舉例來說. 在一個水池加裝液位開關. 當水位達到指定位置時,就讓馬達開始運作. 然而水面如果有波浪時,液位計的開關就會斷斷續續. 請問有沒有什麼電路元件,或是配電方式. 可以把不連續的訊號轉為一個方波呢. 判定的條件是:. 當液面開關持續OFF5秒鐘,判定為OFF. 其餘情況都是ON. 我想到的辦法
(還有24個字)
#2
Re: [技術] 電控問題,如何將斷續訊號轉方波
推噓
2
(2推
0噓 2→
)
留言
4則,0人
參與
,
最新
作者
labview
(綠茶半糖)
時間
9年前
發表
(2015/04/02 21:34)
,
編輯
資訊
0篇文章回應此文
0
內文有0個圖片
image
0
內文有0個連結
link
0
內容預覽:
解決方法很多看你想從那一方向著手. 1.液位開關可以找有延遲型輸出的浮球開關(火車高鐵水箱用的浮球開關). 2.利用旁通管方式來安裝減少水的擾動. 3.利用timer與自保方向來達到. 4.用plc也可以. 看你想從那一邊來改比較快又省時. --. Sent from my Android. --.