[請益] 防雷擊突波選擇

看板PC_Shopping作者 (傲骨人生)時間6年前 (2018/05/12 14:52), 編輯推噓36(36042)
留言78則, 45人參與, 6年前最新討論串1/1
前陣子打超級大的雷,主機板故障被嚇到 爬文看了一下預防方法好像就買防突波延長線或是UPS 請問這兩種選擇哪個比較好,還是一起裝的話會更保險? 延長線的話看大家好像很推蓋世特的,不過延長線1.8米太短長的又貴很多 上PCHOME看了一下有個牌子群加有人有用過嗎,它的長度比較符合需求 UPS的話有推薦哪家嗎? 新手請教,感謝各位大大的回應 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.24.229 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1526107952.A.A88.html

05/12 14:55, 6年前 , 1F
飛瑞穩壓器AVR
05/12 14:55, 1F

05/12 14:59, 6年前 , 2F
換房子
05/12 14:59, 2F

05/12 15:00, 6年前 , 3F
avr
05/12 15:00, 3F

05/12 15:05, 6年前 , 4F
ups
05/12 15:05, 4F

05/12 15:10, 6年前 , 5F
群加用戶路過,電腦頭好壯壯
05/12 15:10, 5F

05/12 15:10, 6年前 , 6F
是說臺中前幾天半夜真的一直閃一直打雷,嚇死
05/12 15:10, 6F

05/12 15:13, 6年前 , 7F
我買一款EVR-1000用好幾年 上面接的東西都沒壞過
05/12 15:13, 7F

05/12 15:15, 6年前 , 8F
作動時會答一聲 跳電打雷冷氣吸塵器吹風機這些都會
05/12 15:15, 8F

05/12 15:18, 6年前 , 9F
UPS如果不是在線式其實保護效果有限 不如買AVR有用
05/12 15:18, 9F

05/12 15:23, 6年前 , 10F
買個飛碟的AVR就好 或是直接上APC的在線式
05/12 15:23, 10F

05/12 15:25, 6年前 , 11F
離線式UPS+AVR=在線互動式UPS
05/12 15:25, 11F

05/12 15:25, 6年前 , 12F
在線互動式就是off line+avr
05/12 15:25, 12F

05/12 15:29, 6年前 , 13F
蓋世特
05/12 15:29, 13F

05/12 15:31, 6年前 , 14F
雷擊真打到都是葛屁吧,防的了?
05/12 15:31, 14F

05/12 15:31, 6年前 , 15F
那些東西應該就防電源突波而已吧
05/12 15:31, 15F

05/12 15:47, 6年前 , 16F
講防雷擊又不是拿排插給雷打...
05/12 15:47, 16F

05/12 15:49, 6年前 , 17F
PSU買好一點就有防突波了
05/12 15:49, 17F

05/12 15:55, 6年前 , 18F
群加便宜好用
05/12 15:55, 18F

05/12 15:57, 6年前 , 19F
防雷還是能接地最好
05/12 15:57, 19F

05/12 15:57, 6年前 , 20F
AVR大概800就有了
05/12 15:57, 20F

05/12 16:01, 6年前 , 21F
Cyberpower or APC
05/12 16:01, 21F

05/12 16:06, 6年前 , 22F
UPS推APC,務必做好接地。
05/12 16:06, 22F

05/12 16:09, 6年前 , 23F
好的UPS
05/12 16:09, 23F

05/12 16:12, 6年前 , 24F
cyberpower使用中 軟體監控也很好用 推
05/12 16:12, 24F

05/12 16:16, 6年前 , 25F
幹 原來是說跳電之類的
05/12 16:16, 25F

05/12 16:16, 6年前 , 26F
我剛還在想像閃電直接擊中主機的畫面
05/12 16:16, 26F

05/12 16:16, 6年前 , 27F
想說應該是整台爆炸吧XD
05/12 16:16, 27F

05/12 16:18, 6年前 , 28F
UPS,別買單獨的AVR沒什麼用
05/12 16:18, 28F

05/12 17:01, 6年前 , 29F
端AVR有比較高階多段的.一般Lineinteractive UPS
05/12 17:01, 29F

05/12 17:02, 6年前 , 30F
大概都只有3段吧. 還是看用途啦
05/12 17:02, 30F

05/12 17:02, 6年前 , 31F
第一行"AVR"前面多了個字...
05/12 17:02, 31F

05/12 17:34, 6年前 , 32F
ups 選我正解
05/12 17:34, 32F

05/12 17:35, 6年前 , 33F
ups 是長期抗戰,吃耗材喔
05/12 17:35, 33F

05/12 18:05, 6年前 , 34F
搬家比較快
05/12 18:05, 34F

05/12 18:47, 6年前 , 35F
自己拉一個電箱 做二次側
05/12 18:47, 35F

05/12 18:53, 6年前 , 36F
感謝大家的回應,兩個都來買一買好了,現在這條
05/12 18:53, 36F

05/12 18:54, 6年前 , 37F
延長線也蠻舊的
05/12 18:54, 37F

05/12 19:00, 6年前 , 38F
原則上遇到這種天氣我都關電腦了
05/12 19:00, 38F

05/12 19:02, 6年前 , 39F
前幾天那個雷擊我電腦也是有關,不過還是中鏢
05/12 19:02, 39F

05/12 19:03, 6年前 , 40F
有請教店員,他說最安全的方式還是拔插頭
05/12 19:03, 40F

05/12 19:04, 6年前 , 41F
不過有時候突波還是會從網路線進來,還是買個防突波
05/12 19:04, 41F

05/12 19:04, 6年前 , 42F
的設備比較安心
05/12 19:04, 42F

05/12 19:22, 6年前 , 43F
最安全的是接地,銅棒打到地底的那種
05/12 19:22, 43F

05/12 20:09, 6年前 , 44F
老公寓沒接地啊 近十年蓋的才有接地比較多 不然都只
05/12 20:09, 44F

05/12 20:09, 6年前 , 45F
有冷氣孔有接地
05/12 20:09, 45F

05/12 20:10, 6年前 , 46F
在有接地的狀況下 一般產品應該都頂的住
05/12 20:10, 46F

05/12 20:10, 6年前 , 47F
我家25年大樓 只有冷氣孔有真的接地 其他都是假的
05/12 20:10, 47F

05/12 20:10, 6年前 , 48F
只好拉條線鎖窗框
05/12 20:10, 48F

05/12 20:25, 6年前 , 49F
蓋世特 現在P家有打折
05/12 20:25, 49F

05/12 21:05, 6年前 , 50F
換電源
05/12 21:05, 50F

05/12 21:07, 6年前 , 51F
電源本身就有防突波 你預算放電源就好了幹嘛額外買
05/12 21:07, 51F

05/12 21:07, 6年前 , 52F
其他設備
05/12 21:07, 52F

05/12 21:18, 6年前 , 53F
買新家?
05/12 21:18, 53F

05/12 21:27, 6年前 , 54F
因為電供比較貴而且多一層
05/12 21:27, 54F

05/12 21:38, 6年前 , 55F
雷直接打到屋子,電器直接爆掉....
05/12 21:38, 55F

05/12 21:41, 6年前 , 56F
電供已經買了QQ...只好去買別的
05/12 21:41, 56F

05/12 21:54, 6年前 , 57F
我家也常跳電 心愛的東西都插ups嗚嗚
05/12 21:54, 57F

05/12 22:22, 6年前 , 58F
想問FTTH還會怕雷擊嗎? 哈哈
05/12 22:22, 58F

05/12 22:38, 6年前 , 59F
雷擊有比較專業一點的varitor...參閱EPCOS B40
05/12 22:38, 59F

05/12 23:33, 6年前 , 60F
是說電源本身就有防突波設計了,除非便宜那種沒有
05/12 23:33, 60F

05/13 00:20, 6年前 , 61F
防突波又防不住直接雷擊...
05/13 00:20, 61F

05/13 06:15, 6年前 , 62F
真的被直接雷擊就當壞事做多消業障啊…
05/13 06:15, 62F

05/13 12:04, 6年前 , 63F
結果雷擊就把D槽給消了,業障太多
05/13 12:04, 63F

05/13 20:35, 6年前 , 64F
我弟住新店山區!用的是APC SMART1500A 雷打在附近
05/13 20:35, 64F

05/13 20:35, 6年前 , 65F
有接地一樣全組帶走! 給你參考
05/13 20:35, 65F

05/13 21:15, 6年前 , 66F
感覺運氣不好雷打在附近的話,啥都沒用的樣子XD
05/13 21:15, 66F

05/13 22:16, 6年前 , 67F
如果雷打在地上反而從地線往回導通那電器只能死阿
05/13 22:16, 67F

05/13 23:08, 6年前 , 68F
其實樓上說的對
05/13 23:08, 68F

05/13 23:09, 6年前 , 69F
如果打雷卻打入了Ground Bus 裡面
05/13 23:09, 69F

05/13 23:09, 6年前 , 70F
GND BUS上的電位會急遽升高 一樣會燒
05/13 23:09, 70F

05/14 11:36, 6年前 , 71F
ups+接地線,基本上10年沒問題
05/14 11:36, 71F

05/14 11:38, 6年前 , 72F
但若雷打在你家附近,那…,你就當老天爺跟你收稅吧
05/14 11:38, 72F

05/14 11:38, 6年前 , 73F
…,看被帶走的是家電還是D槽還是全都帶走
05/14 11:38, 73F

05/14 19:21, 6年前 , 74F
就可以買新的惹
05/14 19:21, 74F

05/15 16:06, 6年前 , 75F
想買+1 看好久還是不知哪款好 mark大說完沒心了QQ
05/15 16:06, 75F

05/20 16:31, 6年前 , 76F
去找個SPD,class 1&2,Iimp小於等於12.5kA,Imax小
05/20 16:31, 76F

05/20 16:31, 6年前 , 77F
於等於40kA,掛在你家總配電盤上應該就沒事了。
05/20 16:31, 77F

05/20 16:34, 6年前 , 78F
關鍵字:SPD、士林電機。
05/20 16:34, 78F
文章代碼(AID): #1Qzeymg8 (PC_Shopping)