[問題] 消防灑水頭改管固定方式??

看板Interior作者 (我還懂不懂飛翔)時間7年前 (2018/08/14 19:31), 編輯推噓4(405)
留言9則, 5人參與, 7年前最新討論串1/1
消防灑水頭在裝潢工程中需要稍微挪移位置,但看到有一隻延長約150~200cm的管子,末端 用天花板木作上方加木頭墊著,中間用鐵絲綁在天花板木作其中一根角材上,一般不是需要 打固定的結構在天花板上拉住管路嗎? 請問大家對於這問題有什麼建議呢? https://i.imgur.com/W61aUUv.jpg
https://i.imgur.com/ZAXDH06.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.92.149 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1534246274.A.5AF.html

08/14 20:19, 7年前 , 1F
絕對要鐵件固定,有些是高壓氣體噴射後才撒水
08/14 20:19, 1F

08/14 20:23, 7年前 , 2F
有些是內部滿管高壓水,水壓至少1kg/cm^2以上
08/14 20:23, 2F

08/14 20:23, 7年前 , 3F
一般給水管都要固定了,何況是消防管線....
08/14 20:23, 3F

08/15 23:05, 7年前 , 4F
消防灑水頭一般只做向下延伸,任意改動位置會於原消防
08/15 23:05, 4F

08/15 23:05, 7年前 , 5F
圖說不符,安全上會有疑慮。
08/15 23:05, 5F

08/16 02:25, 7年前 , 6F
與原圖不符,馬上GG。
08/16 02:25, 6F

08/18 21:31, 7年前 , 7F
後面另一個管子也多轉了3個彎...要不要找大樓配合的
08/18 21:31, 7F

08/18 21:31, 7年前 , 8F
消防廠商來幫你們接管=w=
08/18 21:31, 8F

08/19 09:06, 7年前 , 9F
感覺長姿勢了,我沒在工地看過這種作法@@。
08/19 09:06, 9F
文章代碼(AID): #1RShs2Ml (Interior)