再次請益 找廠商估價全熱的安裝費用 室內30坪 (已扣除衛浴空間) 四個房間 廠商估價用三菱主機350 主機報價52000 我上網查室內50坪以下使用250即可 但廠商說開了6個出風口(四個房間+客廳 餐廳) 怕風力不夠 請問在預算考量下 選用250會不會造成效果不好? 先謝謝回覆! 另是否有推薦全熱的廠商 (新竹) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.215.59 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1539825228.A.45E.html ※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 09:15:44

10/18 10:07, 5年前 , 1F
沒有管路圖很難討論,沒有需要用過梁器,管路跑多遠,管
10/18 10:07, 1F

10/18 10:07, 5年前 , 2F
路轉折很多嗎?希望換氣的量是多少?? 家裡有幾個人要住,
10/18 10:07, 2F

10/18 10:07, 5年前 , 3F
這些資訊都沒有問了,隔空抓藥很難
10/18 10:07, 3F
謝謝回覆 資訊我再補上來 人口2大2小 廠商畫給我的圖是這樣 https://i.imgur.com/7Ikstor.jpg
※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 11:41:49

10/18 12:02, 5年前 , 4F
綠色進氣紅色排氣嗎?那紫色線路是??梁的位置在哪裡?? 樓
10/18 12:02, 4F

10/18 12:02, 5年前 , 5F
高多高???
10/18 12:02, 5F

10/18 12:02, 5年前 , 6F
管路規劃看起來有點悲劇。以人口計算,每人20~30CMH,大
10/18 12:02, 6F

10/18 12:02, 5年前 , 7F
概要80~120,你廚房看起來是獨立有門不需要太大的換氣量
10/18 12:02, 7F
請益D大 管路悲劇是因為什麼? 我找的這家也是網路上蠻多人推薦的廠商! 可否提供建議?

10/18 12:02, 5年前 , 8F
,但看起來壓力損失應該很嚴重,裝250的機種不知道實際能
10/18 12:02, 8F

10/18 12:02, 5年前 , 9F
剩下多少
10/18 12:02, 9F

10/18 12:02, 5年前 , 10F
主機報價太貴了,露天35rx5不到35張小朋友
10/18 12:02, 10F

10/18 12:04, 5年前 , 11F
過樑器壓損很大,全熱寧可大不可小
10/18 12:04, 11F

10/18 12:04, 5年前 , 12F
價格要看含不含安裝,全熱常常是施工的料錢跟工資比主機
10/18 12:04, 12F

10/18 12:04, 5年前 , 13F
貴很多
10/18 12:04, 13F

10/18 12:05, 5年前 , 14F
廠商其實可以找桃園的廠商,價格實在不少
10/18 12:05, 14F

10/18 12:10, 5年前 , 15F

10/18 12:10, 5年前 , 16F
這是我家的單,安裝費吃掉快一半的預算,裝大台的缺點還
10/18 12:10, 16F

10/18 12:10, 5年前 , 17F
有管路會變大3吋->6吋,如果沒規劃好,一定會悲劇
10/18 12:10, 17F

10/18 12:12, 5年前 , 18F
原PO想裝全熱交換機是原本的考量嗎?(甲醛)
10/18 12:12, 18F
是的。還有因為孩子有過敏體質 所以對空氣品質需要要求

10/18 12:14, 5年前 , 19F
考量噪音 平常只會用低中速 再考慮損失 可能剩100初頭
10/18 12:14, 19F

10/18 12:15, 5年前 , 20F
換氣率應該0.5/h左右吧~
10/18 12:15, 20F

10/18 12:17, 5年前 , 21F
要先考慮原本想裝的理由~不然機型不對就多花錢的~
10/18 12:17, 21F

10/18 13:16, 5年前 , 22F
借問一下,查網路有人說全熱要達到最佳效果,每個房
10/18 13:16, 22F

10/18 13:17, 5年前 , 23F
間都要有進氣+出氣,且位置開在對角線。但建商跟我說
10/18 13:17, 23F

10/18 13:17, 5年前 , 24F
沒聽過這種裝法,房間通常只會裝進氣口,出氣會自己從
10/18 13:17, 24F

10/18 13:17, 5年前 , 25F
門縫之類的地方排掉。看原po的管線也是只有進氣口,
10/18 13:17, 25F

10/18 13:17, 5年前 , 26F
但又怕這樣沒有達到換氣效果,請問大家的看法是?
10/18 13:17, 26F

10/18 13:21, 5年前 , 27F
通常會安排從門縫出氣.但如果你門有裝隔音的下降式隔音條
10/18 13:21, 27F

10/18 13:22, 5年前 , 28F
就需要再多開一個出排氣的孔洞.
10/18 13:22, 28F

10/18 15:02, 5年前 , 29F
只有進氣沒有吸氣,差別效率問題吧,如果連轉彎與過梁器
10/18 15:02, 29F

10/18 15:02, 5年前 , 30F
都會造成風量損失需要額外考慮,沒有出風口風的流動一定
10/18 15:02, 30F

10/18 15:02, 5年前 , 31F
很差,但不知道影響多少就是了。而且大多數狀況裝一隻跟
10/18 15:02, 31F

10/18 15:02, 5年前 , 32F
兩隻管成本差異有限,何必省那一筆,效果不好豈不是白花
10/18 15:02, 32F

10/18 15:02, 5年前 , 33F
10/18 15:02, 33F

10/18 15:03, 5年前 , 34F
而且一般家用因為管路限制,通常會裝比需求低一級的機種
10/18 15:03, 34F

10/18 15:03, 5年前 , 35F
又開最弱風,可以想像效果有多差(除非配的是高靜壓的機種
10/18 15:03, 35F

10/18 15:03, 5年前 , 36F
)
10/18 15:03, 36F
※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 17:55:34 ※ 編輯: kernal (111.251.215.59), 10/18/2018 18:00:00

10/18 18:59, 5年前 , 37F
全熱交換器這麼便宜!! 他可以取代冷氣嗎?
10/18 18:59, 37F

10/18 19:00, 5年前 , 38F
請問全熱交換器 孔徑多少? 過樑怎麼處理?
10/18 19:00, 38F

10/18 19:31, 5年前 , 39F
我人是在南區,廠商部分沒辦法給你什麼建議,但照他規劃
10/18 19:31, 39F

10/18 19:31, 5年前 , 40F
,即使沒過梁問題,效率應該也不會太好,而且35tx5是六吋
10/18 19:31, 40F

10/18 19:31, 5年前 , 41F
管,你家天花板夠高嗎?? 六吋管超級大隻,大多數時候還要
10/18 19:31, 41F

10/18 19:31, 5年前 , 42F
找櫃體上方跑或是做假牆去包
10/18 19:31, 42F
謝謝D大意見 我們再來做評估

10/18 22:38, 5年前 , 43F
六吋真的很誇張 夠用就好
10/18 22:38, 43F

10/18 22:38, 5年前 , 44F
風管用螺旋風管風損也可以小一點
10/18 22:38, 44F

10/18 23:19, 5年前 , 45F
螺旋風管氣密性可能不足
10/18 23:19, 45F

10/18 23:20, 5年前 , 46F
轉折或分支一定要用叉管 不要用T管
10/18 23:20, 46F

10/18 23:23, 5年前 , 47F
除非不作天花板,要不然還是pvc管比較保險
10/18 23:23, 47F

10/18 23:23, 5年前 , 48F
不過安裝之前先確認管內潔淨度
10/18 23:23, 48F
廠商目前是用尼龍軟管 Pvc硬管也是覺得裡面會灰塵很多啊 ※ 編輯: kernal (118.166.182.14), 10/19/2018 09:13:04

10/19 09:40, 5年前 , 49F
40坪250應該是夠,我房子差不多大多有加一點預算上350
10/19 09:40, 49F

10/19 09:40, 5年前 , 50F
,風量再依照情況調大調小
10/19 09:40, 50F

10/19 09:42, 5年前 , 51F
最重要的是每個空間一定要有獨立出風口跟進氣口 關門
10/19 09:42, 51F

10/19 09:42, 5年前 , 52F
時效果才會好
10/19 09:42, 52F

10/19 09:43, 5年前 , 53F
你主機報價真的貴太多 全熱應該是要把經費花在管材跟
10/19 09:43, 53F

10/19 09:43, 5年前 , 54F
施工上
10/19 09:43, 54F

10/19 09:51, 5年前 , 55F
這平面圖看的真難過...
10/19 09:51, 55F

10/19 09:59, 5年前 , 56F
樑也沒有畫,要怎麼看管線?
10/19 09:59, 56F

10/19 10:06, 5年前 , 57F
連門都標不清楚的平面圖都有@@
10/19 10:06, 57F

10/19 10:22, 5年前 , 58F
真的露天找一台,主機價格貴到我不忍直視
10/19 10:22, 58F

10/19 10:23, 5年前 , 59F
Pvc安裝之前擦一擦就好
10/19 10:23, 59F

10/19 10:23, 5年前 , 60F
全熱之前安裝一台空氣清淨箱
10/19 10:23, 60F

10/19 10:24, 5年前 , 61F
M01上面有蠻多安裝心得分享
10/19 10:24, 61F

10/19 22:57, 5年前 , 62F
Pvc管要擦乾淨也不容易,被人詬病的地方
10/19 22:57, 62F

10/20 01:19, 5年前 , 63F
我聽說是一公尺一公尺切,不過要看廠商願不願意配合
10/20 01:19, 63F

10/20 01:20, 5年前 , 64F
光滑表面要擦乾淨應該不難...
10/20 01:20, 64F

10/20 07:13, 5年前 , 65F
PVC管就算擦乾淨後,一陣子灰塵一樣就進去了,所以安裝時
10/20 07:13, 65F

10/20 07:13, 5年前 , 66F
不要太髒就好,常洗濾網才是重點,但常看到是管路安裝時
10/20 07:13, 66F

10/20 07:13, 5年前 , 67F
,只差沒拿去工廠鍍膜,裝好後三五年不換濾網(耗材好貴,
10/20 07:13, 67F

10/20 07:13, 5年前 , 68F
我小資族oxooxoox),不用在小地方太糾結啦
10/20 07:13, 68F

10/20 11:19, 5年前 , 69F
D大講到一個重點,我再跟廠商討論管材時原本要用很貴的那
10/20 11:19, 69F

10/20 11:19, 5年前 , 70F
種潔淨室風管
10/20 11:19, 70F

10/20 11:19, 5年前 , 71F
不過老闆問我一句:髒空氣進去裡面難道就不會髒嗎
10/20 11:19, 71F

10/20 11:20, 5年前 , 72F
我認為前面定期換濾網比較實在
10/20 11:20, 72F
謝謝各位建言 主機報價真的很高 廠商是說因為網拍都是囤貨所以有促銷價 他們直接跟廠商訂 價格就是原價 考量荷包 已另尋其他家做評估 ※ 編輯: kernal (42.72.212.0), 10/20/2018 12:10:07

10/21 09:36, 5年前 , 73F
那你可以跟他說主機你買給他裝啊
10/21 09:36, 73F

10/21 10:14, 5年前 , 74F
全熱重點在於安裝而非機器,規劃施工能力爛,價錢便宜也
10/21 10:14, 74F

10/21 10:14, 5年前 , 75F
沒用啊
10/21 10:14, 75F
文章代碼(AID): #1RnzvCHU (Interior)