Re: [技術] 電控問題,如何將斷續訊號轉方波

看板Mechanical作者 (綠茶半糖)時間9年前 (2015/04/02 21:34), 編輯推噓2(202)
留言4則, 3人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《miletian (在水一方)》之銘言: : 舉例來說 : 在一個水池加裝液位開關 : 當水位達到指定位置時,就讓馬達開始運作 : 然而水面如果有波浪時,液位計的開關就會斷斷續續 : 請問有沒有什麼電路元件,或是配電方式 : 可以把不連續的訊號轉為一個方波呢 : 判定的條件是: : 當液面開關持續OFF5秒鐘,判定為OFF : 其餘情況都是ON : 我想到的辦法是用TIMER跟自保持迴路結合 : 只是這樣真的挺麻煩的.... : 請問有更簡單省事的方法嗎(不一定要以5秒當判定條件) 解決方法很多看你想從那一方向著手 1.液位開關可以找有延遲型輸出的浮球開關(火車高鐵水箱用的浮球開關) 2.利用旁通管方式來安裝減少水的擾動 3.利用timer與自保方向來達到 4.用plc也可以 看你想從那一邊來改比較快又省時 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.121.255.44 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Mechanical/M.1427981674.A.A1F.html

04/02 21:41, , 1F
謝謝 我從硬體上改善好了
04/02 21:41, 1F

04/02 22:35, , 2F
兩階感應不是比較方便嗎 AB間 on B下 off A上 Alarm
04/02 22:35, 2F

04/03 01:53, , 3F
施密特觸發器或許會比較適合
04/03 01:53, 3F

04/03 01:55, , 4F
開關訊號用RC低通延長充電時間兼濾波,應該能做到。
04/03 01:55, 4F