Re: [修繕]3,4F冷水加壓幫浦剛剛修復

看板NtuDormM3作者 (Hoodlum)時間16年前 (2008/03/07 22:50), 編輯推噓7(707)
留言14則, 7人參與, 5年前最新討論串2/2 (看更多)
剛剛從4F多數號洗澡回來 情況沒有改善耶... 轉到熱水邊時,水會越來越燙越來越小 試著轉到中央時並沒有變溫水, 在越轉越靠冷水邊時,大概過個3~5秒會變成冷水突然很大的衝出來 結論就是...好像熱水和冷水不能同時出來 沒有溫水的地方...整個洗澡過程就在一下燙到一下冷到中結束了 囧" ※ 引述《NTUDM3 (charlie)》之銘言: : 如題~ : 抱歉廠商連續檢查一週(有關3,4F舍胞洗澡時,水忽冷忽熱問題) : 下午查出確定是3,4F冷水加壓幫浦馬達4個故障 : 故障原因係為三向電壓輸出不均 : 造成冷水加壓幫浦供應冷水不平衡 : 導致洗澡時調好水溫時冷水供給時大時小 : 現已將4個馬達三向的電壓器都已更新了 : 故現在應該都正常了 : 若3,4F再發現冷水供應問題 請儘速反應 : 我會儘速處理的 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.243.165

03/07 23:45, , 1F
剛洗完回來 水一直是很強的熱水跟沒什麼力的冷水在交替
03/07 23:45, 1F

03/07 23:51, , 2F
原PO舍胞使用那間浴室是一直熱水小冷水小(我試過) 可以換別
03/07 23:51, 2F

03/07 23:52, , 3F
間浴室試試看 不過多數號狀況我會再與廠商反映來檢修
03/07 23:52, 3F

03/08 00:01, , 4F
+1
03/08 00:01, 4F

03/08 00:01, , 5F
剛洗完也是 我是四樓少數號的
03/08 00:01, 5F

03/08 00:41, , 6F
+1...
03/08 00:41, 6F

03/08 09:46, , 7F
我白天去試都正常啊..搞不懂呢?剛剛已通知廠商稱:下週找馬
03/08 09:46, 7F

03/08 09:47, , 8F
達公司來修 後續狀況會再向大家報告的!別宿舍是沒熱水..我
03/08 09:47, 8F

03/08 09:48, , 9F
們卻是沒冷水???
03/08 09:48, 9F

03/08 15:54, , 10F
恩恩>"<~~~教官人真好XDDD
03/08 15:54, 10F

03/09 10:15, , 11F
剛去洗OK唷~
03/09 10:15, 11F

03/09 20:13, , 12F
剛剛去洗四樓少數號邊 五秒鐘熱水 五秒鐘冷水 一直
03/09 20:13, 12F

03/09 20:14, , 13F
交替 只好洗冷水...
03/09 20:14, 13F

11/27 04:01, 5年前 , 14F
剛剛去洗四樓少數號邊 https://noxiv.com
11/27 04:01, 14F
文章代碼(AID): #17qLOYLA (NtuDormM3)