今天不放心 另外請了一個甲級執照的師傅來家裡看 跟師傅講我器材跟電腦有漏一點電 然後房間迴路 火地 電壓只有30幾 水地 電壓也有30幾 全部電器關掉拔掉 水地電壓只剩個位數 而其它正常的房間都是 火地110v 水地0v 器材搬過去使用不會有表面靜電的問題 師傅用電錶測量一陣子說我迴路沒有問題 電箱也有防漏電裝置 如果是漏電就會跳 但我沒跳 也要我不要一直糾結是不是線路有問題 就算我花錢把線整個重拉也是一樣 但是好像沒說明為什麼我房間火地不是110v 器材移去客廳用就沒事這樣 我問那我器材靜電怎麼處理 他就是要我 買一些消除靜電的東西 靜電毯 地盒之類的 已經有兩個水電師傅說沒問題了 那我還要請第三個人來看嗎?…… 家人也很不爽我一直叫人搞這些 覺得有一點電是正常的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.4.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1677751859.A.C49.html

03/02 18:20, 1年前 , 1F
有試過接窗框嗎?不然就先diy個水盒試試有沒有效
03/02 18:20, 1F

03/02 18:27, 1年前 , 2F
我有試過人體接地 器材靜電感會消失
03/02 18:27, 2F

03/02 18:42, 1年前 , 3F
火地30幾,水地也30幾,這樣電器插在火水線間能用?
03/02 18:42, 3F

03/02 18:43, 1年前 , 4F
感覺是整個線路某個地方的火水線被連起來了
03/02 18:43, 4F

03/02 18:50, 1年前 , 5F
只是靜電就算了吧...而且也沒有被電到
03/02 18:50, 5F

03/02 18:51, 1年前 , 6F
有說可以花個5千把線路重拉 但他覺得沒用
03/02 18:51, 6F

03/02 18:54, 1年前 , 7F
五千有考慮,那要不要再捏一點,直接拉專線了,還順便提
03/02 18:54, 7F

03/02 18:54, 1年前 , 8F
昇品質
03/02 18:54, 8F

03/02 18:58, 1年前 , 9F
他說有可能拉到一半卡住拉不動 就只能改走明線 我弄明線的
03/02 18:58, 9F

03/02 18:58, 1年前 , 10F
話可能會被家人趕出門
03/02 18:58, 10F

03/02 18:58, 1年前 , 11F
這電壓電器沒出問題也是很厲害
03/02 18:58, 11F

03/02 19:01, 1年前 , 12F
水火都是110v 就是火地 水地怪怪的
03/02 19:01, 12F

03/02 19:25, 1年前 , 13F
個人覺得能花五千解決或是不能解決都是最好的辦法
03/02 19:25, 13F

03/02 19:26, 1年前 , 14F
感覺是有電器漏電,或是某地方的零地接錯了吧
03/02 19:26, 14F

03/02 19:26, 1年前 , 15F
起碼就不用糾結在最根本了~可以往其他方向發想
03/02 19:26, 15F

03/02 19:30, 1年前 , 16F
器材漏電換器材
03/02 19:30, 16F

03/02 20:05, 1年前 , 17F
查看設備機板. 電線. 螺絲有碰到電,只是要慢慢查就是了
03/02 20:05, 17F

03/02 20:05, 1年前 , 18F
,拆拆拆
03/02 20:05, 18F

03/02 20:11, 1年前 , 19F
府上應該沒有真正接地、Y 電容放電造成的影響
03/02 20:11, 19F
※ 編輯: RQMW (223.140.4.35 臺灣), 03/02/2023 20:14:57

03/02 20:26, 1年前 , 20F
https://tinyurl.com/bdh98j7e 這篇好像不錯可以參考
03/02 20:26, 20F

03/02 21:48, 1年前 , 21F
如果火水是110V那很應該就是地出問題了(下圖左邊是
03/02 21:48, 21F

03/02 21:48, 1年前 , 22F
正常,右邊是你的)https://i.imgur.com/dXKgefq.jpg
03/02 21:48, 22F

03/02 21:48, 1年前 , 23F
你的地很可能是floating在那邊,沒有跟其他房間接一
03/02 21:48, 23F

03/02 21:48, 1年前 , 24F
起,導致器材也沒有正確接地,所以會積靜電(但小弟
03/02 21:48, 24F

03/02 21:48, 1年前 , 25F
鍵盤俠沒證照,意見參考就好
03/02 21:48, 25F

03/02 21:52, 1年前 , 26F
謝謝畫圖 我在跟別的水電討論看看
03/02 21:52, 26F

03/03 00:10, 1年前 , 27F
先看水火有沒有接反,再來找電源線有地線的機器開始拔,看
03/03 00:10, 27F

03/03 00:12, 1年前 , 28F
拔到誰就變正常,漏這一點可能是EMI濾波的零件出包
03/03 00:12, 28F

03/03 00:16, 1年前 , 29F
正常是指火地要110v嗎 我全拔過了連80v都沒有
03/03 00:16, 29F

03/03 03:22, 1年前 , 30F
就19樓說的那樣,你這看起來像房間地線沒拉到配電盤,你
03/03 03:22, 30F

03/03 03:23, 1年前 , 31F
量到的電壓是電器上的濾波器上的Y電容的電壓
03/03 03:23, 31F

03/03 03:25, 1年前 , 32F
110V火線———Y電容———地線———Y電容———0V水線
03/03 03:25, 32F

03/03 03:28, 1年前 , 33F
地線沒接地時你量水地跟水火的壓差一樣是因爲分別通過一
03/03 03:28, 33F

03/03 03:28, 1年前 , 34F
個一樣的Y電容去量到電壓
03/03 03:28, 34F

03/03 03:31, 1年前 , 35F
*火地
03/03 03:31, 35F

03/03 08:38, 1年前 , 36F
只是我請兩位水電來看都說我這樣正常……
03/03 08:38, 36F

03/03 14:03, 1年前 , 37F
家裡老房子也是有漏電問題。我把3孔延長線的第三腳接到
03/03 14:03, 37F

03/03 14:03, 1年前 , 38F
鋁門窗上就”解決”了:機殼摸起來不會”麻麻”的
03/03 14:03, 38F

03/03 17:55, 1年前 , 39F
串幾個車用電池,要聽歌時就用電池,不用就充電
03/03 17:55, 39F

03/03 23:23, 1年前 , 40F
有沒有家裡配電的配電圖?你說當時是第一個水電配電的
03/03 23:23, 40F

03/03 23:23, 1年前 , 41F
,沒有的話找他要,但可能要不到... 通常家用都沒在仔
03/03 23:23, 41F

03/03 23:23, 1年前 , 42F
細接對的
03/03 23:23, 42F

03/03 23:24, 1年前 , 43F
家人不爽甘他們屁事 等哪天漏個6 70V以上甚至出事情再
03/03 23:24, 43F

03/03 23:24, 1年前 , 44F
來哭天喊地?最討厭這種個性的人 家人也一樣
03/03 23:24, 44F

03/03 23:26, 1年前 , 45F
接地就是為了人身安全 那種人就好像違停擋在消防栓前
03/03 23:26, 45F

03/03 23:26, 1年前 , 46F
面一樣智障
03/03 23:26, 46F

03/04 13:50, 1年前 , 47F
沒配電圖 後來有line詢問一下其它水電我的狀況 說還是要來
03/04 13:50, 47F

03/04 13:50, 1年前 , 48F
現場看才知道 只怕又像前兩位水電來現場都說正常的……
03/04 13:50, 48F

03/04 15:20, 1年前 , 49F
想找出問題點 感覺只能把這條迴路重新拉線 只不過我想花錢
03/04 15:20, 49F

03/04 15:20, 1年前 , 50F
拉 家人也不會允許