Re: [問題] 請幫我看看報價合不合理
※ 引述《castlelife (花)》之銘言:
: 因為已經跟設計師簽約了,以下這些都是追加的部分,
: 有點感覺第2次追加的報價明顯貴好多,
: 很怕因為已經簽約了,反而被獅子大開口....
: 所以上來詢問版大們的意見~
: ===============================================
: 品名 單位 數量 單價 金額
: ===============================================
: 迴路拉線 迴 18 400 7200
: 原有插座延伸拉長 處 10 350 3500
: 插座切牆移位配管 處 11 800 8800
: 網路線 處 3 2300 6900
: 開關增加打牆配管 處 8 800 6400
: 增加開關 處 35 660 23100
: ===============================================
: 不知道這樣是否有點貴,
: 最有疑問的是"增加開關"這一項,
: 我只是不想讓毎次開燈,同一個區域的燈都全亮,所以增加了一些開關可以控制不同的燈,
: 這樣一處(一個開關?)收660元,會不會太不合理?
: 另外的疑問是系統櫃,原本報價如下 (所有櫃子皆為240cm)
: ===============================================
: 品名 單位 數量 單價 金額
: ===============================================
: 衣櫃一 尺 13.8 5000 69000
: 衣櫃二 尺 6 5000 30000
: 置物櫃 尺 3 4000 12000
: ===============================================
: 後來想要追加把櫃子都延伸到跟天花板同高,所以設計師報的"追加"價錢如下:
: ===============================================
: 品名 單位 數量 單價 金額
: ===============================================
: 衣櫃一 尺 13.8 2000 27600 (延伸40cm)
: 衣櫃二 尺 6 1800 10800 (延伸20cm)
: 置物櫃 尺 3 2600 12000 (延伸60cm)
: ===============================================
: 我本來以為延伸追加的單價,應該依照原本報價時的高度,跟追加高度的比例換算報價,
: 但看起來好像不是如此,反而貴了許多,
: 例如衣櫃一,原本單價5000,240cm,追加40cm,高度是原本的1/6,單價是否也應該用1/6算?
: 追加的高櫃這麼貴,好像一點都不划算阿 @@
: 因為我很容易被設計師牽著鼻子走,所以想先來詢問一些意見,這樣比較好跟設計師溝通
: 先謝謝大家了~
http://wiki.searchome.net/index.php/%E8%A8%AD%E8%A8%88%E9%A2%A8%E6%A0%BC
這個網站很有用,裡頭查一下關於系統櫃的問題就有提到
超過一定高度的櫃子,會被當作兩個櫃子來計算價格
不能用40/240去算,板材跟工錢本來就不一樣
除了板材的價錢外,加高的部分會被當作『另一個櫃子』
所以要釘第二個櫃子的工錢
大概是這樣子的
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.65.174
討論串 (同標題文章)