[理工] 電機機械問題

看板Grad-ProbAsk作者 (努力改變自己)時間10年前 (2013/08/05 23:26), 編輯推噓0(007)
留言7則, 2人參與, 最新討論串4/6 (看更多)
請教一下電力高手們 1.以Y接正相序來說,線電壓/√3=相電壓,並且領先相電壓30度 但是為何算感應機、直流機、同步機的題目時 線電壓換算相電壓卻不用考慮30度的問題呢?? 2.三相總功率=√3*線電壓*線電流*cosθ=3*相電壓*相電流*cosθ 請問θ是指線電壓與線電流之前的夾角?? 還是相電壓與相電流間的?? 如果上述兩種角度都一樣?? 為何不用考量30度的問題?? Ex:Y接正相序,線電流=相電流,但線電壓領先相電壓30度,為何夾角會相同?? 謝謝各位~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.34.180.131

08/06 00:09, , 1F
2.<1>負載幅角=電壓角-電流角
08/06 00:09, 1F

08/06 00:09, , 2F
2.你多或少30 我也多或少30 故相位差相同
08/06 00:09, 2F

08/06 00:10, , 3F
<2>
08/06 00:10, 3F

08/06 00:10, , 4F
線電流和相電流不是同一物理量
08/06 00:10, 4F

08/06 00:57, , 5F
但是以Y接來講,線電流不是等於相電流嗎??
08/06 00:57, 5F

08/06 02:04, , 6F
怎麼接都不一樣阿
08/06 02:04, 6F

08/07 01:48, , 7F
謝謝答覆
08/07 01:48, 7F
文章代碼(AID): #1H_yGuSN (Grad-ProbAsk)
文章代碼(AID): #1H_yGuSN (Grad-ProbAsk)