Re: [問題] 天然氣管線未入廚房就用軟管?

看板Interior作者 (水球準備中)時間8年前 (2018/02/15 14:25), 編輯推噓7(7011)
留言18則, 10人參與, 8年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《gamnia (Mr.G)》之銘言: : 最近跟太太看上一間在各個條件都符合我太太所需的中古屋,屋齡約10年,斡旋議價成 : 了,剛付完一成款 : 然今天跟家人在看現場看屋時的照片,發現他的陽台天然氣管線接入廚房瓦斯爐的那一 : ,在外面有段就直接變成軟管了,跟我現在家裡的似乎不一樣 : 我家的是銅管接到廚房內後才轉軟管接瓦斯爐 : 請問這個是否有可能是原屋主自身改的?還是這是正常設計?這樣是否會有安全安全問 : 呢? : 如果要改成全銅管,是要找天然氣公司嗎? : https://i.imgur.com/j6XllYW.jpg
請看建築技術規則, http://w3.cpami.gov.tw/law/law/lawe-2/b-rule.htm 第七十九條 燃氣設備之燃氣供給管路,應依下列規定: 五、敷設於建築物內之供氣管路,應符合下列規定: (六)燃氣器具連接供氣管路之連接管,得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過一點 八公尺,並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。 ==== 你的狀況我之前也有遇到類似的, 原本我請的工班在配天然氣管時也是以軟管穿牆,後來知道規則後就立刻向天然氣公司申 請施作,詳細費用多少已經忘了,印象中是蠻便宜的。 為了安全還是以金屬管穿牆比較好。 給你參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.172.36 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Interior/M.1518675927.A.D3F.html

02/15 19:55, 8年前 , 1F
照規矩給推
02/15 19:55, 1F

02/16 19:23, 8年前 , 2F
上一篇推文一堆人不清楚法規的
02/16 19:23, 2F

02/16 23:12, 8年前 , 3F
專業推!
02/16 23:12, 3F

02/17 00:41, 8年前 , 4F
糟,最近買的房子瓦斯軟管穿牆藏櫃直至瓦斯爐,中間那一
02/17 00:41, 4F

02/17 00:41, 8年前 , 5F
段不可視也無法碰觸,長度約略兩米,這該如果處理才好
02/17 00:41, 5F

02/17 00:47, 8年前 , 6F
室內設計沒幾位懂技規的
02/17 00:47, 6F

02/17 00:48, 8年前 , 7F
所以很多問題常常亂回...
02/17 00:48, 7F

02/17 16:30, 8年前 , 8F
我也是有查到這個法規,所以才上來問問各位的想法......
02/17 16:30, 8F

02/17 16:31, 8年前 , 9F
所以請問要找原天然氣公司來。或者是一般水電就可以做了呢
02/17 16:31, 9F

02/17 16:31, 8年前 , 10F
02/17 16:31, 10F

02/17 22:16, 8年前 , 11F
真的是一堆人不懂裝懂...
02/17 22:16, 11F

02/19 01:59, 8年前 , 12F
天然氣管還是找天然氣公司來配管,做水電的對氣的了解
02/19 01:59, 12F

02/19 01:59, 8年前 , 13F
有限
02/19 01:59, 13F

02/19 15:44, 8年前 , 14F
會作天然氣管的大多是天然氣公司的外包,天然氣公司
02/19 15:44, 14F

02/19 15:44, 8年前 , 15F
負責到表前,可是你廚房要改位置,室內管的部分還是
02/19 15:44, 15F

02/19 15:44, 8年前 , 16F
要跟天然氣公司申請變更,這算獨佔市場,也沒什麼好
02/19 15:44, 16F

02/19 15:44, 8年前 , 17F
比較的 ,室內設計只能藏或美化,不能包
02/19 15:44, 17F

02/22 16:38, 8年前 , 18F
....過年期間的各種地圖砲外掛高潮!?
02/22 16:38, 18F
文章代碼(AID): #1QXIVNq_ (Interior)
文章代碼(AID): #1QXIVNq_ (Interior)