[問題] 老房子需電線重拉嗎

看板Interior作者 (消失)時間5年前 (2018/07/26 21:36), 5年前編輯推噓12(12022)
留言34則, 14人參與, 5年前最新討論串1/2 (看更多)
40年公寓變電箱內的資訊,總共160A (15+15+20+20+50+50) https://imgur.com/a/Gaz5zqy 不知道怎麼換算是否夠用? 家裡情況:一客廳、三臥室四坪,共四台分離式冷氣 餐廳區域曾經跳電過,只要有三個裝置同時使用就跳 例如電鍋、熱水瓶、消毒鍋同時用 裝修師傅來看後給建議 1. 如果從台電申請重拉一條粗的進來到四樓公寓走戶外明線 (粗估約三四萬) 2. 室內約30坪整個重拉,開關燈具都需要拆掉,增加幾個跳電的裝置 (粗估三萬) 因為沒有要裝修牆壁,無法新增插座 至少延長線多接也不容易跳電 插座拆掉重弄等於也要加入插座換新的價格? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.3.32 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1532612210.A.250.html

07/26 22:17, 5年前 , 1F
其實你只有50A而已
07/26 22:17, 1F

07/26 22:54, 5年前 , 2F
你安培數計算方式很酷
07/26 22:54, 2F

07/26 23:23, 5年前 , 3F
最右那50A是進屋線的開關吧…
07/26 23:23, 3F

07/26 23:33, 5年前 , 4F
都說老房子了....
07/26 23:33, 4F
我不會看那個安培數,所以實際上只有總共50A進到家裡? 現在新房子通常拉進家裡的都是多少A?(是如師父所說的申請一條嗎?) ※ 編輯: paulyanzi (1.161.3.32), 07/26/2018 23:41:48

07/27 00:15, 5年前 , 5F
都跳電了還不重拉嗎?
07/27 00:15, 5F

07/27 01:39, 5年前 , 6F
先檢視家中用電需求跟習慣,再來考慮配電問題。
07/27 01:39, 6F

07/27 01:50, 5年前 , 7F
我會這樣做:
07/27 01:50, 7F

07/27 01:50, 5年前 , 8F
(1) 先整理寫出家裡所有的電器,標示出各電器使用時
07/27 01:50, 8F

07/27 01:50, 5年前 , 9F
的電流量,共用同一組插座的用鉛筆圈起來,共用同一
07/27 01:50, 9F

07/27 01:50, 5年前 , 10F
組迴路的用其他顏色圈起來。
07/27 01:50, 10F

07/27 01:50, 5年前 , 11F
(2) 檢視生活習慣,看平常使用下會有幾組電器同時開
07/27 01:50, 11F

07/27 01:50, 5年前 , 12F
啟,估算每個圈圈內的電流使用量是多少。
07/27 01:50, 12F

07/27 01:50, 5年前 , 13F
(3)同一個插座內電流長時間超過15A,可能有危險。同
07/27 01:50, 13F

07/27 01:50, 5年前 , 14F
一個迴路的電流超過總開關的標示值會跳電。
07/27 01:50, 14F

07/27 09:06, 5年前 , 15F
你寫的數字加起來也不是160啊 XD
07/27 09:06, 15F

07/27 09:22, 5年前 , 16F
當然要換啊,這次不換下次可能又要等40年
07/27 09:22, 16F

07/27 09:47, 5年前 , 17F
要喔
07/27 09:47, 17F

07/27 16:29, 5年前 , 18F
我非專業人員一開始不知道怎麼辨認
07/27 16:29, 18F

07/27 16:30, 5年前 , 19F
如果按照文中的粗略報價,還算正常?
07/27 16:30, 19F

07/27 16:30, 5年前 , 20F
不知道申請電從室外拉進來,代表窗戶或是門旁要有個洞
07/27 16:30, 20F

07/27 16:31, 5年前 , 21F
才可讓電線進來室內? 師父說新管線很粗
07/27 16:31, 21F

07/27 16:31, 5年前 , 22F
且要拿身分證影本去跟台電申請
07/27 16:31, 22F

07/27 18:34, 5年前 , 23F
要看原本房子預留的管子是管徑大小,有沒有順暢
07/27 18:34, 23F

07/27 23:46, 5年前 , 24F
40年老屋的話建議你重拉,畢竟這是攸關安全
07/27 23:46, 24F

07/28 16:36, 5年前 , 25F
當你看到電線上寫1978年份的時候...震驚
07/28 16:36, 25F

07/29 23:22, 5年前 , 26F
謝謝各位建議,那換線後是連插座也要更新嗎?
07/29 23:22, 26F

07/30 11:26, 5年前 , 27F
插座一個一百塊而已,拜託不要省
07/30 11:26, 27F

07/30 13:03, 5年前 , 28F
有空,上網查查新聞,一堆電線老舊,過熱,引發火災。
07/30 13:03, 28F

07/30 21:08, 5年前 , 29F
ok 記得之前請水電來換插座,要400...?整個插座換掉
07/30 21:08, 29F

07/31 03:13, 5年前 , 30F
50A沒亂配的話應該14mm的進屋線,你家的配置3房一廳一衛
07/31 03:13, 30F

07/31 03:13, 5年前 , 31F
吧?四台分離式都變頻的,現代人電器依賴不比以前建議至
07/31 03:13, 31F

07/31 03:13, 5年前 , 32F
少要到22mm才夠,開關箱換新加大 電力規劃重新檢討配置
07/31 03:13, 32F

07/31 03:13, 5年前 , 33F
無熔絲開關換新重配。
07/31 03:13, 33F

08/06 09:26, 5年前 , 34F
請人來換插座,當然要付工錢阿...400很少了
08/06 09:26, 34F
文章代碼(AID): #1RMSvo9G (Interior)