是跟一般插座不同的插頭
10/05 09:15, 90F

10/05 12:04, 1年前 , 91F
新房子暗管沒什麼問題 如果是老房子不建議暗管 麻煩的會
10/05 12:04, 91F

10/05 12:04, 1年前 , 92F
是水電(很難拉)和屋主(維護問題)
10/05 12:04, 92F

10/05 12:06, 1年前 , 93F
設計師又不負責拉線和住進去當然選暗管
10/05 12:06, 93F

10/05 12:15, 1年前 , 94F
說真的維持110V在後續會比較方便
10/05 12:15, 94F

10/05 13:12, 1年前 , 95F
有要打牆的話 重拉好 我兩老家今年老屋打牆換格局重拉
10/05 13:12, 95F

10/05 13:15, 1年前 , 96F
壁插 可以看一下 裸線太多/太鬆/異物易入 就可以順便換
10/05 13:15, 96F

10/05 13:18, 1年前 , 97F
如果家裡有人愛掏寶買電子產品是可以考慮弄幾個220V
10/05 13:18, 97F

10/05 19:38, 1年前 , 98F
壁插我建議跟我一樣用Furutech NCF
10/05 19:38, 98F

10/06 03:24, 1年前 , 99F
電腦房多設一個子開關箱,然後再從該開關箱分出去(各路單
10/06 03:24, 99F

10/06 03:24, 1年前 , 100F
管),日後如有需求可以彈性調配