[修繕]3,4F冷水加壓幫浦剛剛修復
推噓
2
(2推
0噓 1→
)
留言
3則,0人
參與
,
最新
作者
NTUDM3
(charlie)
時間
16年前
發表
(2008/03/07 16:45)
,
編輯
資訊
1篇文章回應此文
1
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
如題~. 抱歉廠商連續檢查一週(有關3,4F舍胞洗澡時,水忽冷忽熱問題). 下午查出確定是3,4F冷水加壓幫浦馬達4個故障. 故障原因係為三向電壓輸出不均. 造成冷水加壓幫浦供應冷水不平衡. 導致洗澡時調好水溫時冷水供給時大時小. 現已將4個馬達三向的電壓器都已更新了. 故現在應該都正常了. 若3,
#2
Re: [修繕]3,4F冷水加壓幫浦剛剛修復
推噓
7
(7推
0噓 7→
)
留言
14則,0人
參與
, 5年前
最新
作者
Hangod
(Hoodlum)
時間
16年前
發表
(2008/03/07 22:50)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
剛剛從4F多數號洗澡回來. 情況沒有改善耶.... 轉到熱水邊時,水會越來越燙越來越小. 試著轉到中央時並沒有變溫水,. 在越轉越靠冷水邊時,大概過個3~5秒會變成冷水突然很大的衝出來. 結論就是...好像熱水和冷水不能同時出來. 沒有溫水的地方...整個洗澡過程就在一下燙到一下冷到中結束了. 囧"