Re: [理工] 電機機械問題

看板Grad-ProbAsk作者 (無心)時間12年前 (2013/07/04 09:36), 編輯推噓0(000)
留言0則, 0人參與, 最新討論串3/6 (看更多)
※ 引述《sweetycool (tina)》之銘言: : 1. : http://ppt.cc/MJ7R (題目) : http://ppt.cc/iaqO (我的解答) : 這題我有點疑問,題目給的額定視在功率,頻率是寫在負載側嗎? : 因為我由高壓側轉到低壓側之後再驗算一次視在功率 : 發現算出來是 4400∠-25.84 ≠ 5000∠25.84 也就是題目給的額定視在功率 : 不知道為什麼會這樣子呢? 他只操作在額定電壓 又沒有操作在額定功率S 不然你算算額定電流多少? 高壓側額定電流一定不是10A : 2. 我想在確定幾件事情 : http://ppt.cc/A36g : (1)感應電動機的輸入功率是在定子側,輸出功率是在轉子側嗎? : (2)直流與同步電動機的輸入功率是在端電壓側,輸出功率是在電樞側嗎? : (3)直流與同步發電機的輸入功率是在電樞側,輸出功率是在端電壓側嗎? : (4)變壓器的輸入功率是在非負載側,輸出功率是在負載側嗎? : (5)題目給的額定視在功率,額定電壓,額定電流等 : 都與前列(1)~(4)的輸出功率同側嗎? 感應電動機的輸入功率是在定子側繞組,輸出功率是在轉子轉動 同步電動機的輸入功率是在定子側繞組,輸出功率是在轉子轉動 同步發電機的輸入功率是在轉子轉動,輸出功率是在定子側繞組 直流電動機的輸入功率是在並激線路,輸出功率是在轉子轉動 直流發電機的輸入功率是在轉子轉動,輸出功率是在並激線路 PS:並激線路 = 定子側繞組 + 轉子側繞組 變壓器的輸入功率是在非負載側,輸出功率是在負載側 題目給的操作額定,若沒有明說,一般是在講輸出端 你說的額定視在功率,額定電壓,額定電流等,應該是線路操作額定 線路有的是輸入功率,有的是輸出功率 : 3. : http://ppt.cc/hZlh : 想問一下這兩種圖有甚麼差別嗎?看有的書是畫成左邊的圖,有的書是畫成右邊的圖 : 謝謝 沒差別,但從上下文描述,在負載側可能有開路與接負載的差別。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.224.189.61
文章代碼(AID): #1HrD6woa (Grad-ProbAsk)
文章代碼(AID): #1HrD6woa (Grad-ProbAsk)