Re: [請益] PSU接220V實際效益
(原文吃光)
目前POWER都有APFC,將輸入交流整流後的直流升壓至380V上下,並進行功率因數調節
(降低電流波形失真率),APFC本身會因輸入電壓不同而有不同的效率
而且在高效率電源中,APFC的效率損失會對整體效率有一定影響
所以鈦金級電源會採用無橋/半無橋式PFC電路,直接省掉橋式整流及APFC所產生的損失
電腦用電源改用220V,轉換效率會有所增加
但是需要做好接地,避免經EMI電路的Cy電容在電腦外殼上產生220v/2=110v的電壓差
會導致感電的狀況
另外也要注意插座不能被其他電器誤用(最好使用專用插頭與插座),以免電壓超額受損
高功率電源使用220v的效益,除了獲得轉換效率改善外,交流輸入端的線電流也會降低
1650VA裝置用110V供電需15A電流,改用220V供電只要一半電流7.5A,降低插頭/插座負擔
住宅配電線路損失也會略微降低